Lav returvandstempertur!

Spørgsmål vedr. Baxi samt det tilbehør der laves til Baxi stokerfyr
Brugeravatar
Claus Birth
Supporter
Supporter
17
Indlæg: 1307
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Mit fyr: Baxi, MultiHeat 1,5 m. iltst.
Areal: 160+60m2
Brændsel: Træpiller, blæst ind
Fremviser gerne i postnummer: 4140
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Geografisk sted: Lammestrup, Midtsjælland
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 2 gange

Lav returvandstempertur!

Indlæg af Claus Birth »

Hej
Er der nogle der har en ide' til at hæve min returvandstempertur.
Min 1,5' har setværdi på 75 gr. og kører fint op til 82-84 gr.. Returvandstemperturen er dog kun 55-57 gr. her ved sensommertid. Jeg har fyret hele sommeren, anlægget er ved at være 10 år, jeg er i besiddelse af en manuel shunthane mellem frem og retur. Alt er som det plejer at være, eneste nye ting fra i vinter er nye cirk. pumper. Disse Alfa grundfos pumper har jeg ændret indstillinger på mange gange uden held, foruden regulering af min manuelle shunt. Alt uden resultat, retur 57 gr.

Hilsen

Claus Birth :great:

Jeg ser frem til gode ide'er....
Det er ingen skam at gøre tingene rigtigt. Uvidenhed fritager ikke for ansvar.
Selvgjort er ofte velgjort.

quas100
Stoker II
Stoker II
14
Indlæg: 40
Tilmeldt: 05 sep 2009 06:20
Mit fyr: mgm 15
Areal: 256
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7160
Geografisk sted: tørring

Re: Lav returvandstempertur!

Indlæg af quas100 »

Prøv at google ESBE. de laver termiske shuntventiler, der sørger for at retuern altid er den rigtige
Jeg ved at sanistål har dem, der har jeg selv købt min
Mvh. Lennart
søren ø
Supporter
Supporter
17
Indlæg: 1018
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Brændsel: piller
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Kontakt:

Re: Lav returvandstempertur!

Indlæg af søren ø »

Når du skriver en manuel shunthane, mener du så en kuglehane, eller er der nogel ventilværk inde over. Sidder der en kontraventil på dit omløb?
All men are created equal, but only the bravest become firefighters.
Brugeravatar
Claus Birth
Supporter
Supporter
17
Indlæg: 1307
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Mit fyr: Baxi, MultiHeat 1,5 m. iltst.
Areal: 160+60m2
Brændsel: Træpiller, blæst ind
Fremviser gerne i postnummer: 4140
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Geografisk sted: Lammestrup, Midtsjælland
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 2 gange

Re: Lav returvandstempertur!

Indlæg af Claus Birth »

Hej Søren!
Det er en helt enkel kuglehane med langt rødt håndtag. Ingen yderligere ventilting.
Men det kan være der er behov for noget ventil til opblanding.

Claus Birth :great:
Det er ingen skam at gøre tingene rigtigt. Uvidenhed fritager ikke for ansvar.
Selvgjort er ofte velgjort.
søren ø
Supporter
Supporter
17
Indlæg: 1018
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Brændsel: piller
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Kontakt:

Re: Lav returvandstempertur!

Indlæg af søren ø »

Er det kommet efter den nye pumpe er monteret eller har det været sådan før også. Hvor stor er det rør der går mellem frem og retur. Evt. tegning
All men are created equal, but only the bravest become firefighters.

Brugeravatar
Claus Birth
Supporter
Supporter
17
Indlæg: 1307
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Mit fyr: Baxi, MultiHeat 1,5 m. iltst.
Areal: 160+60m2
Brændsel: Træpiller, blæst ind
Fremviser gerne i postnummer: 4140
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Geografisk sted: Lammestrup, Midtsjælland
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 2 gange

Re: Lav returvandstempertur!

Indlæg af Claus Birth »

Hej SørenØ!
Jeg monterede de nye pumper i den forgangne vinter og havde ikke problemer med returvandstemp..
Jeg mener det er 20 eller 25 mm. rør fra kedlen under gulv til VV-beholder og gulvvvarmeareggat og min simple shunt.
Jeg har ikke tegninger eller detalje billeder af shunten.

