L25 går ofte på pause
Hej er der nogen der har et forslag til hvordan, jeg kan få min L25'er til at gå mindre på pausefyring. Jeg har ret tæt ved standard indstillinger, men har dog sat "Pause under" til 8%. Det er ikke så smart når fyret går i pause allerede her i februar! Det der også sker, er at temperaturen så når ret langt ned inden den kommer rigtigt i gang igen. Det betyder så at fyret går op på 100% ydelse, med det resultat at den så når op over set temperaturen - og hvis der så stadig er lavt forbrug - så går den i pause igen
Denne cyklus kan så gentage sig igen og igen
Denne cyklus kan så gentage sig igen og igen
- thy
- Supporter
- Indlæg: 10378
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Givet likes: 101 gange
- Modtaget likes: 269 gange
- Kontakt:
Re: L25 går ofte på pause
mindre piller
mindre blæs
snegletiden sættes ned bedre end længere pauser mellem indførsel og så justere blæs så det er optimalt igen
mindre blæs
snegletiden sættes ned bedre end længere pauser mellem indførsel og så justere blæs så det er optimalt igen
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
- Klaus
- Stoker XVIII
- Indlæg: 3772
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Brændsel: De billigste træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 6900
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Årligt forbrug: Forventet 4 ton
- Geografisk sted: Vestjylland ved siden af Ringkøbing fjord.
- Givet likes: 3 gange
- Modtaget likes: 2 gange
Re: L25 går ofte på pause
Jeg tror desværre ikke Thys råd hjælper på en Benekov.
Men prøv Flunks indstillinger de plejer være ret gode til dem der har en TM styring på Benekov
Men prøv Flunks indstillinger de plejer være ret gode til dem der har en TM styring på Benekov
Selvforsynernes samlingsted: https://www.facebook.com/groups/126990627465139/
- thy
- Supporter
- Indlæg: 10378
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Givet likes: 101 gange
- Modtaget likes: 269 gange
- Kontakt:
Re: L25 går ofte på pause
næ...men ingen svaredeKlaus » 05 Feb 2011, 06:47 skrev:Jeg tror desværre ikke Thys råd hjælper på en Benekov.
Men prøv Flunks indstillinger de plejer være ret gode til dem der har en TM styring på Benekov
trode det var gammel model l25er og derfor gammel styring
klaus du plejer da at have nogle fifs til benekov
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- Indlæg: 5377
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Mit fyr: Scotte 16 kW med Blackstar BS1016 kedel
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 3660
- Geografisk sted: Sjælland N / Slagslunde
- Modtaget likes: 1 gang
Re: L25 går ofte på pause
Prøv at skriv dine indstillinger her ind, så vil jeg gerne prøve at kommentere dem.
__________________________________________________________
Flunk ( Claus )
Online: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... ?mac=Flunk
Flunk ( Claus )
Online: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... ?mac=Flunk
-
- Stoker III
- Indlæg: 76
- Tilmeldt: 06 dec 2010 12:43
- Mit fyr: Benekov Ling 25
- Areal: 385
- Brændsel: Træpiller
- Årligt forbrug: 9
- Geografisk sted: Egtved
- Kontakt:
Re: L25 går ofte på pause
Hej her kommer mine indstillinger på L25'eren
Jeg har pillet lidt i Blower grafen og det hjalp til at den skyder mindre over set temperaturen, men som sagt går den stadig ret ofte over på pause.
Temp indstilling:
Drift 75
Ilt indstilling:
Iltstyring - JA
o2 - 8.5%
Max o2 - 19%
Tid før stop - 15m
Drift indstilling:
Stoker puls - 12s
Stoker pause - 20s
Rensningstid - 1t
Rensnings akt - 40s
Pause under - 8%
Tid under - 15m
Pause indstilling:
Genstart - 30%
Stoker puls - 6s
Stoker pause - 480s
Efterløb - 5s
Service Menu:
Operation menu:
Blower time - 0,3s
Blower min. - 6%
Follow blower - JA
Min puls time - 0,0s
Min o2 f/puls - 5%
Pause menu:
Blower pause - 20%
Oxygen menu:
o2 control - JA
o2 100% run - 8,5%
o2 point (x) - 30%
o2 point (y) - 5,0%
o2 usermenu - JA
PID:
Prop. band - 33%
Sampling time - 40s
Integral time - 600s
Derivative time - 450s
Regulator Min - 1%
Regulator Max - 100%
I-Part Start - 40%
P-Part Min - minus 100%
P-Part Max - 100%
D-Part Min - minus 45%
D-Part Max - 40%
Oxygen regulator:
Prop. band - 25%
Sampling time - 30s
Integral time - 240s
Derivative time - 0s
Regulator min - 1%
Regulator max - 100%
I-Part start - 30%
P-Part Min - minus 100%
P-Part Max - 100%
D-Part Min - minus 40%
D-Part Max - 40%
Blower graf:
10 - 2,3
20 - 4,2
30 - 6,5
40 - 8,8
50 - 11,5
60 - 13,5
70 - 17,0
80 - 20,0
90 - 25,0
100 - 30,0
Jeg har pillet lidt i Blower grafen og det hjalp til at den skyder mindre over set temperaturen, men som sagt går den stadig ret ofte over på pause.
