twinheat mi40 kan ikke komme op i temp ved 100 % ydelse

Spørgsmål vedr. TwinHEAT samt det tilbehør der laves til TwinHEAT Stokerfyr
Besvar
kryk
Stoker I
Stoker I
12
Indlæg: 2
Tilmeldt: 04 feb 2012 07:26

twinheat mi40 kan ikke komme op i temp ved 100 % ydelse

Indlæg af kryk »

Jeg har et twinheat anlæg der kører på flis. den kører på 100% hele tiden, men kommer ikke over 58c. alt er renset og gjort ren. nogen gode ider

kryk
Stoker I
Stoker I
12
Indlæg: 2
Tilmeldt: 04 feb 2012 07:26

twinheat mi40 kan ikke komme op i temp ved 100 % ydelse

Indlæg af kryk »

der er en taste fejl, det er selfølge en me40
snubbi
Stoker XVI
Stoker XVI
13
Indlæg: 1575
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Fremviser gerne i postnummer: 4400
Dagligt forbrug: 40 -60 kg flis
Årligt forbrug: 7t piller/40 m3 flis
Geografisk sted: kalundborg
Blevet takket: 1 gang

twinheat mi40 kan ikke komme op i temp ved 100 % ydelse

Indlæg af snubbi »

du har thermoshunt på
hvad med din tal i styringen hvis du lægger dem ud her, er der
helt sikker nået der kan ændres
Flemming DJ
Stoker XVI
Stoker XVI
14
Indlæg: 2012
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Fremviser gerne i postnummer: 9740
Dagligt forbrug: Solskin en masse ;-)
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Geografisk sted: Jerslev J, Vendsyssel
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 3 gange

twinheat mi40 kan ikke komme op i temp ved 100 % ydelse

Indlæg af Flemming DJ »

Ikke, at jeg ved noget om TwinHeat, men det KUNNE være et tegn på for meget luft til brændselsmængden.... så varmen bare blæser ud i skorstenen.
Mvh Flemming

Bilpleje i Nordjylland: http://duensmobilebilpleje.dk
snubbi
Stoker XVI
Stoker XVI
13
Indlæg: 1575
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Fremviser gerne i postnummer: 4400
Dagligt forbrug: 40 -60 kg flis
Årligt forbrug: 7t piller/40 m3 flis
Geografisk sted: kalundborg
Blevet takket: 1 gang

twinheat mi40 kan ikke komme op i temp ved 100 % ydelse

Indlæg af snubbi »

hvis der ikke er shunt på eller den er defekt kan den have svært ved at komme op i tempertur

Besvar