Hej Alle
Jeg er nybegynder hvad stokerfyr angår - har dog læst en del på dette forum inden købet :-)
Har netop købt et KL 25 med iltstyring, og fået det leveret i dag.
Ved udpakningen opstod der dog et spørgsmål vedr.styringen:
1. Fyret er købt hos VVS-eksperten med iltstyring - men er er leveret med G-403-P02 styring.
Dette kan da ikke være korrekt, da denne styring er uden iltstyring ???
2. Efter at være blevet i tvivl om styringen var først løsning selvfølgelig nettet :-)
Efter en del surfen rundt, er jeg kommet frem til følgende:
G-403-P02 er KL-standard styring uden iltstyring
Hvis fyret skulle være leveret med iltstyring, skulle styringen havde heddet Multi22 Stokerstyring 9002
Er dette korrekt ???
3. Hvis 1. og 2. er korrekte kan jeg ikke forstå at jeg skal give 4.375,00 kr. ekstra for at få fyret med iltstyring,
når styringen kan købes hos f.eks. www.fyrteknik.dk til kr. 1.868,75 og uden besvær kan monteres på under en
halv time.
4. Hvis 1., 2. og 3. er korrekte, skal jeg så få VVS-eksperten til at ombytte fyret eller få differencen udbetalt for den
forkerte styring og selv købe denne løs og eftermontere denne ??? (Og spare ca. kr. 2.500,00)
På forhånd tak og tak for et rigtig godt forum
Henrik
Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum
KL 25 og iltstyring
- flippe
- Stoker II
- Indlæg: 49
- Tilmeldt: 19 maj 2008 21:52
- Mit fyr: KL25 - Styring 9002 - Trykeks.
- Areal: 175 + 200 | VVB
- Brændsel: Træpiller (Danske)
- Dagligt forbrug: 25-30 kg.
- Årligt forbrug: Forventet 5-6 tons
- Geografisk sted: Toftlund
KL 25 og iltstyring
KL-Stoker 25 kW - Styring 2002 - Trykekspansion
Træpiller (Danske) - Forventet årsforbrug 5-6 tons
175 kvm beboelse årgang 1937, hulmursisoleret 100 mm +
200 mm på loft og i skunke + 140 kvm erhverv. 100 mm isolering.
255 kvm er gulvvarme - 60 kvm 1.sal med radiatorer.
Træpiller (Danske) - Forventet årsforbrug 5-6 tons
175 kvm beboelse årgang 1937, hulmursisoleret 100 mm +
200 mm på loft og i skunke + 140 kvm erhverv. 100 mm isolering.
255 kvm er gulvvarme - 60 kvm 1.sal med radiatorer.
-
- Stoker VIII
- Indlæg: 336
- Tilmeldt: 02 sep 2007 22:36
- Mit fyr: PT Woody DOR ellers KSM
- Areal: 162
- Brændsel: Træpiller
- Geografisk sted: Nyk Mors
- Kontakt:
Re: KL 25 og iltstyring
M22 er uden ilt styring
Hva står der på din faktuer mht styring ??
Men ring da til den afdeling hvor du har købt fyret, der er jo nok sket en fejl
Hva står der på din faktuer mht styring ??
Men ring da til den afdeling hvor du har købt fyret, der er jo nok sket en fejl
Kristian Poulsen
servicetekniker Pricatech-KSM-BAXI-WOODY-SCOTTE-DENVIRO-TB MINI-VVS-EKSPERTEN
http://www.stokerservice.dk
info@stokerservice.dk
servicetekniker Pricatech-KSM-BAXI-WOODY-SCOTTE-DENVIRO-TB MINI-VVS-EKSPERTEN
http://www.stokerservice.dk
info@stokerservice.dk
- Servteqh
- Stoker VI
- Indlæg: 229
- Tilmeldt: 06 jul 2007 21:29
- Mit fyr: Benekov L25 kedel, Bioteqh 15 brænder
- Areal: 140
- Brændsel: Olie/Træpiller/flis
- Dagligt forbrug: 0 Kg i øjeblikket
- Årligt forbrug: ??
- Geografisk sted: Jægerspris
Re: KL 25 og iltstyring
Hej Flippe
Tillykke med dit fyr
men inden du kommer for langt i dit projekt, skulle du måske lige undersøge om en KL 25 er godkendt med iltstyring...??
Eller om du er nødt til at beholde den originale Geco styring for at opretholde godkendelsen som er på fyret.
Det skulle jo nødigt ende med at du ikke kan få godkendt din instalation.
Bare et velment råd.
Tillykke med dit fyr
men inden du kommer for langt i dit projekt, skulle du måske lige undersøge om en KL 25 er godkendt med iltstyring...??
Eller om du er nødt til at beholde den originale Geco styring for at opretholde godkendelsen som er på fyret.
Det skulle jo nødigt ende med at du ikke kan få godkendt din instalation.
Bare et velment råd.
Kender til hvordan Benekov-fyr virker. (Godt)
Bryder sig ikke om mennesker der lyver og stjæler sig til Succes.
Fyret er slukket. Lad os se hvad der kommer op til vinter..???
Bryder sig ikke om mennesker der lyver og stjæler sig til Succes.
Fyret er slukket. Lad os se hvad der kommer op til vinter..???
-
- Stoker X
- Indlæg: 429
- Tilmeldt: 02 jan 2007 11:26
- Mit fyr: KL 15kw
- Areal: 253+100L VVB
- Brændsel: 8mm træpiller
- Dagligt forbrug: ca 40kg
- Årligt forbrug: ca 10
- Geografisk sted: Halskov v/Skive
Re: KL 25 og iltstyring
Hej Henrik/Flippe.
Det lyder som om du skal snakke med dem du har købt den af - så kan de sikkert forklarer - vi har jo ligesom svært ved at kommentere hvad du mener at have købt og hvad du mener at have modtaget :-)
/Michael
Det lyder som om du skal snakke med dem du har købt den af - så kan de sikkert forklarer - vi har jo ligesom svært ved at kommentere hvad du mener at have købt og hvad du mener at have modtaget :-)
/Michael
Re: KL 25 og iltstyring
Hej Flippe, der er helt klart sket en fejl i forsendelsen.
Dog findes der ikke iltstyring til KL stokeren, uanset hvilken styring den er monteret med!.
Tag fat i den afdeling du har købt dit anlæg, så skal de nok sørge for at få fejlen udbedret hurtigst muligt!.
Dog findes der ikke iltstyring til KL stokeren, uanset hvilken styring den er monteret med!.
Tag fat i den afdeling du har købt dit anlæg, så skal de nok sørge for at få fejlen udbedret hurtigst muligt!.