Temp indstilling:
Drift 75
Ilt indstilling:
Iltstyring - JA
o2 - 8.5%
Max o2 - 19%
Tid før stop - 15m
Drift indstilling:
Stoker puls - 12s
Stoker pause - 20s
Rensningstid - 1t
Rensnings akt - 40s
Pause under - 8%
Tid under - 15m
Pause indstilling:
Genstart - 30%
Stoker puls - 6s
Stoker pause - 480s
Efterløb - 5s
Service Menu:
Operation menu:
Blower time - 0,3s
Blower min. - 6%
Follow blower - JA
Min puls time - 0,0s
Min o2 f/puls - 5%
Pause menu:
Blower pause - 20%
Oxygen menu:
o2 control - JA
o2 100% run - 8,5%
o2 point (x) - 30%
o2 point (y) - 5,0%
o2 usermenu - JA
PID:
Prop. band - 33%
Sampling time - 40s
Integral time - 600s
Derivative time - 450s
Regulator Min - 1%
Regulator Max - 100%
I-Part Start - 40%
P-Part Min - minus 100%
P-Part Max - 100%
D-Part Min - minus 45%
D-Part Max - 40%
Oxygen regulator:
Prop. band - 25%
Sampling time - 30s
Integral time - 240s
Derivative time - 0s
Regulator min - 1%
Regulator max - 100%
I-Part start - 30%
P-Part Min - minus 100%
P-Part Max - 100%
D-Part Min - minus 40%
D-Part Max - 40%
Blower graf:
10 - 2,3
20 - 4,2
30 - 6,5
40 - 8,8
50 - 11,5
60 - 13,5
70 - 17,0
80 - 20,0
90 - 25,0
100 - 30,0
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- Indlæg: 5377
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Mit fyr: Scotte 16 kW med Blackstar BS1016 kedel
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 3660
- Geografisk sted: Sjælland N / Slagslunde
- Modtaget likes: 1 gang
Re: L25 går ofte på pause
Prøv at starte med at sætte prop band PID fra 33 til 20 %
Fortæl så hvordan det går.
Vent gerne et par timer indtil den er faldet til ro
Fortæl så hvordan det går.
Vent gerne et par timer indtil den er faldet til ro
__________________________________________________________
Flunk ( Claus )
Online: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... ?mac=Flunk
Flunk ( Claus )
Online: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... ?mac=Flunk
-
- Stoker III
- Indlæg: 76
- Tilmeldt: 06 dec 2010 12:43
- Mit fyr: Benekov Ling 25
- Areal: 385
- Brændsel: Træpiller
- Årligt forbrug: 9
- Geografisk sted: Egtved
- Kontakt:
Re: L25 går ofte på pause
Tak Flunk, jeg prøver det. Har dog tidligere fulgt dit råd om at reducere prop band uden det havde nogen mærkbar effekt
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- Indlæg: 5377
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Mit fyr: Scotte 16 kW med Blackstar BS1016 kedel
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 3660
- Geografisk sted: Sjælland N / Slagslunde
- Modtaget likes: 1 gang
Re: L25 går ofte på pause
Der er stor forskel på de forskellige varmeanlæg.
Jeg har selv gulvvarme i det meste af huset, og derfor en meget jævn belastning.
Det er ikke sikkert at ændre prop and er nok, men vi må jo tage en ting af gangen.
Jeg har selv gulvvarme i det meste af huset, og derfor en meget jævn belastning.
Det er ikke sikkert at ændre prop and er nok, men vi må jo tage en ting af gangen.
__________________________________________________________
Flunk ( Claus )
Online: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... ?mac=Flunk
Flunk ( Claus )
Online: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... ?mac=Flunk
-
- Stoker III
- Indlæg: 76
- Tilmeldt: 06 dec 2010 12:43
- Mit fyr: Benekov Ling 25
- Areal: 385
- Brændsel: Træpiller
- Årligt forbrug: 9
- Geografisk sted: Egtved
- Kontakt:
Re: L25 går ofte på pause
Jeg har også gulvvarme i hele husets stueplan - bare 2 radiatorer på 1. sal. Jeg ændrer prop band nu og melder tilbage.