Claus Birth :great:
Det er ingen skam at gøre tingene rigtigt. Uvidenhed fritager ikke for ansvar.
Selvgjort er ofte velgjort.
Brugeravatar
Ernst Drastrup
Supporter
Supporter
16
Indlæg: 1514
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Blevet takket: 7 gange
Kontakt:

Re: Lav returvandstempertur!

Indlæg af Ernst Drastrup »

Hvor sidder pumpen i forhold til shunten.
Sidder pumpen på fremløbet før røret går ned til shunten, så skulle der ikke være nogen problæem med at "skubbe" det varme fremløbsvand ned til returen.
Men sidder den nede på returen mellem radiatorene og shunten, og der er ikke noget mellem shunten og kedlen. Så virker det helt forkert.
Diagram til ing. C. Madsen 17.09.08 rettet.doc
(43.5 KiB) Downloadet 103 gange
Principdiagram til Allan Petersen.22.10.07.doc
(38.5 KiB) Downloadet 82 gange
Nu er det måske ikke lige sådanne diagrammer du efterlyser, men det skal være sådan, at pumpen skal sætte tryk fremløbsvandet til shunten.
Eller også skal pumpen sidde på returen mellem shunt og kedel, så den "suger" vandt ned gennem shuntrøret.
M.v.h.
Ernst
Første smed med solvarme i dk.
-- Min bog om Solvarme --
Brugeravatar
Claus Birth
Supporter
Supporter
17
Indlæg: 1307
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Mit fyr: Baxi, MultiHeat 1,5 m. iltst.
Areal: 160+60m2
Brændsel: Træpiller, blæst ind
Fremviser gerne i postnummer: 4140
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Geografisk sted: Lammestrup, Midtsjælland
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 2 gange

Re: Lav returvandstempertur!

Indlæg af Claus Birth »

Hej Ernst!
Min cirk. pumpe trykker vandet ud i anlægget, jeg har en shunt placeret rigtigt. Den fungere nok bare ikke. Pumpen der er en alfa 2 pumpe eller i den dur, formoder jeg kører ok, da den fjerneste radiator uden problemer bliver lun ved behov. Tak for diagrammerne.

Hilsen

Claus Birth :great:
Det er ingen skam at gøre tingene rigtigt. Uvidenhed fritager ikke for ansvar.
Selvgjort er ofte velgjort.
Brugeravatar
Ernst Drastrup
Supporter
Supporter
16
Indlæg: 1514
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Blevet takket: 7 gange
Kontakt:

Re: Lav returvandstempertur!

Indlæg af Ernst Drastrup »

Sidder din åbne ekspansionsbeholder mellem kedel og pumpe, så pumpen har ekspansionsbeholderens hvilende vandsøjletryk på sin sugeside.???
Så er der nok kun det tilbage, at shuntrøret eller ventilen er for lille.
Kan du ikke prøve lave en lille tegning over hvordan dit anlæg er strikket sammen.
M.v.h.
Ernst
Første smed med solvarme i dk.
-- Min bog om Solvarme --
Brugeravatar
Claus Birth
Supporter
Supporter
17
Indlæg: 1307
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Mit fyr: Baxi, MultiHeat 1,5 m. iltst.
Areal: 160+60m2
Brændsel: Træpiller, blæst ind
Fremviser gerne i postnummer: 4140
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Geografisk sted: Lammestrup, Midtsjælland
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 2 gange

Re: Lav returvandstempertur!

Indlæg af Claus Birth »

Hej Ernst!
Jeg har trykekspansion, har haft det i de sidste ti år. Vandtrykket er pt omkring 1 bar. Jeg kan tegne på papir men har ingen skanner, det med tegninger via PC duer jeg ikke til.
Min formodning er at min manuelle shunt er ude af stand til at lade vandet passere. Tidligere kunne jeg ved at regulere og ændre returvandstemperturen mellem ca.30 gr. og ved åben shunt op til nær fremløbstempertur, 75 gr..

Hilsen

Claus Birth :great:
Det er ingen skam at gøre tingene rigtigt. Uvidenhed fritager ikke for ansvar.
Selvgjort er ofte velgjort.

Besvar