Hej.
Jeg her en Baxi 1,5 med iltstyring. Jeg har efter at jeg igen har opstartet kedlen, her til vintersessonen, omkring 4 gange oplevet at den står og hyler, og står med A-4, som er fremløbstemperatur som har været over 90 gr.
Selvom at jeg har et set punkt på 75 grader, starter den op ved 80 grader, og fortsætter til omkring 86-88 grader, før den stopper. Efterslæbet får så indimellem lige temperaturen op på, eller over 90grader. Irriterende. Har i noget bud? Temp. føleren?
Jeg har faktisk ikke været for heldig med den kedel. Den har mindst 10 ange brændt tilbage, og hver gang total blokeret sneglen, idet man jo først opdager det længe efter. Pokkers til rengøringsarbejde. Vådt savsmuld pilles ud med svejsetråd, og det meste af magasinets indhold er kun til at suge spildolie op med.
VVSéren som installerede den, anbefalede så at føleren på ydersiden af sneglerøret, den som sidder i et lille rør, blev flyttet ovenpå det lille rør. Det er kun sket én gang siden, og det er 2-3 år siden. Dog tænker jeg ofte på om det er helt forsvarligt?
Men venlig hilsen
Jens
BAXI 1,5 A-4 Fremløbtemp over 90 gr.
- thy
- Supporter
- 17
- Indlæg: 10378
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
- Kontakt:
Re: BAXI 1,5 A-4 Fremløbtemp over 90 gr.
næ det er ikke helt godt....
man kan dog trække den længere tilbage end den sider standart ca 1 cm vil gøre noget gavn... og stadigt brandsikring...
din snegle tid lav er for høj...... er jeg ret sikker på...
er der lys i driftforms knap så er den låst og kan ikke udnytte høj og lav kræver dog at snegle tider ikke er ens..
man kan dog trække den længere tilbage end den sider standart ca 1 cm vil gøre noget gavn... og stadigt brandsikring...
din snegle tid lav er for høj...... er jeg ret sikker på...
er der lys i driftforms knap så er den låst og kan ikke udnytte høj og lav kræver dog at snegle tider ikke er ens..
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
-
- Stoker XI
- 15
- Indlæg: 550
- Tilmeldt: 15 jul 2008 15:30
- Mit fyr: woody / OPOP418
- Areal: 135+70
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4261
- Dagligt forbrug: 35 kg
- Årligt forbrug: 6-8 tons
- Geografisk sted: skælskør
- Claus Birth
- Supporter
- 17
- Indlæg: 1307
- Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
- Mit fyr: Baxi, MultiHeat 1,5 m. iltst.
- Areal: 160+60m2
- Brændsel: Træpiller, blæst ind
- Fremviser gerne i postnummer: 4140
- Dagligt forbrug: godt 25kg.
- Årligt forbrug: ca.9 ton
- Geografisk sted: Lammestrup, Midtsjælland
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 2 gange
Re: BAXI 1,5 A-4 Fremløbtemp over 90 gr.
Hej JEKU!
Kan du beskrive dine indstillinger, så er det lettere at hjælpe med evt. ændringer.
Pausetiden læses bed tryk på knappen under lampen for pause.
Skriv gerne for yderligere forståelse.
Hilsen
Claus Birth
Kan du beskrive dine indstillinger, så er det lettere at hjælpe med evt. ændringer.
Pausetiden læses bed tryk på knappen under lampen for pause.
Skriv gerne for yderligere forståelse.
Hilsen
Claus Birth
Det er ingen skam at gøre tingene rigtigt. Uvidenhed fritager ikke for ansvar.
Selvgjort er ofte velgjort.
Selvgjort er ofte velgjort.
-
- Stoker I
- 14
- Indlæg: 4
- Tilmeldt: 20 sep 2009 14:35
Re: BAXI 1,5 A-4 Fremløbtemp over 90 gr.
Hej.
Tusinde tak Thy. Super guide igennem hele indstillingspalletten.
Den kører som en drøm, og jeg vil i weekenden flytte temp.føleren for tilbagebrand, retur i den originale position i røret.
