Hej.
Kan man placerer sin trækstabilisator udenfor ?
Der er ikke meget plads mellem bagsiden af fyret og den mur det står op af (ca. 40cm.) og jeg er bekymret for at det kan påvirke lambdasonden hvis jeg sætter trækstabilisatoren der.
Da min skorsten står ca.½m. fra huset er der jo god plads til at placerer den der, men er det godt ?
Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum
placering af trækstabilisator.
- Hr. Jensen
- Stoker I
- Indlæg: 10
- Tilmeldt: 11 okt 2007 21:42
- Mit fyr: PL27 Tornado m/aske snegl
- Areal: 200 m2
- Brændsel: Træpiller
- Dagligt forbrug: 35
- Årligt forbrug: 7
- Geografisk sted: 8660 Nørre Vissing
- thy
- Supporter
- Indlæg: 10378
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Givet likes: 101 gange
- Modtaget likes: 269 gange
- Kontakt:
Re: placering af trækstabilisator.
det burde ikke drille hvis du sætter den tæt på mur...
der er jo sug i skorsten, så ilten burde ikke bevæge sig baglæns fra trækstabilisatoren.
udenfor montering ved jeg ikke noget om
der er jo sug i skorsten, så ilten burde ikke bevæge sig baglæns fra trækstabilisatoren.
udenfor montering ved jeg ikke noget om
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- Indlæg: 5377
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Mit fyr: Scotte 16 kW med Blackstar BS1016 kedel
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 3660
- Geografisk sted: Sjælland N / Slagslunde
- Modtaget likes: 1 gang
Re: placering af trækstabilisator.
Jeg tror det kan drille da vinden så får indflydelse på trækstabilisatoren.
Jeg tror den vil skabe forskelligt træk i kedlen ved forskellige vindretninger.
Monter evt en kasse rundt om der beskytter mod vinden ?
Jeg kan se at når jeg har gennemtræk i fyrrummet, åbner trækstabilisatoren meget mere end ved lukkede døre.
Flunk
Jeg tror den vil skabe forskelligt træk i kedlen ved forskellige vindretninger.
Monter evt en kasse rundt om der beskytter mod vinden ?
Jeg kan se at når jeg har gennemtræk i fyrrummet, åbner trækstabilisatoren meget mere end ved lukkede døre.
Flunk
__________________________________________________________
Flunk ( Claus )
Online: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... ?mac=Flunk
Flunk ( Claus )
Online: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... ?mac=Flunk
- MichaelK
- Stoker XVIII
- Indlæg: 4674
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Fremviser gerne i postnummer: 8410
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Geografisk sted: Feldballe-Djursland
- Givet likes: 334 gange
- Modtaget likes: 333 gange
Re: placering af trækstabilisator.
Hej
Jeg kan se du har et problem i henhold til krav ang. indretning af fyrrummet.
Min skorstensfejer fortalte mig at trækstabilisatoren SKAL være monteret i
samme rum som fyret! Jeg har heller ikke selv meget plads bag fyret, men
har heldigvis, i fyrrummet, adgang til 2 sider af skorstenen, derfor monterede
jeg min på siden af skorstenen.
Hvis trækstabilisatoren åbner mindre når døren er lukket, så er der jo lige
løsningen at montere en ventilationskanal i ydervæggen ind til fyrrummet.
En løsning, der var nødvendig eftersom skorstensfejeren krævede at omtalte
ventilationskanal blev monteret.
Og så en lille fodnote; Min skorstensfejer krævede ikke at der blev monteret
en branddør (BD30) ind til fyrrummet. Det gjorde mit forsikringsselskab.
Jeg ringede til skorstensfejeren og fortalte ham om kravet ang. branddøren.
Han sagde, at jeg i det tilfælde alligevel var nød til at montere denne, da
det jo er forsikringsselskabet, der skal udbetale erstatningen for evt.
brandskader. De kunne nægte at gøre dette, hvis jeg ikke overholdt deres
krav til indretningen af fyrrummet. Så det bedste råd jeg kan give, er at
tage begge parter med på råd ang. fyrrummet.
Mit forsikringsselskab kræver fyrrummet indrettet efter BTV 32. Her omtales
krav til brandsikring af bla. loftet i fyrrummet. BTV 32 kræver mindst 9 mm.
gipskartonplade (krav til fyrrum indrettet i beboelsen). Men skorstensfejeren
krævede 2 lag gipsplade. Nu er BTV 32 jo kun en vejledning, og ikke en
samling lovkrav som mange fejlagtigt tror. Til gengæld kan du være rimelig
sikker på at skorstensfejerens krav er henhold til loven.
Nu skriver jeg med vilje "rimelig sikker", da jeg har oplevet forskellige
fortolkninger af disse lovkrav, alt efter hvilken skorstensfejer man spørger.
