Hej
Jeg har selv en R25 og har haft samme problem.

Jeg skulle ind i den generelle kedelopsætning hvor jeg skulle have hævet frekvensen på fyldeslusen og stokkersneglen.. Din stokkersnegel på displayet må ikke køre 100% konstant, når kedelen er ved at være blevet varm, da den så mangler pillerforsyning at regulerer ned på. Det er lidt som med fartpiloten i en bil og valg af rette gear.

Samtidig må du ikke stille fyldeslusen så højt at pillerne ikke kan falde væk under den og fjerner brændsikringsværdien af den.
Det er lidt et spørgsmål om at finde en gylden middelvej.

Korrekt mængde piller betyder at fyret når den justerer bålets pille forsyning primært juster højden af pillerne i forhold til dine huller og på den måde skruer op og ned på sekundær luftens andel som skal brænde dine gasser. Der er dog også et vist bidrag af primærluft via sneglegangen. Denne primær luft afhænger dog af, hvor tæt stokkerrørret pakker frem mod brændehovedet.
Håber mine tanker giver mening...