Når du har skiftet pumpen, så har vandet vel været af anlægget?
Nu skriver du at der ikke er vand i radiatorerne ovenpå, så mangler der vand i systemet.
Du slukker for pumpen, åbner alle radiatorventiler på maks, fylder vand på til det løber ud af overløb ved åben ekspansion/tryk stiger på manometer efter den har stået stille ved lukket ekspansion, luk for vandet og lad slangen blive på.
Så udlufter du til at der ikke er luft tilbage i radiatorerne, du skal nok fylde efter undervejs, så starter du pumpen og den skal stå på 3 tynde lodrette streger, lad den køre nogle minutter, sluk pumpe og udluft igen, det kan godt tage lidt tid og der skal som regel påfyldes vand nogle gange.
Lad slangen blive på mellem vandhanen og anlægget, der skal nok efterfyldes og udluftes efter et par dage, så undgår du at fylde luft ind i anlægget, luk dog begge haner.
Det med løftehøjde på pumpen er hvad mængde vand der skal til for at få varme nok rundt i systemet, det er ikke at den løfter så mange meter, modstand i systemet er det rigtige at regne med.
Efter alt er udluftet og kørt nogle dage, så kan du sætte den på Autoadapt, kan den ikke få nok varme rundt, så kan den sættes på konstant flow, men burde ikke være nødvendig.