Hej Folks
JEg har lige købt et nyt hus på 165 kvm fra 2005 hvor der er installeret et baxi MH 2.5 med iltstyring og træk stabilisator. Fyret brænder FLIS.
Synes fyret kører meget mærkeligt:
pkt 1. røggas temp ligger mellem 85 og 95 grader.
pkt.2 det kører kun på lav indstillingerne, hvilket resulterer i konstant pausefyring.
Setpunkt på fremløb er 75 grader og returtemp ligger meget tæt herpå, 69-70 grader.
indstillingerne taget fra menuen:
H2.3
L2.1
P05
5,6H
5,7L
_________________________
H10
L30
b40
r01
Kan i hjælpe? Hvordan får jeg fyret til ikke at pausefyre men veksle mellem "høj og lav"
Mvh. Ronni Pedersen
Problemer m. regulering af Baxi 2,5
-
- Stoker I
- 14
- Indlæg: 7
- Tilmeldt: 05 nov 2009 03:21
- Mit fyr: Baxi multi heat 2.5
- Areal: 165
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4200
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- 17
- Indlæg: 5377
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Mit fyr: Scotte 16 kW med Blackstar BS1016 kedel
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 3660
- Geografisk sted: Sjælland N / Slagslunde
- Blevet takket: 1 gang
Re: Problemer m. regulering af Baxi 2,5
Baxi 2,5 virker umidelbart til at være alt for stor til 165 m2 fra 2005 !
Den kan måske reduceres i ydelse, men det må nogle baxi folk lige komme med et bud på!
Den kan måske reduceres i ydelse, men det må nogle baxi folk lige komme med et bud på!
__________________________________________________________
Flunk ( Claus )
Online: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... ?mac=Flunk
Flunk ( Claus )
Online: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... ?mac=Flunk
-
- Stoker I
- 14
- Indlæg: 7
- Tilmeldt: 05 nov 2009 03:21
- Mit fyr: Baxi multi heat 2.5
- Areal: 165
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4200
- thy
- Supporter
- 17
- Indlæg: 10378
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
- Kontakt:
Re: Problemer m. regulering af Baxi 2,5
den vil ikke skifte til høj med mindre den kommer min5 grader under setpunktrodape skrev:Hej Folks
JEg har lige købt et nyt hus på 165 kvm fra 2005 hvor der er installeret et baxi MH 2.5 med iltstyring og træk stabilisator. Fyret brænder FLIS.
Synes fyret kører meget mærkeligt:
pkt 1. røggas temp ligger mellem 85 og 95 grader.
pkt.2 det kører kun på lav indstillingerne, hvilket resulterer i konstant pausefyring.
Setpunkt på fremløb er 75 grader og returtemp ligger meget tæt herpå, 69-70 grader.
indstillingerne taget fra menuen:
H2.3
L2.1 1,8
P05
5,6H ca7
5,7L ca7
_________________________
H10 h 15
L30 l40
b40
r01
Kan i hjælpe? Hvordan får jeg fyret til ikke at pausefyre men veksle mellem "høj og lav"
Mvh. Ronni Pedersen
de tal vil sænke efekten noget
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen