R 15 røggastemperatur
> Dyrhavevej; Ja kom med flere oplysninger, gerne et foto for os der gerne vil "se & røre"
Mvh
BVMP
MGM Junior, stålskorsten. Står i udhus/værksted forbundet med huset m. 2x12 m Løgstørrør. Dertil 7,56 m2 IDMK indbygningssolfanger mod syd. 750 l akku-beholder incl. 250 l nedsænket vvb. 6,0 kW. 400 V varmelegme "just in case".
BVMP
MGM Junior, stålskorsten. Står i udhus/værksted forbundet med huset m. 2x12 m Løgstørrør. Dertil 7,56 m2 IDMK indbygningssolfanger mod syd. 750 l akku-beholder incl. 250 l nedsænket vvb. 6,0 kW. 400 V varmelegme "just in case".
- Dyrehavevej
- Stoker VII
- Indlæg: 264
- Tilmeldt: 28 feb 2007 11:29
- Mit fyr: Woody 16kw (Tidligere R15 ejer)
- Areal: 220 + 110 liter VVB
- Brændsel: 8mm Laxå træpiller
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: Sydsjælland
Hejsa
Det er bare enden af det dykrør, som sidder i kedlens aftræk.
Det sidder med en lille skrue.
1 - Træk den blå følerledning ud.
2 - Skru skruen til dyklommen ud.
3 - Træk dyklommen ud.
4 - Sav bunden af dykrøret af.
5 - Marker ledningen med en tusch, så føleren stikker 2 cm ud af lommen.
6 - Monter det hele igen.
Så er der kontakt til føleren med det samme, i stedet for at dyklommen først skulle varmes op og derefter overføre varme til føleren.
Det er bare enden af det dykrør, som sidder i kedlens aftræk.
Det sidder med en lille skrue.
1 - Træk den blå følerledning ud.
2 - Skru skruen til dyklommen ud.
3 - Træk dyklommen ud.
4 - Sav bunden af dykrøret af.
5 - Marker ledningen med en tusch, så føleren stikker 2 cm ud af lommen.
6 - Monter det hele igen.
Så er der kontakt til føleren med det samme, i stedet for at dyklommen først skulle varmes op og derefter overføre varme til føleren.
- Momme
- Stoker VIII
- Indlæg: 318
- Tilmeldt: 07 jan 2007 14:01
- Mit fyr: Benekov 27PL silver
- Areal: 260
- Brændsel: Kirsbærsten
- Dagligt forbrug: slukket pt.
- Årligt forbrug: 10-15 ton.
- Geografisk sted: Sydsjælland, Faxe, Orup
- Dyrehavevej
- Stoker VII
- Indlæg: 264
- Tilmeldt: 28 feb 2007 11:29
- Mit fyr: Woody 16kw (Tidligere R15 ejer)
- Areal: 220 + 110 liter VVB
- Brændsel: 8mm Laxå træpiller
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: Sydsjælland