Hej folkens.
Jeg har lige opdaget at fyret har kørt en uge uden den keramiske plade over brænderen. glemte at montere den igen efter rensning af fyr.
hvad er egentlig dens funktion? synes fyret kører som det plejer uden den plade??
kan der ske nogen ved at køre uden??
hilsen allan
Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum
keramisk plade funktion??
-
- Stoker VIII
- Indlæg: 340
- Tilmeldt: 27 dec 2009 19:43
- Mit fyr: Benekov MGM 15
- Areal: 167 hus +80 garage
- Brændsel: 6mm DLG
- Fremviser gerne i postnummer: 8620
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ca 8000kg
- Geografisk sted: midtjylland Silkeborg
keramisk plade funktion??
Hilsen Allan Borum
Fyr "Benekov MGM 15" NBE varcuum pille transport anlæg.
Solceller 9,75kw mod vest.
39stk Yingli solar black panda 250W
1 stk SMA sunny tripower 6000TL inverter
Fyr "Benekov MGM 15" NBE varcuum pille transport anlæg.
Solceller 9,75kw mod vest.
39stk Yingli solar black panda 250W
1 stk SMA sunny tripower 6000TL inverter
- Ulrik
- Redaktør
- Indlæg: 11089
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Fremviser gerne i postnummer: 5474
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Geografisk sted: Veflinge, Fyn
- Givet likes: 119 gange
- Modtaget likes: 141 gange
Re: keramisk plade funktion??
Det er en røgvender som gerne skulle sænke røgtemperaturen og derved give bedre udnyttelse af brændslet.
Tag den ud hvis du har problemer med alt for lav røgtemperatur her i sommer perioden.
Tag den ud hvis du har problemer med alt for lav røgtemperatur her i sommer perioden.
MvH Ulrik©