Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Driftsoptimering PL 27

Spørgsmål vedr. Benekov samt det tilbehør der laves til Benekov Stokerfyr
newpas
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1713
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9870
Dagligt forbrug: For stort men kræves
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Geografisk sted: Nordjylland/Hørmested
Givet likes: 35 gange
Modtaget likes: 13 gange

Driftsoptimering PL 27

Indlæg af newpas » 09 dec 2011 11:55

Jeg har nu fået gang i min (nye-6år) benekov.Har en styring TM3006 Version 7,00 11b10. Skal den opgraderes? Har prøvet at blande flis og piller, vægt1:1ca men kunne slet ikke holde temp. I øjeblikket kører jeg på: Temp 80`grader,ilt%er på ca 14, driftprocent ca 45, ventilatorspjæld halvt lukket,pause puls 30sek. Hvor meget af dette skal ændres? Røggas ca 90grader.


Brugeravatar
Flunk
Stoker Pro Engel
Stoker Pro Engel
Indlæg: 5377
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Mit fyr: Scotte 16 kW med Blackstar BS1016 kedel
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 3660
Geografisk sted: Sjælland N / Slagslunde
Modtaget likes: 1 gang

Driftsoptimering PL 27

Indlæg af Flunk » 09 dec 2011 12:36

Hvordan er din blowergraf?
__________________________________________________________

Flunk ( Claus )

Online: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... ?mac=Flunk

newpas
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1713
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9870
Dagligt forbrug: For stort men kræves
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Geografisk sted: Nordjylland/Hørmested
Givet likes: 35 gange
Modtaget likes: 13 gange

Driftsoptimering PL 27

Indlæg af newpas » 09 dec 2011 12:58

Jeg tror ikke at denne styring har en sådan

Brugeravatar
Flunk
Stoker Pro Engel
Stoker Pro Engel
Indlæg: 5377
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Mit fyr: Scotte 16 kW med Blackstar BS1016 kedel
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 3660
Geografisk sted: Sjælland N / Slagslunde
Modtaget likes: 1 gang

Driftsoptimering PL 27

Indlæg af Flunk » 09 dec 2011 13:00

TM3006 har denne.
Hold højre pil, venste pil nede på samme tid som start kanppen
Herefter er du inde i servise menuen.
__________________________________________________________

Flunk ( Claus )

Online: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... ?mac=Flunk

newpas
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1713
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9870
Dagligt forbrug: For stort men kræves
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Geografisk sted: Nordjylland/Hørmested
Givet likes: 35 gange
Modtaget likes: 13 gange

Driftsoptimering PL 27

Indlæg af newpas » 09 dec 2011 14:20

OK Tak


newpas
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1713
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9870
Dagligt forbrug: For stort men kræves
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Geografisk sted: Nordjylland/Hørmested
Givet likes: 35 gange
Modtaget likes: 13 gange

Driftsoptimering PL 27

Indlæg af newpas » 09 dec 2011 14:46

Indstillinger:
Performance Pid
Pido K3
Ts 60sec
Ti 600
Td 242

Fuel Pid

Pid 1 s K2
Ti 900sec
Td osec

Blowergraph

0¤C 0,0%
20¤c 8,5%
40¤c 13,8%
50¤c 16,5%
65¤c 33,9%

Io Meny

Exhausttemp Nej
Disp o2meny Ja
With motor 2 Nej
Stoker 2 Stoker1
Ignition Ignition (Har dog ik tænder!)
With Refill Nej
Follow stoker Nej
Refill level 50
Refill alarm 30min
Temp o2 update 20sec


Hot stoker


Temp 24¤
Hot stoker 90¤
HS pulse 10,0sec
HS pause 150sec Hs disable Nej

Den øjeblikkelige drift 30%
Temp 80,1
O2 12,7 %
Aktuel puls 6,6 sec
Pause puls 40sec
Ønsket O2 10,5%

Luftspjæld halvt lukket og trækstabilisator fuld åben(stormtræk)

Brugeravatar
Klaus
Stoker XVIII
Stoker XVIII
Indlæg: 3772
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Brændsel: De billigste træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 6900
Dagligt forbrug: 10-16kg
Årligt forbrug: Forventet 4 ton
Geografisk sted: Vestjylland ved siden af Ringkøbing fjord.
Givet likes: 3 gange
Modtaget likes: 2 gange

Driftsoptimering PL 27

Indlæg af Klaus » 09 dec 2011 16:20

Start med at sætte din puls op.
Og pause pulsen skal ned på 20 sek.

newpas
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1713
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9870
Dagligt forbrug: For stort men kræves
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Geografisk sted: Nordjylland/Hørmested
Givet likes: 35 gange
Modtaget likes: 13 gange

Driftsoptimering PL 27

Indlæg af newpas » 09 dec 2011 23:15

Nu er jeg et par gange kommet ned til fyret og det har vist: Stoppet! Jeg formoder at det har været på max temp 80¤, men ved ikke lige hvor jeg skal begynde at lede efter årsagen til stop?

newpas
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1713
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9870
Dagligt forbrug: For stort men kræves
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Geografisk sted: Nordjylland/Hørmested
Givet likes: 35 gange
Modtaget likes: 13 gange

Driftsoptimering PL 27

Indlæg af newpas » 12 dec 2011 15:22

Så har det gået i et par dage og er ved at være kørt ind med radiatortermostater og alfapumpe. Jeg synes dog at tempudsving er for store(+- 3-5¤) i forhold til settemp på 75¤. Ligeså ligger iltprocent nok også i den høje ende med 13-14%? Mine pidværdier ligger, så vidt jeg kan se, i nærheden af de værdier som Smed har på hjemmesiden.Driftlast svinger fra ca 30-65%. Hvor skal jeg "pille" lidt for at justere?

liagro
Stoker IV
Stoker IV
Indlæg: 126
Tilmeldt: 25 feb 2007 12:04
Mit fyr: MGM Comfort
Areal: 160
Brændsel: Diverse piller
Fremviser gerne i postnummer: 7480
Geografisk sted: Vildbjerg
Kontakt:

Driftsoptimering PL 27

Indlæg af liagro » 12 dec 2011 17:49

Hej
Det er ikke den nyeste software du har, men lidt nostalgi her under jul er vel også ok.
Prøv.
Pido K3 ændres til 5
Ts 60sec ændres til 20
Ti 600 ændres til 2oo
Td 242 ændres til 220

dette vil gøre din regulering hurtigere, den du har nu er sat til at være meget sløv.
Hilsen Karsten
Indehaver Benekov DK
Karsten
Tekniker/Sælger i Herning afdeling.
MGM Boilers aps DK 8860
http://www.MGM-pillefyr.dk


Besvar