Blæsermotor... BAXI 2,5
Hej,
Så er vi tilbage her: viewtopic.php?f=22&t=2972&p=27741&hilit ... tor#p27741
Blæsermotor er lige begyndt, at larme igen...
Er lige lidt træt af Baxi'en lige for tiden
Hvor er det man kan købe sådan en ny til de billigste penge - vvs.nr. søges også...?
Så er vi tilbage her: viewtopic.php?f=22&t=2972&p=27741&hilit ... tor#p27741
Blæsermotor er lige begyndt, at larme igen...
Er lige lidt træt af Baxi'en lige for tiden
Hvor er det man kan købe sådan en ny til de billigste penge - vvs.nr. søges også...?
/HSC - Henrik C
BAXI 2.5 Multiheat m. 600L magasin, iltstyring (homemade), Vølund Quattro, 2x12m fjernvarmerør, Danfoss RAVK ventil+føler VVB, BAXI trækstabilistor.
BAXI 2.5 Multiheat m. 600L magasin, iltstyring (homemade), Vølund Quattro, 2x12m fjernvarmerør, Danfoss RAVK ventil+føler VVB, BAXI trækstabilistor.
- Ole S.
- Stoker XVI
- Indlæg: 1876
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
- Areal: 105+40 uisolværksted
- Brændsel: Træpiller
- Årligt forbrug: sæson 07-08 3460 kg
- Geografisk sted: Nordjylland
Re: Blæsermotor... BAXI 2,5
Med Venlig Hilsen Ole S.
Multi 22 på Viadrus kedel, Trækstabilisator
Røgvender over herd, plader midt i kedlen.
Timetæller, Vvb 140 l.
Ca 6 meter isokern, 25 m. præ isolerede pexrør
Multi 22 på Viadrus kedel, Trækstabilisator
Røgvender over herd, plader midt i kedlen.
Timetæller, Vvb 140 l.
Ca 6 meter isokern, 25 m. præ isolerede pexrør
-
- Stoker VII
- Indlæg: 262
- Tilmeldt: 08 jun 2007 10:02
- Mit fyr: Baxi 2.5 - 600L
- Areal: For tiden kun 100m2
- Brændsel: German Pellets
- Fremviser gerne i postnummer: 4920
- Dagligt forbrug: 28kg/døgn
- Geografisk sted: Vestlolland
Re: Blæsermotor... BAXI 2,5
Nogen som har data på en blæsermotor...?
Har kigget her www.klee.dk - men lidt en jungle... (det er deres firma som står på gearmotor, og går ud fra de også har leveret den anden)
Har kigget her www.klee.dk - men lidt en jungle... (det er deres firma som står på gearmotor, og går ud fra de også har leveret den anden)
/HSC - Henrik C
BAXI 2.5 Multiheat m. 600L magasin, iltstyring (homemade), Vølund Quattro, 2x12m fjernvarmerør, Danfoss RAVK ventil+føler VVB, BAXI trækstabilistor.
BAXI 2.5 Multiheat m. 600L magasin, iltstyring (homemade), Vølund Quattro, 2x12m fjernvarmerør, Danfoss RAVK ventil+føler VVB, BAXI trækstabilistor.
-
- Stoker IV
- Indlæg: 121
- Tilmeldt: 07 aug 2008 08:09
- Mit fyr: Blackstar+ 16kw & Orlan 18kw
- Areal: 220
- Brændsel: Træpiller / Pind
- Dagligt forbrug: 43
- Årligt forbrug: 8,5
- Geografisk sted: Sønderborg
- Modtaget likes: 6 gange
Re: Blæsermotor... BAXI 2,5
Hej.
Jeg tog en tur forbi thansen efter 2 nye SKF lejer, koster vel omkring 30-40 kr.
(jeg ved ikke om 2,5 har kuglelejer, men det havde min 1,5)
Hvis du alligevel køber ny, vil jeg gerne købe din gamle blæser!.
Jeg tog en tur forbi thansen efter 2 nye SKF lejer, koster vel omkring 30-40 kr.
(jeg ved ikke om 2,5 har kuglelejer, men det havde min 1,5)
Hvis du alligevel køber ny, vil jeg gerne købe din gamle blæser!.
