Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum
Hvad betyder disse tal !!
-
- Stoker V
- Indlæg: 185
- Tilmeldt: 07 okt 2008 08:06
- Mit fyr: Baxi multiheat 1,5
- Areal: Ca. 300m2
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 5540
- Dagligt forbrug: 20-35 kilo
- Årligt forbrug: 8 - 10
Hvad betyder disse tal !!
Hejsa
Da jeg nu engang fra naturens side er født som utrolig nysgerrig.
Vil jeg da lige høre om der er en der kunne oplyse mig om hvad disse tal betyder.....
Når man holder Alarm+Menu knappen inde kommer disse tal frem....
107
P15
675
hvad betyder de ??
Mvh. Kenneth
Da jeg nu engang fra naturens side er født som utrolig nysgerrig.
Vil jeg da lige høre om der er en der kunne oplyse mig om hvad disse tal betyder.....
Når man holder Alarm+Menu knappen inde kommer disse tal frem....
107
P15
675
hvad betyder de ??
Mvh. Kenneth
- Jobak
- Stoker Pro Sponsor
- Indlæg: 873
- Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
- Mit fyr: Baxi 1.5/350 uden iltstyr
- Areal: 180
- Brændsel: Silva 8mm
- Årligt forbrug: ca. 6t
- Geografisk sted: Hjerm
- Givet likes: 1 gang
- Modtaget likes: 2 gange
Re: Hvad betyder disse tal !!
hej Kennethmaw1 skrev:Hejsa
Da jeg nu engang fra naturens side er født som utrolig nysgerrig.
Vil jeg da lige høre om der er en der kunne oplyse mig om hvad disse tal betyder.....
Når man holder Alarm+Menu knappen inde kommer disse tal frem....
107
P15
675
hvad betyder de ??
Mvh. Kenneth
RTFM
fra side 24 i manualen (kan vist downloades fra Baxi.dk)
Med venlig hilsen
Jobak
Det brænder først, som er nærmest ved ilden.
- thy
- Supporter
- Indlæg: 10378
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Givet likes: 101 gange
- Modtaget likes: 269 gange
- Kontakt:
Re: Hvad betyder disse tal !!
1 prom version 1,07
2 her ligger noget af fejlen på fortæt brand på snegl.... for hver gang der pausefyres under pausefyring(10 ved min knappen så sker det hver 10minut) så kører sneglen lidt og fuldblæs i 15 sek bør ved piller være p05(15sek blæs gør at pillerne nemmere brænder ud under pausefyring)
3 B75 bør være 30 ved 1,5er det er max blæs...Feks bruger iltstyring jævnligt max blæs..
2 her ligger noget af fejlen på fortæt brand på snegl.... for hver gang der pausefyres under pausefyring(10 ved min knappen så sker det hver 10minut) så kører sneglen lidt og fuldblæs i 15 sek bør ved piller være p05(15sek blæs gør at pillerne nemmere brænder ud under pausefyring)
3 B75 bør være 30 ved 1,5er det er max blæs...Feks bruger iltstyring jævnligt max blæs..
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
-
- Stoker V
- Indlæg: 185
- Tilmeldt: 07 okt 2008 08:06
- Mit fyr: Baxi multiheat 1,5
- Areal: Ca. 300m2
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 5540
- Dagligt forbrug: 20-35 kilo
- Årligt forbrug: 8 - 10
Re: Hvad betyder disse tal !!
Hmm Er vi i samme menu Thy ??
kan godt se at
1: Er prom version
2: Er jeg ikke helt med på.............
den står til P15
Den du henviser til mht pausefyring er det ikke under Alarm/reset + Driftform ?
for under den menu står den godt nok til P05
3: Er jeg helt tabt.....
står der b75 eller 675
Og de 30 du nævner kan det indstilles ?
kan godt se at
1: Er prom version
2: Er jeg ikke helt med på.............
den står til P15
Den du henviser til mht pausefyring er det ikke under Alarm/reset + Driftform ?
for under den menu står den godt nok til P05
3: Er jeg helt tabt.....
står der b75 eller 675
Og de 30 du nævner kan det indstilles ?
- thy
- Supporter
- Indlæg: 10378
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Givet likes: 101 gange
- Modtaget likes: 269 gange
- Kontakt:
Re: Hvad betyder disse tal !!
Hmm Er vi i samme menu Thy ??
kan godt se at
1: Er prom version
2: Er jeg ikke helt med på.............
den står til P15
Den du henviser til mht pausefyring er det ikke under Alarm/reset + Driftform ?
for under den menu står den godt nok til P05
3: Er jeg helt tabt.....
står der b75 eller 675
Og de 30 du nævner kan det indstilles ?
UPS...
du har ret den p15 du skriver om er den grense der gør at du ikke kan sætte den til at snegletiden under 15 du sætter jo manuelt snegle tiden(ved iltstyring vil den kunne modulere fra de 15 DER er sekunder mellem snegletid og op til 60 sek..
