Re: twin heat m20i

Indlæg af benson » 15 feb 2011 19:34

Hej
@ majland : Jeg har en TH2006 styring - ved blæseren var jeg ved at måle på "pulsen" fra kondensatoren, og ved mit tilfælde kørte den 400V ud, og ved at bytte de ledninger om så fik jeg den til at køre med 220V puls, dvs mindre luft via styringen og så går den op i ydelse og mere blæs på.