MVH
Christian
Christian
- Brandsen
- Stoker XVII
- Indlæg: 3485
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Mit fyr: Baxi Multi Heat 2.5 + Scotte BS1016 Mini
- Areal: 425 m2
- Brændsel: Spildkorn - Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4300
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Givet likes: 1 gang
- Modtaget likes: 136 gange
Re: Blæsermotor... BAXI 2,5
Henrik,
Har lige været en tur i fyrrummet :
Min Baxi 2.5 har en gearmotor fra firmaet Bonfiglioli, men blæsermotor er fra firmaet ACC.
På blæsermotoren står der : ACC gasbrenner EB95C28/2 75w EN60034-1, og på kondensatoren 2uf
Den ligner meget godt : http://www.the-acc-group.com/cgi-bin/We ... =114&cp=22
men der kan jeg ikke finde en 75w og 2uf
Der er også : http://www.diffisotherm.com/pdf/moteur-page240-241.pdf
og her ser det ud til Baxi anvender denne til deres HS10 g HS 20 kedler, men den er altså også 90w og 3uf,
ligesom nummer 2 i tabellen i det første link
Det var altså det bedste jeg lige kunne finde frem til dig....
Har lige været en tur i fyrrummet :
Min Baxi 2.5 har en gearmotor fra firmaet Bonfiglioli, men blæsermotor er fra firmaet ACC.
På blæsermotoren står der : ACC gasbrenner EB95C28/2 75w EN60034-1, og på kondensatoren 2uf
Den ligner meget godt : http://www.the-acc-group.com/cgi-bin/We ... =114&cp=22
men der kan jeg ikke finde en 75w og 2uf
Der er også : http://www.diffisotherm.com/pdf/moteur-page240-241.pdf
og her ser det ud til Baxi anvender denne til deres HS10 g HS 20 kedler, men den er altså også 90w og 3uf,
ligesom nummer 2 i tabellen i det første link
Det var altså det bedste jeg lige kunne finde frem til dig....
__________________________________________________________________
Med venlig hilsen, Brandsen
Baxi Multi Heat 2.5 med 600l tank, iltstyring, prom 1.08 ( Installeret Oktober 2005 )
Scotte BS Mini 10kw ( Installeret Juni 2013 )
Med venlig hilsen, Brandsen
Baxi Multi Heat 2.5 med 600l tank, iltstyring, prom 1.08 ( Installeret Oktober 2005 )
Scotte BS Mini 10kw ( Installeret Juni 2013 )
-
- Stoker VII
- Indlæg: 262
- Tilmeldt: 08 jun 2007 10:02
- Mit fyr: Baxi 2.5 - 600L
- Areal: For tiden kun 100m2
- Brændsel: German Pellets
- Fremviser gerne i postnummer: 4920
- Dagligt forbrug: 28kg/døgn
- Geografisk sted: Vestlolland
Re: Blæsermotor... BAXI 2,5
Hej,
Nogen som kan tyde dette her:
Nogen som kan tyde dette her:
/HSC - Henrik C
BAXI 2.5 Multiheat m. 600L magasin, iltstyring (homemade), Vølund Quattro, 2x12m fjernvarmerør, Danfoss RAVK ventil+føler VVB, BAXI trækstabilistor.
BAXI 2.5 Multiheat m. 600L magasin, iltstyring (homemade), Vølund Quattro, 2x12m fjernvarmerør, Danfoss RAVK ventil+føler VVB, BAXI trækstabilistor.
-
- Stoker VII
- Indlæg: 262
- Tilmeldt: 08 jun 2007 10:02
- Mit fyr: Baxi 2.5 - 600L
- Areal: For tiden kun 100m2
- Brændsel: German Pellets
- Fremviser gerne i postnummer: 4920
- Dagligt forbrug: 28kg/døgn
- Geografisk sted: Vestlolland
Re: Blæsermotor... BAXI 2,5
Googlet mig frem til dette:
http://www.danskvarmeservice.dk/dyn/fil ... manual.pdf
Og har sendt dem en forespørgsel for pris på motor...
http://www.danskvarmeservice.dk/dyn/fil ... manual.pdf
Og har sendt dem en forespørgsel for pris på motor...