3 der står b75 og ændres med +og- til 30 som er korekt til 1,5er (iltstyring vil så kunne køre frit mellem 0 og 30%)
det er dem du har sænket noget i Brænder for tæt på sneglen tråden... de værdier bør være under 30 og kan ikke sættes over når max er 30%
dog hvis de 15kw ikke slår til er det her der kan tunes samtidigt med højer snegle tid...
DET der snød er p15 står som H15(altså høj 15)
promversion 1,08 er der også L60 det vil sige længste pause mellem snegletid ...DEN har du ikke eller hvad
ved iltstyring vil den så selv finde optimalt snegle tid mellem 15sek og 60sek Men da 60 sek er meget lang pause så er optimalt H15 L40 til iltstyring det giver mere jævn forbrænding ellers vil blæs køre op og ned i % hele tiden en mere stille og rolig blæs giver mindre varme tab ud i skorsten(lidt lavere røgtemp)
kan godt se at
1: Er prom version
2: Er jeg ikke helt med på.............
den står til P15
Den du henviser til mht pausefyring er det ikke under Alarm/reset + Driftform ?
for under den menu står den godt nok til P05
3: Er jeg helt tabt.....
står der b75 eller 675
Og de 30 du nævner kan det indstilles ?
UPS...
du har ret den p15 du skriver om er den grense der gør at du ikke kan sætte den til at snegletiden under 15 du sætter jo manuelt snegle tiden(ved iltstyring vil den kunne modulere fra de 15 DER er sekunder mellem snegletid og op til 60 sek..
3 der står b75 og ændres med +og- til 30 som er korekt til 1,5er (iltstyring vil så kunne køre frit mellem 0 og 30%)
det er dem du har sænket noget i Brænder for tæt på sneglen tråden... de værdier bør være under 30 og kan ikke sættes over når max er 30%
dog hvis de 15kw ikke slår til er det her der kan tunes samtidigt med højer snegle tid...
DET der snød er p15 står som H15(altså høj 15)
promversion 1,08 er der også L60 det vil sige længste pause mellem snegletid ...DEN har du ikke eller hvad
ved iltstyring vil den så selv finde optimalt snegle tid mellem 15sek og 60sek Men da 60 sek er meget lang pause så er optimalt H15 L40 til iltstyring det giver mere jævn forbrænding ellers vil blæs køre op og ned i % hele tiden en mere stille og rolig blæs giver mindre varme tab ud i skorsten(lidt lavere røgtemp)
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
-
- Stoker V
- Indlæg: 185
- Tilmeldt: 07 okt 2008 08:06
- Mit fyr: Baxi multiheat 1,5
- Areal: Ca. 300m2
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 5540
- Dagligt forbrug: 20-35 kilo
- Årligt forbrug: 8 - 10
Re: Hvad betyder disse tal !!
umiddelbart nej... jeg kan ikke se den.
men om det er fordi jeg ikke har iltstyring på, ved jeg ikke...
Men du vil mene jeg skal ændre den fra b75 til b30 ?
også når jeg ikke har iltstyring ?
men om det er fordi jeg ikke har iltstyring på, ved jeg ikke...
Men du vil mene jeg skal ændre den fra b75 til b30 ?
også når jeg ikke har iltstyring ?
- thy
- Supporter
- Indlæg: 10378
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Givet likes: 101 gange
- Modtaget likes: 269 gange
- Kontakt:
Re: Hvad betyder disse tal !!
tja det står i manualen b30... betyder ikke så meget når du kører uden iltstyring der bestemer du jo hvad talet skal være
Det er først fra prom 1,08... at L kan stilles.. du kører jo uden iltstyring så du sætter jo selv lav direkte på sek knap
uden iltstyrin vil det ikke kunne betale sig at få en ny prom koster vist omkring 300kr
Det er først fra prom 1,08... at L kan stilles.. du kører jo uden iltstyring så du sætter jo selv lav direkte på sek knap
uden iltstyrin vil det ikke kunne betale sig at få en ny prom koster vist omkring 300kr
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
-
- Stoker V
- Indlæg: 185
- Tilmeldt: 07 okt 2008 08:06
- Mit fyr: Baxi multiheat 1,5
- Areal: Ca. 300m2
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 5540
- Dagligt forbrug: 20-35 kilo
- Årligt forbrug: 8 - 10
Re: Hvad betyder disse tal !!
Går stadig og lure på at anskaffe iltstyring, men der er jo en smule von and i os alle, så der skal virkelig være noget at hente for at jeg tager det sidste skridt og hiver mulvarpen op af lommen......
- thy
- Supporter
- Indlæg: 10378
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Givet likes: 101 gange
- Modtaget likes: 269 gange
- Kontakt:
Re: Hvad betyder disse tal !!
det vil blive meget nemmere at passe..
men er du rigtig skrap til at indstile og rense tit...så vil der ikke være det vilde at spare..
men er du rigtig skrap til at indstile og rense tit...så vil der ikke være det vilde at spare..
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen