C2 m. KAB styring fejler (igen igen )

Indlæg af bonjacobsen » 29 sep 2012 08:39

Hej Forum
Historien:
C2 med reduktionskit fra 2003.
KAB styring monteret i 2009 (11000kr), og igen i 2011 (1500kr)
Sidste år da jeg skulle starte fyret fejlede det, men efter at have haft stikket til følerne ude kunne jeg få det i gang igen, og det kørte hele sæsonen, jeg slog det hen som fugt i en føler.
I år lavede det samme nummer igen, jeg starter det, det kører et par timer og går ned med mærkeligt volapyk i displayet, jeg trækker styringen ud og tager stikket til sensorerne ud, så blinker styringen med et øjeblik/moment i en periode, når den holder op med at blinke kan jeg sætte sensor stikkene i igen, og så kørte det igen i 4 timer.
efter 4 timer døde det med samme fejl, og nu kan jeg ikke rigtigt få gang i den.
Er der nogen som tør byde ind med en diagnose?
Alternativt er der nok snart et billigt fyr til salg, jeg er ikke imponeret over PAssats kvalitet længere.

På forhånd tak
mvh
Bo
PT på træpiller


bonjacobsen
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 13
Tilmeldt: 21 nov 2007 19:44
Mit fyr: Paasat C2 m. KAB styring
Areal: 160
Brændsel: .....
Årligt forbrug: ca. 7 ton

C2 m. KAB styring fejler (igen igen )

Indlæg af bonjacobsen » 29 sep 2012 17:34

Update:
Ved 12 tiden, efter at have ligget et par timer uden kontakt til sensorerne var styringen OK igen.
Jeg monterede stikkene og fyret kunne startes uden fejlmeddelelser.
Nu har jeg så styringen til at ligge ved siden af fyret for at undersøge om det kan være temperaturen som laver ged i styringen.
PT på træpiller

C2-PASSAT
Stoker IV
Stoker IV
Indlæg: 120
Tilmeldt: 13 nov 2010 13:40
Mit fyr: Passat c2
Areal: 160
Brændsel: Træiller
Fremviser gerne i postnummer: 6752
Årligt forbrug: 7ton ??
Geografisk sted: Glejbjerg-6752

C2 m. KAB styring fejler (igen igen )

Indlæg af C2-PASSAT » 29 sep 2012 22:03

kondens efter sommerpause og du igen fyrer ???
varme / kulde = kondens et sted ved styringen som fordamper når du åbner ind til styringen så fugten fortrænger ???
bare en tanke ! hvis du kun har problemet ved opstart efter sommerpause !! bare et uvidende gæt !)
Kan godt lide billig ! men elsker gratis !!

bonjacobsen
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 13
Tilmeldt: 21 nov 2007 19:44
Mit fyr: Paasat C2 m. KAB styring
Areal: 160
Brændsel: .....
Årligt forbrug: ca. 7 ton

C2 m. KAB styring fejler (igen igen )

Indlæg af bonjacobsen » 18 okt 2012 06:35

Efter at fyret har kørt en uges tid med styringen liggende ved siden af fyret kunne jeg igen montere styringen.
Jeg vil ved lejlighed kontakte Passat for at høre hvilken føler det er som fejler.
Tak for hjælpen indtil nu.
PT på træpiller

ospdk
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 71
Tilmeldt: 21 aug 2009 14:16
Givet likes: 5 gange
Modtaget likes: 1 gang

C2 m. KAB styring fejler (igen igen )

Indlæg af ospdk » 01 okt 2013 21:37

Jeg fik oplyst ved Passat at det var en god ide at lade fyret stå med strøm på året rundt da de tit ser problemer ved opstart uden strøm.


Brugeravatar
Aaen
Stoker XV
Stoker XV
Indlæg: 1392
Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
Mit fyr: Fjernvarme/brændeovn
Areal: 200
Fremviser gerne i postnummer: 9330
Geografisk sted: 9330 Dronninglund
Givet likes: 2 gange
Modtaget likes: 3 gange
Kontakt:

C2 m. KAB styring fejler (igen igen )

Indlæg af Aaen » 01 okt 2013 22:17

Alternativt kunne man måske afmontere styringen, og og så gemmer den væk et tørt sted om sommeren. For at spare strøm...... :-)