/HSC - Henrik C
BAXI 2.5 Multiheat m. 600L magasin, iltstyring (homemade), Vølund Quattro, 2x12m fjernvarmerør, Danfoss RAVK ventil+føler VVB, BAXI trækstabilistor.
BAXI 2.5 Multiheat m. 600L magasin, iltstyring (homemade), Vølund Quattro, 2x12m fjernvarmerør, Danfoss RAVK ventil+føler VVB, BAXI trækstabilistor.
-
- Stoker IV
- Indlæg: 121
- Tilmeldt: 07 aug 2008 08:09
- Mit fyr: Blackstar+ 16kw & Orlan 18kw
- Areal: 220
- Brændsel: Træpiller / Pind
- Dagligt forbrug: 43
- Årligt forbrug: 8,5
- Geografisk sted: Sønderborg
- Modtaget likes: 6 gange
Re: Blæsermotor... BAXI 2,5
Hej HSC.
Mit indlæg vedr lejer til blæser er altså ikke noget jeg finder på.
Min blæser er identisk med din på billedet, den er monteret med 2 alm kuglelejer som kan skaffes alle steder.
Det er en forholdsvis nem operation at skifte dem.
Motoren har ikke andre sliddele, så hvis lejer skiftes er den så god som ny.
Eneste andet der kan larme er hvis blæserhjulet rammer bunden af det kammer som blæseren kører i, prøv evt at løsne skruerne der holder pladen med blæseren.
Mit indlæg vedr lejer til blæser er altså ikke noget jeg finder på.
Min blæser er identisk med din på billedet, den er monteret med 2 alm kuglelejer som kan skaffes alle steder.
Det er en forholdsvis nem operation at skifte dem.
Motoren har ikke andre sliddele, så hvis lejer skiftes er den så god som ny.
Eneste andet der kan larme er hvis blæserhjulet rammer bunden af det kammer som blæseren kører i, prøv evt at løsne skruerne der holder pladen med blæseren.
MVH
Christian
Christian
-
- Stoker IV
- Indlæg: 121
- Tilmeldt: 07 aug 2008 08:09
- Mit fyr: Blackstar+ 16kw & Orlan 18kw
- Areal: 220
- Brændsel: Træpiller / Pind
- Dagligt forbrug: 43
- Årligt forbrug: 8,5
- Geografisk sted: Sønderborg
- Modtaget likes: 6 gange
Re: Blæsermotor... BAXI 2,5
Lige en tanke mere...
Baxi har på et tidspunkt ændret blæser / gear motor.
Min gear motor er en kraftigere model end den der benyttes idag.(0,37 kw).
Kunne være rart hvis nogen her på forum ved hvornår de forskellige ting blev ændret.
Baxi har på et tidspunkt ændret blæser / gear motor.
Min gear motor er en kraftigere model end den der benyttes idag.(0,37 kw).
Kunne være rart hvis nogen her på forum ved hvornår de forskellige ting blev ændret.
MVH
Christian
Christian
-
- Stoker VII
- Indlæg: 262
- Tilmeldt: 08 jun 2007 10:02
- Mit fyr: Baxi 2.5 - 600L
- Areal: For tiden kun 100m2
- Brændsel: German Pellets
- Fremviser gerne i postnummer: 4920
- Dagligt forbrug: 28kg/døgn
- Geografisk sted: Vestlolland
Re: Blæsermotor... BAXI 2,5
Cyberfox har du data/varenummer liggende på de kuglelejer, det vil være nemmest, at have delene liggende inden jeg afmonterer... Ingen kul i sådan en motor
Baxi'en skal jo helst op og køre igen hurtigst muligt!
Er der nogen pakning mellem den plade blæsermotor er monteret på og selve kammeret
Baxi'en skal jo helst op og køre igen hurtigst muligt!
Er der nogen pakning mellem den plade blæsermotor er monteret på og selve kammeret
/HSC - Henrik C
BAXI 2.5 Multiheat m. 600L magasin, iltstyring (homemade), Vølund Quattro, 2x12m fjernvarmerør, Danfoss RAVK ventil+føler VVB, BAXI trækstabilistor.
BAXI 2.5 Multiheat m. 600L magasin, iltstyring (homemade), Vølund Quattro, 2x12m fjernvarmerør, Danfoss RAVK ventil+føler VVB, BAXI trækstabilistor.