Min R15 laver for meget varme.
Drift temp er indstillet til 75, men den kravler op på 80 og nærmer sig overkog 85. Går flere gange i løbet af dagen i pause.
Blowergrafen ser således ud.
10 4
20 6
30 8.5
40 9
50 12
60 14
70 17
80 21
90 25
100 30
stoker puls har jeg ændret fra 8 til 7
og stokerpause fra 20 til 25 s. i et forsøg på at den fodre brænderen mindre. ( er dette korrekt?)
Desuden er der ofte røg i magasinet og asken omkring retorten er gulligt. Brænder bålet for lavt og hvad gør jeg ?
pausefyring og røg i magasin
-
- Stoker I
- 14
- Indlæg: 23
- Tilmeldt: 09 jan 2010 22:06
- Mit fyr: R15
- Areal: 195 m2
- Brændsel: korn
- Fremviser gerne i postnummer: 4750
- Dagligt forbrug: ukendt
- Geografisk sted: Næstved egnen
- Klaus
- Stoker XVIII
- 17
- Indlæg: 3772
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Brændsel: De billigste træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 6900
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Årligt forbrug: Forventet 4 ton
- Geografisk sted: Vestjylland ved siden af Ringkøbing fjord.
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Re: pausefyring og røg i magasin
Jeg tror du skal have sat "hidsigheden" ned istedet
Prøv at kikke her: http://stokerpro.dk/viewtopic.php?f=23&t=456
Det er dog ikke sikkert det er helt kompatibelt med din styring hvis den er nyerere, men det giver et hint om hvor du skal justere.
Måske Flunk kan hjælpe? Han er styrings nørd
Nu har du vel ikke en Alpha pumpe der lukker næsten helt ned når solen skinner ? For det kan også give balladen.
Prøv at kikke her: http://stokerpro.dk/viewtopic.php?f=23&t=456
Det er dog ikke sikkert det er helt kompatibelt med din styring hvis den er nyerere, men det giver et hint om hvor du skal justere.
Måske Flunk kan hjælpe? Han er styrings nørd
Nu har du vel ikke en Alpha pumpe der lukker næsten helt ned når solen skinner ? For det kan også give balladen.
Selvforsynernes samlingsted: https://www.facebook.com/groups/126990627465139/
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- 17
- Indlæg: 5377
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Mit fyr: Scotte 16 kW med Blackstar BS1016 kedel
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 3660
- Geografisk sted: Sjælland N / Slagslunde
- Blevet takket: 1 gang
Re: pausefyring og røg i magasin
Prøv at finde inspiration i mine indstillinger
Findes herunder
Findes herunder
__________________________________________________________
Flunk ( Claus )
Online: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... ?mac=Flunk
Flunk ( Claus )
Online: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... ?mac=Flunk
-
- Stoker I
- 14
- Indlæg: 23
- Tilmeldt: 09 jan 2010 22:06
- Mit fyr: R15
- Areal: 195 m2
- Brændsel: korn
- Fremviser gerne i postnummer: 4750
- Dagligt forbrug: ukendt
- Geografisk sted: Næstved egnen
Re: pausefyring og røg i magasin
Har nu kørt med flunks indstillinger et stykke tid og problemet er nu at bålet brænder tilbage og fyret stopper og melder tændingsfejl.
Når jeg læser forklaringerne på indstillinger som I referer til gør det mig ikke spor klogere. Her læser jeg om x og y, pido k osv men jeg mangler at få forklaret:
Hvad er stoker puls og stoker pause et udtryk for? Hvad gør det ved brændingen når de reguleres ned eller op?
Hvad er forskellen på stoker pause og puls under hhv. DRIFT og PAUSE ?
Hvad betyder genstart 40 %
Jeg har indtryk af at jeg spørger til en grundlæggende viden, som I alle render rundt med og tager for givet. Jeg håber inderligt at én af jer vil skære tingene lidt mere ud i pap for mig.
Når jeg læser forklaringerne på indstillinger som I referer til gør det mig ikke spor klogere. Her læser jeg om x og y, pido k osv men jeg mangler at få forklaret:
Hvad er stoker puls og stoker pause et udtryk for? Hvad gør det ved brændingen når de reguleres ned eller op?
Hvad er forskellen på stoker pause og puls under hhv. DRIFT og PAUSE ?
Hvad betyder genstart 40 %
Jeg har indtryk af at jeg spørger til en grundlæggende viden, som I alle render rundt med og tager for givet. Jeg håber inderligt at én af jer vil skære tingene lidt mere ud i pap for mig.
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- 17
- Indlæg: 5377
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Mit fyr: Scotte 16 kW med Blackstar BS1016 kedel
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 3660
- Geografisk sted: Sjælland N / Slagslunde
- Blevet takket: 1 gang
Re: pausefyring og røg i magasin
Her er en generel forklaring til TM3006 indstillinger.
Den er ikke helt ny, men det meste er stadigt gældende:
viewtopic.php?f=23&t=456
Den er ikke helt ny, men det meste er stadigt gældende:
viewtopic.php?f=23&t=456
__________________________________________________________
Flunk ( Claus )
Online: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... ?mac=Flunk
Flunk ( Claus )
Online: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... ?mac=Flunk
-
- Stoker I
- 14
- Indlæg: 23
- Tilmeldt: 09 jan 2010 22:06
- Mit fyr: R15
- Areal: 195 m2
- Brændsel: korn
- Fremviser gerne i postnummer: 4750
- Dagligt forbrug: ukendt
- Geografisk sted: Næstved egnen
Re: pausefyring og røg i magasin
på liagros hjemmeside opdager jeg, at der nu ligger flere manualer der fremmer forståelsen. Det gjorde der ikke tidligere. JUHU
-
- Stoker I
- 14
- Indlæg: 23
- Tilmeldt: 09 jan 2010 22:06
- Mit fyr: R15
- Areal: 195 m2
- Brændsel: korn
- Fremviser gerne i postnummer: 4750
- Dagligt forbrug: ukendt
- Geografisk sted: Næstved egnen
Re: pausefyring og røg i magasin
under pausefyring - kravler 02 op over 18 % og den begynder på opstartsforsøg før bålet har brug for det. Mere blæs var måske løsningen. Er det nok at hæve efterløb fra 10s til 30 s. eller skal pausen på 200s sænkes ?
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- 17
- Indlæg: 5377
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Mit fyr: Scotte 16 kW med Blackstar BS1016 kedel
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 3660
- Geografisk sted: Sjælland N / Slagslunde
- Blevet takket: 1 gang
Re: pausefyring og røg i magasin
Prøv evt at hæve pausepuls indtil O2 bliver hvor den skal være.
Jeg har selv måtte reducere sekundærluftindtagene væsentligt for at holde O2% nede.
Se evt her:
viewtopic.php?f=23&t=2937
Jeg har selv måtte reducere sekundærluftindtagene væsentligt for at holde O2% nede.
Se evt her:
viewtopic.php?f=23&t=2937
__________________________________________________________
Flunk ( Claus )
Online: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... ?mac=Flunk
Flunk ( Claus )
Online: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... ?mac=Flunk
-
- Stoker VIII
- 14
- Indlæg: 340
- Tilmeldt: 27 dec 2009 19:43
- Mit fyr: Benekov MGM 15
- Areal: 167 hus +80 garage
- Brændsel: 6mm DLG
- Fremviser gerne i postnummer: 8620
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ca 8000kg
- Geografisk sted: midtjylland Silkeborg
Re: pausefyring og røg i magasin
det lyder lidt som da mit fyr fik falsk luft bagfra...
er du helt sikker på at alt et telt tæt?
har du haft noget skildt ad og ikke fået fuget?
er du helt sikker på at alt et telt tæt?
har du haft noget skildt ad og ikke fået fuget?
Hilsen Allan Borum
Fyr "Benekov MGM 15" NBE varcuum pille transport anlæg.
Solceller 9,75kw mod vest.
39stk Yingli solar black panda 250W
1 stk SMA sunny tripower 6000TL inverter
Fyr "Benekov MGM 15" NBE varcuum pille transport anlæg.
Solceller 9,75kw mod vest.
39stk Yingli solar black panda 250W
1 stk SMA sunny tripower 6000TL inverter