MVH
Jeg kan se du har et problem i henhold til krav ang. indretning af fyrrummet.
Min skorstensfejer fortalte mig at trækstabilisatoren SKAL være monteret i
samme rum som fyret! Jeg har heller ikke selv meget plads bag fyret, men
har heldigvis, i fyrrummet, adgang til 2 sider af skorstenen, derfor monterede
jeg min på siden af skorstenen.
Hvis trækstabilisatoren åbner mindre når døren er lukket, så er der jo lige
løsningen at montere en ventilationskanal i ydervæggen ind til fyrrummet.
En løsning, der var nødvendig eftersom skorstensfejeren krævede at omtalte
ventilationskanal blev monteret.
Og så en lille fodnote; Min skorstensfejer krævede ikke at der blev monteret
en branddør (BD30) ind til fyrrummet. Det gjorde mit forsikringsselskab.
Jeg ringede til skorstensfejeren og fortalte ham om kravet ang. branddøren.
Han sagde, at jeg i det tilfælde alligevel var nød til at montere denne, da
det jo er forsikringsselskabet, der skal udbetale erstatningen for evt.
brandskader. De kunne nægte at gøre dette, hvis jeg ikke overholdt deres
krav til indretningen af fyrrummet. Så det bedste råd jeg kan give, er at
tage begge parter med på råd ang. fyrrummet.
Mit forsikringsselskab kræver fyrrummet indrettet efter BTV 32. Her omtales
krav til brandsikring af bla. loftet i fyrrummet. BTV 32 kræver mindst 9 mm.
gipskartonplade (krav til fyrrum indrettet i beboelsen). Men skorstensfejeren
krævede 2 lag gipsplade. Nu er BTV 32 jo kun en vejledning, og ikke en
samling lovkrav som mange fejlagtigt tror. Til gengæld kan du være rimelig
sikker på at skorstensfejerens krav er henhold til loven.
Nu skriver jeg med vilje "rimelig sikker", da jeg har oplevet forskellige
fortolkninger af disse lovkrav, alt efter hvilken skorstensfejer man spørger.
MVH
»Jo mere Jeg lære om mennesker, jo mere elsker Jeg min hund«
Citat: Mark Twain
- Ole S.
- Stoker XVI
- Indlæg: 1876
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
- Areal: 105+40 uisolværksted
- Brændsel: Træpiller
- Årligt forbrug: sæson 07-08 3460 kg
- Geografisk sted: Nordjylland
Re: placering af trækstabilisator.
Hej
Jeg tror at det er almindelig praksis at fejeren kræver 2 gange gips på loftet. Det har jeg ihvertfald set, er blevet stillet som krav flere steder.
Jeg tror at det er almindelig praksis at fejeren kræver 2 gange gips på loftet. Det har jeg ihvertfald set, er blevet stillet som krav flere steder.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Multi 22 på Viadrus kedel, Trækstabilisator
Røgvender over herd, plader midt i kedlen.
Timetæller, Vvb 140 l.
Ca 6 meter isokern, 25 m. præ isolerede pexrør
Multi 22 på Viadrus kedel, Trækstabilisator
Røgvender over herd, plader midt i kedlen.
Timetæller, Vvb 140 l.
Ca 6 meter isokern, 25 m. præ isolerede pexrør
- thy
- Supporter
- Indlæg: 10378
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Givet likes: 101 gange
- Modtaget likes: 269 gange
- Kontakt:
Re: placering af trækstabilisator.
jeg har troldtex det var ok
men ved naboen hvor der blev op ført fyrum i lade der skulle der 2 lag gips til
men ved naboen hvor der blev op ført fyrum i lade der skulle der 2 lag gips til
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
- Hr. Jensen
- Stoker I
- Indlæg: 10
- Tilmeldt: 11 okt 2007 21:42
- Mit fyr: PL27 Tornado m/aske snegl
- Areal: 200 m2
- Brændsel: Træpiller
- Dagligt forbrug: 35
- Årligt forbrug: 7
- Geografisk sted: 8660 Nørre Vissing
Re: placering af trækstabilisator.
Så blev der skåret et hul i røgrøret udenfor og trækstabilisator monteret, men vippelågen i trækstabilisatoren var meget livlig afhænig af vindretning.
Når vinden stod "rigtigt" så stod vippelågen helt åben og O2 kurven var meget varierne, så blev der tømmeret og monteret et lille "skur" over og omkring trækstabilisatoren og røgrør, det hjalp O2 kurven er nu næsten helt rolig.
Når vinden stod "rigtigt" så stod vippelågen helt åben og O2 kurven var meget varierne, så blev der tømmeret og monteret et lille "skur" over og omkring trækstabilisatoren og røgrør, det hjalp O2 kurven er nu næsten helt rolig.
Mvh. Torben.