Hej.
Jeg har et BAXI Multi Heat 2,5, med iltstyring og har periodisk problemer med, at ekspansionsbeholdern(Tilbagebrændingssikring) tømmes ud i brændkammer og Pillemagasinet.
Dette optræder umiddelbart kun i "lavlast" perioden(Forår / Efterår), ellers kører det fint. (Fyret er lukket ned over sommeren.)
Er det mulig at gøre et eller andet, som almindelig "bruger", eksempelvis justering af tider i relation til pausefyring?
Jeg har pt. sikret at der et par "forbrugere" i drift(Gulvvarme og vandvarmer), velvidende at det ikke er så koldt udenfor.
Er der nogle gode råd?
Hilsen Paw(Ny bruger)
Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum
Tilbagebrændingssikring ?
-
- Stoker I
- Indlæg: 2
- Tilmeldt: 16 sep 2010 17:27
Re: Tilbagebrændingssikring ?
BAXI Multi Heat 1.5 aktuelle Indstillinger.
Installatør menu:
PROM version 110
Pause max L60
Pause min H15
Max blæser hastighed b75
Reversering af snegl r0,0
Bruger programmering:
Blæser min luftmng. -40
Snegl køretid høj H1,7
Snegl køretid lav L1,7
Blæser pausefyring P0,5
O2 høj ydelse 8,0H
O2 lav ydelse 6,0L
Installatør menu:
PROM version 110
Pause max L60
Pause min H15
Max blæser hastighed b75
Reversering af snegl r0,0
Bruger programmering:
Blæser min luftmng. -40
Snegl køretid høj H1,7
Snegl køretid lav L1,7
Blæser pausefyring P0,5
O2 høj ydelse 8,0H
O2 lav ydelse 6,0L
- thy
- Supporter
- Indlæg: 10378
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Givet likes: 101 gange
- Modtaget likes: 269 gange
- Kontakt:
Re: Tilbagebrændingssikring ?
ja den er indstillet helt forkert med mindre du har 400m2..
pawju skrev:
Ups! Det er en Multi Heat 1.5, med iltstyring.
Har lige noteret div indstillinger.
Installatør menu:
PROM version 110
Pause max L60 40
Pause min H15 15
Max blæser hast. b75 heltforkert 30
Reversering af snegl r0,0
Bruger programmering:
Blæser min luftmng. -40
Snegl køretid høj H1,7 1,0
Snegl køretid lav L1,7 0,5
Blæser pausefyring P0,5
O2 høj ydelse 8,0H 7
O2 lav ydelse 6,0L 7
ændre til de tal jeg har skrevet oven for...
driftforms knap må ikke lyse..
tryk på min knappen og pause tiden skal være ca 8-10
ja det vil lyde anderledes det bør forbruget/rengørring også blive
set kedeltemp 75 grader
trækstabilisator har du det?
pawju skrev:
Ups! Det er en Multi Heat 1.5, med iltstyring.
Har lige noteret div indstillinger.
Installatør menu:
PROM version 110
Pause max L60 40
Pause min H15 15
Max blæser hast. b75 heltforkert 30
Reversering af snegl r0,0
Bruger programmering:
Blæser min luftmng. -40
Snegl køretid høj H1,7 1,0
Snegl køretid lav L1,7 0,5
Blæser pausefyring P0,5
O2 høj ydelse 8,0H 7
O2 lav ydelse 6,0L 7
ændre til de tal jeg har skrevet oven for...
driftforms knap må ikke lyse..
tryk på min knappen og pause tiden skal være ca 8-10
ja det vil lyde anderledes det bør forbruget/rengørring også blive
set kedeltemp 75 grader
trækstabilisator har du det?
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være