Hej
Jeg har en Twinheat M40 fra 2000, som jeg har lidt svært ved at justeret korrekt ind. Den kører pt på lav ilt, lav stoker og lav gearing. Der kommer stadig for mange piller ind ad gangen, så brandrøreret bliver fyldt og der kommer piller ud, der ikke er ordentligt brændte. Er der nogen herinde, der har en ide til , hvad jeg kan gøre anderledes?
Vi bor på en stor gård med et stuehus på 400m2, hvoraf de 300 m2 varmes op til stuetemperatur (22grd). Huset er ikke alt for godt isoleret - vores forbrug er 20tons piller - er dette forbrug helt hen i vejret set med jeres øjne?
mvh Claus F.
Twinheat M40 - brænder ej rent
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- 17
- Indlæg: 5377
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Mit fyr: Scotte 16 kW med Blackstar BS1016 kedel
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 3660
- Geografisk sted: Sjælland N / Slagslunde
- Blevet takket: 1 gang
Re: Twinheat M40 - brænder ej rent
Det lyder som om du skal have mere luft i forhold til piller.
Hvordan du indstiller det på dit anlæg ved jeg derimod ikke.
Har du prøvet at ringe til Twin Heat?
www.twinheat.dk/
Pilleforbruget lyder til at være OK husets størrelse og isoleringsgrad taget i betragtning.
Har det kørt bedre i den tid du har haft det?
Har du haft det siden 2000?
Fortæl lidt mere om historien bag anlægget
Hvordan du indstiller det på dit anlæg ved jeg derimod ikke.
Har du prøvet at ringe til Twin Heat?
www.twinheat.dk/
Pilleforbruget lyder til at være OK husets størrelse og isoleringsgrad taget i betragtning.
Har det kørt bedre i den tid du har haft det?
Har du haft det siden 2000?
Fortæl lidt mere om historien bag anlægget
__________________________________________________________
Flunk ( Claus )
Online: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... ?mac=Flunk
Flunk ( Claus )
Online: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... ?mac=Flunk
-
- Stoker III
- 16
- Indlæg: 68
- Tilmeldt: 14 aug 2007 22:44
Re: Twinheat M40 - brænder ej rent
Sæt iltniveau til højt, så får den mindre mad til samme luft. Skulle din kedel være blevet en smule utæt? Der hjælper det også at sætte på høj ilt. Det kan også være lambdasonden som skal renses/skiftes. Har du kalibreret den for nylig?
- nielsenworld
- Stoker IV
- 15
- Indlæg: 104
- Tilmeldt: 29 okt 2008 07:35
- Mit fyr: Twinheat M20i, 1400L magasin
- Areal: 270 + 60 garage
- Brændsel: Flis, briketter m.m.
- Dagligt forbrug: Uvist
- Årligt forbrug: Uvist. ca. 7-9 ton
- Geografisk sted: Morild, 9830 Tårs
- Kontakt:
Re: Twinheat M40 - brænder ej rent
Giv Kjeld et ring, der er super god telefonsupport :-)
Han kan sikkert hjælpe dig med at få styr på indstillingerne.
Du må MEGET gerne vende tilbage til forummet med løsningen, så andre kan lære lidt af det :-)
Kølsen Smedie & Blik A/S
v/ Kjeld Kjærgaard
Brunbankevej 45
8831 Løgstrup
Tlf 86 64 25 45
Mobil 40 40 75 45
Fax 86643242
Han kan sikkert hjælpe dig med at få styr på indstillingerne.
Du må MEGET gerne vende tilbage til forummet med løsningen, så andre kan lære lidt af det :-)