Godaften jeg tror der er noget galt med fyret , hvis nogen kender dette problem se billede, det hober sig op
Venlig hilsen Allan Nielsen
http://www.allansbilleder.dk/Baxi%20MH%202.5.html
Hjælp baxi 2,5
- Allan (Baxi MH 2,5)
- Stoker II
- 14
- Indlæg: 30
- Tilmeldt: 02 dec 2009 21:23
- Mit fyr: Baxi MH 2,5
- Areal: 290
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 7270
- Geografisk sted: Sandet midtjylland
-
- Stoker VII
- 16
- Indlæg: 262
- Tilmeldt: 08 jun 2007 10:02
- Mit fyr: Baxi 2.5 - 600L
- Areal: For tiden kun 100m2
- Brændsel: German Pellets
- Fremviser gerne i postnummer: 4920
- Dagligt forbrug: 28kg/døgn
- Geografisk sted: Vestlolland
Re: Hjælp baxi 2,5
Hvad er dine indstillinger?
Iltstyring?
Min bud er sek. op = længere mellem snegletid og mere blæs på?
Iltstyring?
Min bud er sek. op = længere mellem snegletid og mere blæs på?
/HSC - Henrik C
BAXI 2.5 Multiheat m. 600L magasin, iltstyring (homemade), Vølund Quattro, 2x12m fjernvarmerør, Danfoss RAVK ventil+føler VVB, BAXI trækstabilistor.
BAXI 2.5 Multiheat m. 600L magasin, iltstyring (homemade), Vølund Quattro, 2x12m fjernvarmerør, Danfoss RAVK ventil+føler VVB, BAXI trækstabilistor.
- Allan (Baxi MH 2,5)
- Stoker II
- 14
- Indlæg: 30
- Tilmeldt: 02 dec 2009 21:23
- Mit fyr: Baxi MH 2,5
- Areal: 290
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 7270
- Geografisk sted: Sandet midtjylland
Re: Hjælp baxi 2,5
Hej Henrik
Mine indstillinger Unden iltstyring
Set 75
H.Blæs 50%
H.Sek 24
L.Blæs 10%
L.Sek 37
Min. 10 Minutter
-20
H0,5
L0,3
P07
Mine indstillinger Unden iltstyring
Set 75
H.Blæs 50%
H.Sek 24
L.Blæs 10%
L.Sek 37
Min. 10 Minutter
-20
H0,5
L0,3
P07
Venligst.
Allan Nielsen
Baxi MH 2,5
Allan Nielsen
Baxi MH 2,5
- thy
- Supporter
- 17
- Indlæg: 10378
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
- Kontakt:
Re: Hjælp baxi 2,5
Set 75
H.Blæs 50%
H.Sek 24
L.Blæs 10%
L.Sek 37
Min. 10 Minutter
-20
H0,5 prøv 0,4
L0,3 prøv 0,2
P07
prøv det og meld tilbage med resultatet....
læg mærke til om den kun kører lav og pause for så skal lav ændres igen
H.Blæs 50%
H.Sek 24
L.Blæs 10%
L.Sek 37
Min. 10 Minutter
-20
H0,5 prøv 0,4
L0,3 prøv 0,2
P07
prøv det og meld tilbage med resultatet....
læg mærke til om den kun kører lav og pause for så skal lav ændres igen
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
- Allan (Baxi MH 2,5)
- Stoker II
- 14
- Indlæg: 30
- Tilmeldt: 02 dec 2009 21:23
- Mit fyr: Baxi MH 2,5
- Areal: 290
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 7270
- Geografisk sted: Sandet midtjylland
Re: Hjælp baxi 2,5
Hej prøvede at skifte til 0,4 og 0,3 men lå lige på 70 i fremløb, har stilt det på igen til :thy skrev:Set 75
H.Blæs 50%
H.Sek 24
L.Blæs 10%
L.Sek 37
Min. 10 Minutter
-20
H0,5 prøv 0,4
L0,3 prøv 0,2
P07
prøv det og meld tilbage med resultatet....
læg mærke til om den kun kører lav og pause for så skal lav ændres igen
H.Blæs 47%
H.Sek 24
L.Blæs 8%
L.Sek 54
Min. 10 Minutter
-20
H0,5
L0,3
P05
men stadig kun 70 grader i fremløb, hvor den er sat til 75, hvornår ved jeg det køre optimalt, skal den køre lav - pause hele tiden?? eller høj - lav - pause - lav - høj - lav, ny i fyrrummet Venligst Allan
Venligst.