Om jeg har opnået en besparelse på pilleforbruget, er ikke let at sige, da det siden indstillingerne blev foretaget, har blæst en del, og er blevet koldere. Pyt med temperaturen, men blæsten er jo en rigtig varmetyv. Min nabo er meget interesseret i mine nye indstillinger, så de går nok videre.
Du talte om nogle billeder af den forebyggende ændring, for at undgå at min fine kedle revner i brændkammeret. Kan de ses herinde?
Endnu engang tak for den super fine service og god tid (Selvom du skulle holde en gryde i kog samtidig ).
Jens den lykkelige.
Tusinde tak Thy. Super guide igennem hele indstillingspalletten.
Den kører som en drøm, og jeg vil i weekenden flytte temp.føleren for tilbagebrand, retur i den originale position i røret.
Om jeg har opnået en besparelse på pilleforbruget, er ikke let at sige, da det siden indstillingerne blev foretaget, har blæst en del, og er blevet koldere. Pyt med temperaturen, men blæsten er jo en rigtig varmetyv. Min nabo er meget interesseret i mine nye indstillinger, så de går nok videre.
Du talte om nogle billeder af den forebyggende ændring, for at undgå at min fine kedle revner i brændkammeret. Kan de ses herinde?
Endnu engang tak for den super fine service og god tid (Selvom du skulle holde en gryde i kog samtidig ).
Jens den lykkelige.
- thy
- Supporter
- 17
- Indlæg: 10378
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
- Kontakt:
Re: BAXI 1,5 A-4 Fremløbtemp over 90 gr.
Godt at høre det spiller
billder er vist gået tapt... her kommer de igen smed lige plasering af føler også
billder er vist gået tapt... her kommer de igen smed lige plasering af føler også
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
-
- Stoker I
- 16
- Indlæg: 23
- Tilmeldt: 11 feb 2008 12:31
- Mit fyr: Baxi 1.5
- Areal: 225
- Brændsel: barlinek træpiller
- Årligt forbrug: 5,0
- Geografisk sted: Vrigsted
Re: BAXI 1,5 A-4 Fremløbtemp over 90 gr.
Hej , sad lige og kiggede herinde da jeg faldt over dette indlæg. Undrer mig lidt over de 2 sidste billeder ,er det de små slider der er ideen eller hvad ? Kører pt småkager/ piller 50-50 det brænder rigtig fint .
- thy
- Supporter
- 17
- Indlæg: 10378
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
- Kontakt:
Re: BAXI 1,5 A-4 Fremløbtemp over 90 gr.
det er nogle slidser der er i de nyere kedler ca 3år der sku modvirke revner i enderne af luftkanalen(kan revne der på grund af metaltræthed eller hvad vi skal kalde det)
ps har hørt fra en der kørte ren småkager det gik fint MEN der sku godt nok mange pakker af 250gram til for at fylde magasinet..
ps har hørt fra en der kørte ren småkager det gik fint MEN der sku godt nok mange pakker af 250gram til for at fylde magasinet..
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
-
- Stoker IV
- 15
- Indlæg: 121
- Tilmeldt: 07 aug 2008 08:09
- Mit fyr: Blackstar+ 16kw & Orlan 18kw
- Areal: 220
- Brændsel: Træpiller / Pind
- Dagligt forbrug: 43
- Årligt forbrug: 8,5
- Geografisk sted: Sønderborg
- Blevet takket: 6 gange
Re: BAXI 1,5 A-4 Fremløbtemp over 90 gr.
Hej Thy.
Jeg har et ældre 1,5-200 fra 1998.
Jeg tænker på at lave disse ændringer, men er der nogen der har erfaringer med dette på de ældre baxi'er ?
Jeg har et ældre 1,5-200 fra 1998.
Jeg tænker på at lave disse ændringer, men er der nogen der har erfaringer med dette på de ældre baxi'er ?
MVH
Christian
Christian
- thy
- Supporter
- 17
- Indlæg: 10378
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
- Kontakt:
Re: BAXI 1,5 A-4 Fremløbtemp over 90 gr.
ved det ikke...
ved dog nogle har gjort det... for at undgå at der sku komme revner i svejsning i enderne...
ved dog nogle har gjort det... for at undgå at der sku komme revner i svejsning i enderne...
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen