Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

fyring med flis

Spørgsmål vedr. Baxi samt det tilbehør der laves til Baxi stokerfyr
Besvar
nordvestjyden
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 96
Tilmeldt: 07 jan 2009 19:43
Mit fyr: Baxi 2,5F 600L
Areal: 160m3+ 200m3værksted
Brændsel: Skovflis
Dagligt forbrug: 40-50kg
Årligt forbrug: 40-50m3
Geografisk sted: Vestjylland

Re: fyring med flis

Indlæg af nordvestjyden » 05 jan 2011 21:51

Nej det er ikke blæs.. H 48 sek. max og 22 sek. min.
Kører med ilt styring..
Skal kører 2,5 i snegle tid, da jeg kører med reversering af snegl. Der skal være 2 sek i forskel mellem reversering og snegle tid.


Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Kontakt:

Re: fyring med flis

Indlæg af thy » 05 jan 2011 21:56

ja så skal der lægges det samme til detal jeg nævnte i snegle tid

Nej det er ikke blæs.. H 48 sek. max og 22 sek. min. Nu er det sådan at 22 er titere end 48 derfor 22høj
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen

nordvestjyden
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 96
Tilmeldt: 07 jan 2009 19:43
Mit fyr: Baxi 2,5F 600L
Areal: 160m3+ 200m3værksted
Brændsel: Skovflis
Dagligt forbrug: 40-50kg
Årligt forbrug: 40-50m3
Geografisk sted: Vestjylland

Re: fyring med flis

Indlæg af nordvestjyden » 05 jan 2011 22:13

Rigtigt
Blæs 50
høj 22
lav 48
r0.5

-40
Høj 2.5
lav2.5

Kan ikke kører lavere end 2.5 sek. snegletid, da den ellers vil gå i fejl.. Da der skal være 2 sek. i forskel mellem reversering og snegletid.

Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Kontakt:

Re: fyring med flis

Indlæg af thy » 05 jan 2011 22:27

nordvestjyden » 05 Jan 2011, 22:13 skrev:Rigtigt
Blæs 50
høj 22
lav 48
r0.5

-40
Høj 2.5
lav2.5

Kan ikke kører lavere end 2.5 sek. snegletid, da den ellers vil gå i fejl.. Da der skal være 2 sek. i forskel mellem reversering og snegletid.
snegletid høj 2,5

snegletid lav 2,0 feks r1,0 =snegletid så 3,0

kan du ikke bare lægge reveresering til
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen

nordvestjyden
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 96
Tilmeldt: 07 jan 2009 19:43
Mit fyr: Baxi 2,5F 600L
Areal: 160m3+ 200m3værksted
Brændsel: Skovflis
Dagligt forbrug: 40-50kg
Årligt forbrug: 40-50m3
Geografisk sted: Vestjylland

Re: fyring med flis

Indlæg af nordvestjyden » 05 jan 2011 22:59

Jov jeg kan godt, men det giver bare mere reversering = mere strøm forbrug.. Reverseringen kan kun stilles i et parameter. Altså den samme værdig høj som lav f.eks. hvis du stiller rev. til 1.0 skal høj være 3.0 og lav 3.0

Ville gerne hvis de kunne lave det om, så deres sikkerheds faktor kun var 0.5sek istedet for 2.0sek

Jeg har kørt med 0.6 lav og 0.9 høj alle andre indstillinger var standard, men den stoppede for tit. Grunden er at der er for mange stikkere i flisen (grene på Ø10-30mm og ca 100-150mm lange).. Næste år vil jeg have en bedre flis. Uden alle de grene stiger prisen lidt, men kan nok udnytte den bedre.. Det er stokerflis 15mm, som jeg har købt iår. Sidste år var det 25mm flis, der kørte jeg også 0.5 i reversering.


Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Kontakt:

Re: fyring med flis

Indlæg af thy » 05 jan 2011 23:18

nordvestjyden » 05 Jan 2011, 22:59 skrev:Jov jeg kan godt, men det giver bare mere reversering = mere strøm forbrug.. Reverseringen kan kun stilles i et parameter. Altså den samme værdig høj som lav f.eks. hvis du stiller rev. til 1.0 skal høj være 3.0 og lav 3.0

Ville gerne hvis de kunne lave det om, så deres sikkerheds faktor kun var 0.5sek istedet for 2.0sek

Jeg har kørt med 0.6 lav og 0.9 høj alle andre indstillinger var standard, men den stoppede for tit. Grunden er at der er for mange stikkere i flisen (grene på Ø10-30mm og ca 100-150mm lange).. Næste år vil jeg have en bedre flis. Uden alle de grene stiger prisen lidt, men kan nok udnytte den bedre.. Det er stokerflis 15mm, som jeg har købt iår. Sidste år var det 25mm flis, der kørte jeg også 0.5 i reversering.
ja reversering kan kun stilles til en værdi....

men det for hindrer vel ikke 2 forskelige snegletider på høj og lav..

hvis den sættes til. r0,5
høj 3,0
lav 2,5

hvordan vil det spænde af :D
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen

nordvestjyden
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 96
Tilmeldt: 07 jan 2009 19:43
Mit fyr: Baxi 2,5F 600L
Areal: 160m3+ 200m3værksted
Brændsel: Skovflis
Dagligt forbrug: 40-50kg
Årligt forbrug: 40-50m3
Geografisk sted: Vestjylland

Re: fyring med flis

Indlæg af nordvestjyden » 05 jan 2011 23:29

Du har ret det kan man gøre.. men der er ikke nogen grund til mere snegletid på høj. Da den kun modulere med blæser ved opstart indtil den når 6 grader under set temp. Derfor har jeg også sad den på 22 sek ikke 10 som standard. Ved godt den kører med 15 sek. ved opstart, men den overfylder stadig herden..

Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Kontakt:

Re: fyring med flis

Indlæg af thy » 05 jan 2011 23:43

nordvestjyden » 05 Jan 2011, 23:29 skrev:Du har ret det kan man gøre.. men der er ikke nogen grund til mere snegletid på høj. Da den kun modulere med blæser ved opstart indtil den når 6 grader under set temp. Derfor har jeg også sad den på 22 sek ikke 10 som standard. Ved godt den kører med 15 sek. ved opstart, men den overfylder stadig herden..
den modulere faktisk først når den går på lav og først når den nærmer sig setpunkt...(selfølgelig modulerer den blæs efter ilt%)

flis kræver jo betydelig mere fremførsel i forhold til piller...

enig i at 10 er meget tit er mest til 15 som max ydelse
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen

Brugeravatar
viking48
Stoker IX
Stoker IX
Indlæg: 376
Tilmeldt: 30 dec 2009 00:12
Mit fyr: R 15 med Linux
Areal: 240+50 m2 værksted
Brændsel: Korm/piller
Fremviser gerne i postnummer: 4941
Dagligt forbrug: 45-50 KG
Årligt forbrug: 8-9 t korn

Re: fyring med flis

Indlæg af viking48 » 06 jan 2011 00:04

Her et link til flisfyring svenskerne har fyret med flis i mange år :shock: så hvis man vil lære lidt mere så kik
der er mange andre stoker og kedler end der er på det danske marked og måske enda bedre også finland er gode til at fyre med flis så måske skulle i kikke mod øst og lidt nordpå god fornøjelse
http://www.gotfire.se/ http://www.gotfire.se/ :great:

snubbi
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1575
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Fremviser gerne i postnummer: 4400
Dagligt forbrug: 40 -60 kg flis
Årligt forbrug: 7t piller/40 m3 flis
Geografisk sted: kalundborg
Modtaget likes: 1 gang

Re: fyring med flis

Indlæg af snubbi » 06 jan 2011 22:59

hej nordvestjyden
jeg vil lige prøv dine instilling igen jeg hade åbenbart ikke fået alt med. men skal lige har brændt de sidste piller ,har få lidt flis i hus igen :great:


Besvar