Re: Mærkelig styring

Indlæg af olemgm » 03 jul 2010 08:58

Så lavede mit MGM 15 fyr det samme nummer.
Fyret havde stået stille et par dage kigger på displayet af gammel vane -68,1 i temperatur.
Fejlen var også stelforbindelse på hot-stoker føleren.
Kablet var smeltet lige efter metalføleren.
Jeg har løst problemet ved at dreje føleren 180 grader og give kablet en strips så det ikke kan komme i kontakt med stokerrøret.

Mvh.
Ole