hjælp ønskes

Spørgsmål vedr. KL samt det tilbehør der laves til KL Stokerfyr
Bo Andersen
Stoker III
Stoker III
16
Indlæg: 94
Tilmeldt: 01 dec 2007 23:42
Mit fyr: KL15 Stoker
Areal: 207 + 400L VVB
Brændsel: 8mm træpiller
Dagligt forbrug: 35 kg
Årligt forbrug: 7 ton

Re: hjælp ønskes

Indlæg af Bo Andersen »

J.P. skrev:Returvandet skal være mellem 5 og 10 grader under fremløbs temperatur.
Hov.
Jeg havde opfattet det som min. 60deg.C på returen og max. 10-15 grader lavere end fremløbet ?
De 60deg.C har måske intet på sig, ang. tæring af kedlen ?
-Bo-

Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
17
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Har takket: 101 gange
Blevet takket: 269 gange
Kontakt:

Re: hjælp ønskes

Indlæg af thy »

Bo Andersen skrev: Hov.
Jeg havde opfattet det som min. 60deg.C på returen og max. 10-15 grader lavere end fremløbet ?
De 60deg.C har måske intet på sig, ang. tæring af kedlen ?
-Bo-
helt korekt Bo :great:
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
Brugeravatar
Ernst Drastrup
Supporter
Supporter
16
Indlæg: 1514
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Blevet takket: 7 gange
Kontakt:

Re: hjælp ønskes

Indlæg af Ernst Drastrup »

Hej Bo
Det vil være godt at køre med en grundfoss pumpe, som selv regulere sig ind efter, hvor stort forbruget er.
Lukker du op for en radiator mere, øger pumpen selv flowet.
Du kan udmærket have to shunte på dit anlæg. Den ene på fremløbet, - shunten blander lidt returvand i fremløbet, så du kan køre med en lavere fremløbstemperatur end den kedlen kører med.
En anden shunt ved kedlen, kan blande lidt fremløbsvand i returen til kedlen, så du altid ligger over 60 grader hjem til kedlen.

Returen hjem til kedlen skal helst ligge på 60 grader eller derover, af hensyn til kedlens levetid.
Er returen for kold, opstår der kondens inde i kedlen, og det har en meget tærende virkning på stålpladekedler.
M.v.h.
Ernst Drastrup
Første smed med solvarme i dk.
Hjemmesiden, . se.: http://solvarmekesperten.blog.com/
mail-adresse = mailernst@mail.dk
M.v.h.
Ernst
Første smed med solvarme i dk.
-- Min bog om Solvarme --
Brugeravatar
Flunk
Stoker Pro Engel
Stoker Pro Engel
17
Indlæg: 5377
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Mit fyr: Scotte 16 kW med Blackstar BS1016 kedel
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 3660
Geografisk sted: Sjælland N / Slagslunde
Blevet takket: 1 gang

Re: hjælp ønskes

Indlæg af Flunk »

Er du sikker på at de termostatventiler du har anvendt er korrekte til anlægget.
1-strengede anlæg kræver specielle termostatventiler.
Det lyder som om vandet løber forkert vej igennem termostatventilerne ???
Kan du evt. tegne dit anlæg med beskrivelse af valgte komponenter ?
__________________________________________________________

Flunk ( Claus )

Online: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... ?mac=Flunk

Besvar