Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Tilbagebrændingssikring ?

Spørgsmål vedr. Baxi samt det tilbehør der laves til Baxi stokerfyr
Besvar
pawju
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 2
Tilmeldt: 16 sep 2010 17:27

Tilbagebrændingssikring ?

Indlæg af pawju » 16 sep 2010 17:54

Hej.

Jeg har et BAXI Multi Heat 2,5, med iltstyring og har periodisk problemer med, at ekspansionsbeholdern(Tilbagebrændingssikring) tømmes ud i brændkammer og Pillemagasinet.
Dette optræder umiddelbart kun i "lavlast" perioden(Forår / Efterår), ellers kører det fint. (Fyret er lukket ned over sommeren.)
Er det mulig at gøre et eller andet, som almindelig "bruger", eksempelvis justering af tider i relation til pausefyring?
Jeg har pt. sikret at der et par "forbrugere" i drift(Gulvvarme og vandvarmer), velvidende at det ikke er så koldt udenfor.
Er der nogle gode råd?

Hilsen Paw(Ny bruger) :wink:


pawju
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 2
Tilmeldt: 16 sep 2010 17:27

Re: Tilbagebrændingssikring ?

Indlæg af pawju » 17 sep 2010 08:40

BAXI Multi Heat 1.5 aktuelle Indstillinger.

Installatør menu:

PROM version 110
Pause max L60
Pause min H15
Max blæser hastighed b75
Reversering af snegl r0,0

Bruger programmering:

Blæser min luftmng. -40
Snegl køretid høj H1,7
Snegl køretid lav L1,7
Blæser pausefyring P0,5
O2 høj ydelse 8,0H
O2 lav ydelse 6,0L

Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Kontakt:

Re: Tilbagebrændingssikring ?

Indlæg af thy » 17 sep 2010 09:54

ja den er indstillet helt forkert med mindre du har 400m2..

pawju skrev:
Ups! Det er en Multi Heat 1.5, med iltstyring.

Har lige noteret div indstillinger.
Installatør menu:

PROM version 110
Pause max L60 40
Pause min H15 15
Max blæser hast. b75 heltforkert 30
Reversering af snegl r0,0

Bruger programmering:

Blæser min luftmng. -40
Snegl køretid høj H1,7 1,0
Snegl køretid lav L1,7 0,5

Blæser pausefyring P0,5
O2 høj ydelse 8,0H 7
O2 lav ydelse 6,0L 7


ændre til de tal jeg har skrevet oven for...
driftforms knap må ikke lyse..
tryk på min knappen og pause tiden skal være ca 8-10

ja det vil lyde anderledes det bør forbruget/rengørring også blive

set kedeltemp 75 grader

trækstabilisator har du det?
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen


Besvar