Allan Nielsen
Baxi MH 2,5
Allan Nielsen
Baxi MH 2,5
- Brandsen
- Stoker XVII
- 14
- Indlæg: 3485
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Mit fyr: Baxi Multi Heat 2.5 + Scotte BS1016 Mini
- Areal: 425 m2
- Brændsel: Spildkorn - Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4300
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 136 gange
Re: Hjælp baxi 2,5
Hej,
En Baxi der kan levere 25kw ved fuld skrue, skal gå i lav last langt det meste af tiden, dvs faktisk altid, til et hus på kun 190m2. Billederne viser dine piller ikke er blevet brændt ordentligt af, de er vel nærmest 'glødet' langsomt væk. Som anbefalet af andre i tidligere indlæg, er det mindre piller = kortere snegletid, og mere blæs = mere luft til forbrændingen, der er vejen frem for dig.
En Baxi der kan levere 25kw ved fuld skrue, skal gå i lav last langt det meste af tiden, dvs faktisk altid, til et hus på kun 190m2. Billederne viser dine piller ikke er blevet brændt ordentligt af, de er vel nærmest 'glødet' langsomt væk. Som anbefalet af andre i tidligere indlæg, er det mindre piller = kortere snegletid, og mere blæs = mere luft til forbrændingen, der er vejen frem for dig.
__________________________________________________________________
Med venlig hilsen, Brandsen
Baxi Multi Heat 2.5 med 600l tank, iltstyring, prom 1.08 ( Installeret Oktober 2005 )
Scotte BS Mini 10kw ( Installeret Juni 2013 )
Med venlig hilsen, Brandsen
Baxi Multi Heat 2.5 med 600l tank, iltstyring, prom 1.08 ( Installeret Oktober 2005 )
Scotte BS Mini 10kw ( Installeret Juni 2013 )
- Allan (Baxi MH 2,5)
- Stoker II
- 14
- Indlæg: 30
- Tilmeldt: 02 dec 2009 21:23
- Mit fyr: Baxi MH 2,5
- Areal: 290
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 7270
- Geografisk sted: Sandet midtjylland
Re: Hjælp baxi 2,5
godaften, og tak for råd, jeg prøverBrandsen skrev:Hej,
En Baxi der kan levere 25kw ved fuld skrue, skal gå i lav last langt det meste af tiden, dvs faktisk altid, til et hus på kun 190m2. Billederne viser dine piller ikke er blevet brændt ordentligt af, de er vel nærmest 'glødet' langsomt væk. Som anbefalet af andre i tidligere indlæg, er det mindre piller = kortere snegletid, og mere blæs = mere luft til forbrændingen, der er vejen frem for dig.
Set 75
H.Blæs 65%
H.Sek 24
L.Blæs 55%
L.Sek 56
H0,4
L0,2
giver en tilbagemelding imorgen
Venligst Allan
Venligst.
Allan Nielsen
Baxi MH 2,5
Allan Nielsen
Baxi MH 2,5
- thy
- Supporter
- 17
- Indlæg: 10378
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
- Kontakt:
Re: Hjælp baxi 2,5
Allan (Baxi MH 2,5) skrev: Hej prøvede at skifte til 0,4 og 0,3 men lå lige på 70 i fremløb, har stilt det på igen til :
hmm er der lys i driftforms knap....
70 grader betyder med din set punkt at den ska gå i høj og så vinde noget og så tilbage på lav og så tape noget så høj igen osv.... behøver ikke gå over set punkt for at køre optimalt går den over går den næsten sikkert helt op til pausefyring.... kommer den ned under ca 68grader vil jeg mene høj er for lav men ellers ok...
H.Blæs 47%
H.Sek 24
L.Blæs 8%
L.Sek 54
Min. 10 Minutter
-20
H0,5
L0,3
P05
men stadig kun 70 grader i fremløb, hvor den er sat til 75, hvornår ved jeg det køre optimalt, skal den køre lav - pause hele tiden?? eller høj - lav - pause - lav - høj - lav, ny i fyrrummet Venligst Allan
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen