Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

L25 går ofte på pause

Spørgsmål vedr. Benekov samt det tilbehør der laves til Benekov Stokerfyr
Hestefreak
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 76
Tilmeldt: 06 dec 2010 12:43
Mit fyr: Benekov Ling 25
Areal: 385
Brændsel: Træpiller
Årligt forbrug: 9
Geografisk sted: Egtved
Kontakt:

L25 går ofte på pause

Indlæg af Hestefreak » 04 feb 2011 23:22

Hej er der nogen der har et forslag til hvordan, jeg kan få min L25'er til at gå mindre på pausefyring. Jeg har ret tæt ved standard indstillinger, men har dog sat "Pause under" til 8%. Det er ikke så smart når fyret går i pause allerede her i februar! Det der også sker, er at temperaturen så når ret langt ned inden den kommer rigtigt i gang igen. Det betyder så at fyret går op på 100% ydelse, med det resultat at den så når op over set temperaturen - og hvis der så stadig er lavt forbrug - så går den i pause igen :roll:
Denne cyklus kan så gentage sig igen og igen


Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Kontakt:

Re: L25 går ofte på pause

Indlæg af thy » 05 feb 2011 00:33

mindre piller
mindre blæs

snegletiden sættes ned bedre end længere pauser mellem indførsel og så justere blæs så det er optimalt igen
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen

Brugeravatar
Klaus
Stoker XVIII
Stoker XVIII
Indlæg: 3772
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Brændsel: De billigste træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 6900
Dagligt forbrug: 10-16kg
Årligt forbrug: Forventet 4 ton
Geografisk sted: Vestjylland ved siden af Ringkøbing fjord.
Givet likes: 3 gange
Modtaget likes: 2 gange

Re: L25 går ofte på pause

Indlæg af Klaus » 05 feb 2011 06:47

Jeg tror desværre ikke Thys råd hjælper på en Benekov.
Men prøv Flunks indstillinger de plejer være ret gode til dem der har en TM styring på Benekov

Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Kontakt:

Re: L25 går ofte på pause

Indlæg af thy » 05 feb 2011 08:43

Klaus » 05 Feb 2011, 06:47 skrev:Jeg tror desværre ikke Thys råd hjælper på en Benekov.
Men prøv Flunks indstillinger de plejer være ret gode til dem der har en TM styring på Benekov
næ...men ingen svarede :)

trode det var gammel model l25er og derfor gammel styring :oops:

klaus du plejer da at have nogle fifs til benekov :great:
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen

Brugeravatar
Flunk
Stoker Pro Engel
Stoker Pro Engel
Indlæg: 5377
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Mit fyr: Scotte 16 kW med Blackstar BS1016 kedel
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 3660
Geografisk sted: Sjælland N / Slagslunde
Modtaget likes: 1 gang

Re: L25 går ofte på pause

Indlæg af Flunk » 05 feb 2011 09:35

Prøv at skriv dine indstillinger her ind, så vil jeg gerne prøve at kommentere dem.
__________________________________________________________

Flunk ( Claus )

Online: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... ?mac=Flunk


Hestefreak
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 76
Tilmeldt: 06 dec 2010 12:43
Mit fyr: Benekov Ling 25
Areal: 385
Brændsel: Træpiller
Årligt forbrug: 9
Geografisk sted: Egtved
Kontakt:

Re: L25 går ofte på pause

Indlæg af Hestefreak » 05 feb 2011 11:38

Hej her kommer mine indstillinger på L25'eren
Jeg har pillet lidt i Blower grafen og det hjalp til at den skyder mindre over set temperaturen, men som sagt går den stadig ret ofte over på pause.

Temp indstilling:
Drift 75

Ilt indstilling:
Iltstyring - JA
o2 - 8.5%
Max o2 - 19%
Tid før stop - 15m

Drift indstilling:
Stoker puls - 12s
Stoker pause - 20s
Rensningstid - 1t
Rensnings akt - 40s
Pause under - 8%
Tid under - 15m

Pause indstilling:
Genstart - 30%
Stoker puls - 6s
Stoker pause - 480s
Efterløb - 5s

Service Menu:
Operation menu:
Blower time - 0,3s
Blower min. - 6%
Follow blower - JA
Min puls time - 0,0s
Min o2 f/puls - 5%

Pause menu:
Blower pause - 20%

Oxygen menu:
o2 control - JA
o2 100% run - 8,5%
o2 point (x) - 30%
o2 point (y) - 5,0%
o2 usermenu - JA

PID:
Prop. band - 33%
Sampling time - 40s
Integral time - 600s
Derivative time - 450s
Regulator Min - 1%
Regulator Max - 100%
I-Part Start - 40%
P-Part Min - minus 100%
P-Part Max - 100%
D-Part Min - minus 45%
D-Part Max - 40%

Oxygen regulator:
Prop. band - 25%
Sampling time - 30s
Integral time - 240s
Derivative time - 0s
Regulator min - 1%
Regulator max - 100%
I-Part start - 30%
P-Part Min - minus 100%
P-Part Max - 100%
D-Part Min - minus 40%
D-Part Max - 40%

Blower graf:
10 - 2,3
20 - 4,2
30 - 6,5
40 - 8,8
50 - 11,5
60 - 13,5
70 - 17,0
80 - 20,0
90 - 25,0
100 - 30,0

Brugeravatar
Flunk
Stoker Pro Engel
Stoker Pro Engel
Indlæg: 5377
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Mit fyr: Scotte 16 kW med Blackstar BS1016 kedel
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 3660
Geografisk sted: Sjælland N / Slagslunde
Modtaget likes: 1 gang

Re: L25 går ofte på pause

Indlæg af Flunk » 05 feb 2011 12:53

Prøv at starte med at sætte prop band PID fra 33 til 20 %
Fortæl så hvordan det går.
Vent gerne et par timer indtil den er faldet til ro
__________________________________________________________

Flunk ( Claus )

Online: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... ?mac=Flunk

Hestefreak
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 76
Tilmeldt: 06 dec 2010 12:43
Mit fyr: Benekov Ling 25
Areal: 385
Brændsel: Træpiller
Årligt forbrug: 9
Geografisk sted: Egtved
Kontakt:

Re: L25 går ofte på pause

Indlæg af Hestefreak » 05 feb 2011 13:16

Tak Flunk, jeg prøver det. Har dog tidligere fulgt dit råd om at reducere prop band uden det havde nogen mærkbar effekt :)

Brugeravatar
Flunk
Stoker Pro Engel
Stoker Pro Engel
Indlæg: 5377
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Mit fyr: Scotte 16 kW med Blackstar BS1016 kedel
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 3660
Geografisk sted: Sjælland N / Slagslunde
Modtaget likes: 1 gang

Re: L25 går ofte på pause

Indlæg af Flunk » 05 feb 2011 13:22

Der er stor forskel på de forskellige varmeanlæg.
Jeg har selv gulvvarme i det meste af huset, og derfor en meget jævn belastning.

Det er ikke sikkert at ændre prop and er nok, men vi må jo tage en ting af gangen.
__________________________________________________________

Flunk ( Claus )

Online: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... ?mac=Flunk

Hestefreak
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 76
Tilmeldt: 06 dec 2010 12:43
Mit fyr: Benekov Ling 25
Areal: 385
Brændsel: Træpiller
Årligt forbrug: 9
Geografisk sted: Egtved
Kontakt:

Re: L25 går ofte på pause

Indlæg af Hestefreak » 05 feb 2011 13:27

Jeg har også gulvvarme i hele husets stueplan - bare 2 radiatorer på 1. sal. Jeg ændrer prop band nu og melder tilbage.


Besvar