Indlæg af miller » 20 mar 2008 14:58

Hej
Jeg købte en kl 15 for knap 4 år siden som bare kørt uden problemer,jeg har
haft en lidt uheldig oplevelse med nogen piller,som har resulteret i
at jeg efter 14 dages fyring skal have renset kedlen,så jeg hiver låget af og ser at soden
hænger i klaser på låget og røgkanaler og godt belagte med fastbrændt sod(ca 2mm).
Er der nogen mulighed for at der er noget man kan sprøjte på som kan opløse det,eller
er det bare derud af med skravejernet?
Det i skriver med at man bliver tilbudt opstartshjælp fra vvs-eksperten når man køber
en ny stoker,har jeg ikke oplevet,men det gik jo alligevel,men efter at ha læst tråden om rensning
af en kl 15,har jeg fået set steder der skal renses hvor jeg aldrig har været,så der er lige
lidt arbejde næste gang den skal ha en tur med kosten.
Mvh Miller


Brugeravatar
Ulrik
Redaktør
Redaktør
Indlæg: 11089
Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
Areal: 96/87 m2
Brændsel: German Pellets
Fremviser gerne i postnummer: 5474
Dagligt forbrug: 11 kilo
Årligt forbrug: Est. <6 ton
Geografisk sted: Veflinge, Fyn
Givet likes: 119 gange
Modtaget likes: 141 gange

Re: rensning af røgkanaler

Indlæg af Ulrik » 20 mar 2008 19:28

Tving forbruget op på max i en times tid inden du renser.
Så er min erfaring at det er nemmere at rense af.
MvH Ulrik©

Brugeravatar
aastrup
Stoker VI
Stoker VI
Indlæg: 212
Tilmeldt: 06 jan 2008 11:32
Mit fyr: goliath 25 kw. modulerende
Areal: 250
Brændsel: piller
Fremviser gerne i postnummer: 4850
Dagligt forbrug: 25-30 kg.
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: FALSTER 4850

Re: rensning af røgkanaler

Indlæg af aastrup » 20 mar 2008 19:53

jeg har ikke nogle erfaring med pillefyr med ved at man ivisse tilfælde kan bruge gamle zink i oliefyr som vil hjælpe man kan købe det i pulver form har selv brugt det i mit oliefyr
mvh.aastrup
MVH.AASTRUP
Rigtige mænd er far til fem

tnordholt

Re: rensning af røgkanaler

Indlæg af tnordholt » 21 mar 2008 06:26

Den bedste metode, ud over mekanisk rensning, er en kraftig oploesning af varn og soda. Det tager alle belaegninger, men er noget svineri i fyrrummet da det hele loeber af som sort tjaere

levi

Re: rensning af røgkanaler

Indlæg af levi » 21 mar 2008 12:45

miller skrev:Hej
Jeg købte en kl 15 for knap 4 år siden som bare kørt uden problemer,jeg har
haft en lidt uheldig oplevelse med nogen piller,som har resulteret i
at jeg efter 14 dages fyring skal have renset kedlen,så jeg hiver låget af og ser at soden
hænger i klaser på låget og røgkanaler og godt belagte med fastbrændt sod(ca 2mm).
Er der nogen mulighed for at der er noget man kan sprøjte på som kan opløse det,eller
er det bare derud af med skravejernet?
Det i skriver med at man bliver tilbudt opstartshjælp fra vvs-eksperten når man køber
en ny stoker,har jeg ikke oplevet,men det gik jo alligevel,men efter at ha læst tråden om rensning
af en kl 15,har jeg fået set steder der skal renses hvor jeg aldrig har været,så der er lige
lidt arbejde næste gang den skal ha en tur med kosten.
Mvh Miller
Hej Miller, opstartsordningen er ca. 2 år gammel - nok derfor du ikke fik den tilbudt for 4 år siden :0)

Hvis man har behov, kan den altid bestilles efterfølgende direkte hos fyrteknik.dk


Brugeravatar
miller
Stoker VII
Stoker VII
Indlæg: 281
Tilmeldt: 20 mar 2008 14:23
Mit fyr: MCZ Face pilleovn, ellers el
Areal: 160
Brændsel: piller
Fremviser gerne i postnummer: 4171
Geografisk sted: Herlufmagle

Re: rensning af røgkanaler

Indlæg af miller » 22 mar 2008 06:28

Takker for svar,konen mener ikke at den med soda bliver aktuel,
men mon ikke det er det nemmeste.
Mvh Miller