I nat kl. ca. 01.00 hylede alarmen på min BAXI 2,5 med iltstyring. Fyret var gået ud. Bunden fyldt med vand. OK, rutine kender jeg tøm pillebeholderen og sneglen hurtigst muligt og ud med vandet. Åbne bundventilen i front nye tørre piller i. Ny opstart. Men nej for enden af sneglen løber der en ganske lille lind strøm af vand der ingen ende vil tage. Ved nogen af jer, hvad der kan være galt????
Knud Harring
Vandet er gået...!
- thy
- Supporter
- 17
- Indlæg: 10378
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
- Kontakt:
Re: Vandet er gået...!
det er syrventilen der hænger.altså den ventil der åbner ved tilbagebrand..
du bør afmontere den og skille den ad for rensning..
du bør afmontere den og skille den ad for rensning..
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
- Brandsen
- Stoker XVII
- 14
- Indlæg: 3485
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Mit fyr: Baxi Multi Heat 2.5 + Scotte BS1016 Mini
- Areal: 425 m2
- Brændsel: Spildkorn - Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4300
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 136 gange
Re: Vandet er gået...!
Halløj i forum,
Det er uvivlsomt ventilen på tilbage brand sikringen der ikke lukker helt tæt. Det er ført set, at når denne SYR ventil har udløst, så lukker den ikke helt igen, hvilket især sker når pilerne i sneglekalenen er svulmet voldsomt op, på grund af vandet, og dermed her presset hårdt mod siderne i kalanen, herunder også på spidsen af SYR ventilen. Som resultat kan der komme lidt 'snask' i klemme i spidsen af SYR ventilen, sådan den konstant lækker lidt vand.
Ud med den, rense, og så montere igen, er mit forslag til løsning
Det er uvivlsomt ventilen på tilbage brand sikringen der ikke lukker helt tæt. Det er ført set, at når denne SYR ventil har udløst, så lukker den ikke helt igen, hvilket især sker når pilerne i sneglekalenen er svulmet voldsomt op, på grund af vandet, og dermed her presset hårdt mod siderne i kalanen, herunder også på spidsen af SYR ventilen. Som resultat kan der komme lidt 'snask' i klemme i spidsen af SYR ventilen, sådan den konstant lækker lidt vand.
Ud med den, rense, og så montere igen, er mit forslag til løsning
__________________________________________________________________
Med venlig hilsen, Brandsen
Baxi Multi Heat 2.5 med 600l tank, iltstyring, prom 1.08 ( Installeret Oktober 2005 )
Scotte BS Mini 10kw ( Installeret Juni 2013 )
Med venlig hilsen, Brandsen
Baxi Multi Heat 2.5 med 600l tank, iltstyring, prom 1.08 ( Installeret Oktober 2005 )
Scotte BS Mini 10kw ( Installeret Juni 2013 )
-
- Stoker I
- 13
- Indlæg: 6
- Tilmeldt: 09 sep 2010 19:53
Re: Vandet er gået...!
TAK for de meget klare svar, men er det let for mig selv at gøre det?
Ved nogen af jer hvordan?
Jeg er helt "grøn" på dette felt ;-)
Knud
Ved nogen af jer hvordan?
Jeg er helt "grøn" på dette felt ;-)
Knud
- Brandsen
- Stoker XVII
- 14
- Indlæg: 3485
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Mit fyr: Baxi Multi Heat 2.5 + Scotte BS1016 Mini
- Areal: 425 m2
- Brændsel: Spildkorn - Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4300
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 136 gange
Re: Vandet er gået...!
Halløj i forum,
Brugermanualen side 20 har diagram over SYR ventilen og rørføringen, så hvis du tager de to høje smalle skjolde på siden af fyret af, så kan du komme ind til SYR ventilen, som sidder oven på sneglekanalen, og få skruet SYR ventilen ud af sin studs.
Husk at få lukket for vandtilførslen iden du starter operationen, hvilket ofte kræver, at man lukker på hovedhanen for hele ejendommen, fordi der ikke må sidde en stophane foran brandsikringen, som man ellers ville kunne komme til at lukke ved et uheld.
Brugermanualen side 20 har diagram over SYR ventilen og rørføringen, så hvis du tager de to høje smalle skjolde på siden af fyret af, så kan du komme ind til SYR ventilen, som sidder oven på sneglekanalen, og få skruet SYR ventilen ud af sin studs.
Husk at få lukket for vandtilførslen iden du starter operationen, hvilket ofte kræver, at man lukker på hovedhanen for hele ejendommen, fordi der ikke må sidde en stophane foran brandsikringen, som man ellers ville kunne komme til at lukke ved et uheld.
__________________________________________________________________
Med venlig hilsen, Brandsen
Baxi Multi Heat 2.5 med 600l tank, iltstyring, prom 1.08 ( Installeret Oktober 2005 )
Scotte BS Mini 10kw ( Installeret Juni 2013 )
Med venlig hilsen, Brandsen
Baxi Multi Heat 2.5 med 600l tank, iltstyring, prom 1.08 ( Installeret Oktober 2005 )
Scotte BS Mini 10kw ( Installeret Juni 2013 )
-
- Stoker I
- 13
- Indlæg: 6
- Tilmeldt: 09 sep 2010 19:53
Re: Vandet er gået...!
TAK for vejledning. Jeg er så "heldig" at VVS-manden har monteret en stophane ved fyret.
Jeg prøver at rense den..
Jeg prøver at rense den..
- thy
- Supporter
- 17
- Indlæg: 10378
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
- Kontakt:
Re: Vandet er gået...!
så stopper vandet vel med at løbe når du lukker ikke(test af det er ventilen der er besskidt)
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
-
- Stoker I
- 13
- Indlæg: 6
- Tilmeldt: 09 sep 2010 19:53
Re: Vandet er gået...!
Jo, og derved kunne jeg undgå at vandet løb ind i brandkammeret hele tiden. Fyret køre nu igen. Endnu engang tak for hjælpen.