Hej.

Jeg her en Baxi 1,5 med iltstyring. Jeg har efter at jeg igen har opstartet kedlen, her til vintersessonen, omkring 4 gange oplevet at den står og hyler, og står med A-4, som er fremløbstemperatur som har været over 90 gr.
Selvom at jeg har et set punkt på 75 grader, starter den op ved 80 grader, og fortsætter til omkring 86-88 grader, før den stopper. Efterslæbet får så indimellem lige temperaturen op på, eller over 90grader. Irriterende. Har i noget bud? Temp. føleren?
Jeg har faktisk ikke været for heldig med den kedel. Den har mindst 10 ange brændt tilbage, og hver gang total blokeret sneglen, idet man jo først opdager det længe efter. Pokkers til rengøringsarbejde. Vådt savsmuld pilles ud med svejsetråd, og det meste af magasinets indhold er kun til at suge spildolie op med.
VVSéren som installerede den, anbefalede så at føleren på ydersiden af sneglerøret, den som sidder i et lille rør, blev flyttet ovenpå det lille rør. Det er kun sket én gang siden, og det er 2-3 år siden. Dog tænker jeg ofte på om det er helt forsvarligt? :oops:

Men venlig hilsen
Jens

Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
17
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Har takket: 101 gange
Blevet takket: 269 gange
Kontakt:

Re: BAXI 1,5 A-4 Fremløbtemp over 90 gr.

Indlæg af thy »

næ det er ikke helt godt....
man kan dog trække den længere tilbage end den sider standart ca 1 cm vil gøre noget gavn... og stadigt brandsikring...

din snegle tid lav er for høj...... er jeg ret sikker på...

er der lys i driftforms knap så er den låst og kan ikke udnytte høj og lav kræver dog at snegle tider ikke er ens..
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
jni
Stoker XI
Stoker XI
15
Indlæg: 550
Tilmeldt: 15 jul 2008 15:30
Mit fyr: woody / OPOP418
Areal: 135+70
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4261
Dagligt forbrug: 35 kg
Årligt forbrug: 6-8 tons
Geografisk sted: skælskør

Re: BAXI 1,5 A-4 Fremløbtemp over 90 gr.

Indlæg af jni »

har du trækregulator ?
Brugeravatar
Claus Birth
Supporter
Supporter
17
Indlæg: 1307
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Mit fyr: Baxi, MultiHeat 1,5 m. iltst.
Areal: 160+60m2
Brændsel: Træpiller, blæst ind
Fremviser gerne i postnummer: 4140
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Geografisk sted: Lammestrup, Midtsjælland
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 2 gange

Re: BAXI 1,5 A-4 Fremløbtemp over 90 gr.

Indlæg af Claus Birth »

Hej JEKU!
Kan du beskrive dine indstillinger, så er det lettere at hjælpe med evt. ændringer.
Pausetiden læses bed tryk på knappen under lampen for pause.
Skriv gerne for yderligere forståelse.

Hilsen

Claus Birth :great:
Det er ingen skam at gøre tingene rigtigt. Uvidenhed fritager ikke for ansvar.
Selvgjort er ofte velgjort.
JEKU
Stoker I
Stoker I
14
Indlæg: 4
Tilmeldt: 20 sep 2009 14:35

Re: BAXI 1,5 A-4 Fremløbtemp over 90 gr.

Indlæg af JEKU »

Hej.

Tusinde tak Thy. Super guide igennem hele indstillingspalletten. :great:
Den kører som en drøm, og jeg vil i weekenden flytte temp.føleren for tilbagebrand, retur i den originale position i røret. icon_cheesygrin.gif
Om jeg har opnået en besparelse på pilleforbruget, er ikke let at sige, da det siden indstillingerne blev foretaget, har blæst en del, og er blevet koldere. Pyt med temperaturen, men blæsten er jo en rigtig varmetyv. Min nabo er meget interesseret i mine nye indstillinger, så de går nok videre.
Du talte om nogle billeder af den forebyggende ændring, for at undgå at min fine kedle revner i brændkammeret. Kan de ses herinde?
Endnu engang tak for den super fine service og god tid (Selvom du skulle holde en gryde i kog samtidig icon_cheesygrin.gif ).

Jens den lykkelige.

Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
17
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Har takket: 101 gange
Blevet takket: 269 gange
Kontakt:

Re: BAXI 1,5 A-4 Fremløbtemp over 90 gr.

Indlæg af thy »

Godt at høre det spiller :great:

billder er vist gået tapt... her kommer de igen :great:
P6220069.JPG
P7090064.JPG
P7090065.JPG
smed lige plasering af føler også :great:
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
kmathiesen
Stoker I
Stoker I
16
Indlæg: 23
Tilmeldt: 11 feb 2008 12:31
Mit fyr: Baxi 1.5
Areal: 225
Brændsel: barlinek træpiller
Årligt forbrug: 5,0
Geografisk sted: Vrigsted

Re: BAXI 1,5 A-4 Fremløbtemp over 90 gr.

Indlæg af kmathiesen »

Hej , sad lige og kiggede herinde da jeg faldt over dette indlæg. Undrer mig lidt over de 2 sidste billeder ,er det de små slider der er ideen eller hvad ? Kører pt småkager/ piller 50-50 det brænder rigtig fint . :D
Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
17
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Har takket: 101 gange
Blevet takket: 269 gange
Kontakt:

Re: BAXI 1,5 A-4 Fremløbtemp over 90 gr.

Indlæg af thy »

det er nogle slidser der er i de nyere kedler ca 3år der sku modvirke revner i enderne af luftkanalen(kan revne der på grund af metaltræthed eller hvad vi skal kalde det)

ps har hørt fra en der kørte ren småkager det gik fint MEN der sku godt nok mange pakker af 250gram til for at fylde magasinet..
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
Cyberfox
Stoker IV
Stoker IV
15
Indlæg: 121
Tilmeldt: 07 aug 2008 08:09
Mit fyr: Blackstar+ 16kw & Orlan 18kw
Areal: 220
Brændsel: Træpiller / Pind
Dagligt forbrug: 43
Årligt forbrug: 8,5
Geografisk sted: Sønderborg
Blevet takket: 6 gange

Re: BAXI 1,5 A-4 Fremløbtemp over 90 gr.

Indlæg af Cyberfox »

Hej Thy.

Jeg har et ældre 1,5-200 fra 1998.
Jeg tænker på at lave disse ændringer, men er der nogen der har erfaringer med dette på de ældre baxi'er ?
MVH
Christian
Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
17
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Har takket: 101 gange
Blevet takket: 269 gange
Kontakt:

Re: BAXI 1,5 A-4 Fremløbtemp over 90 gr.

Indlæg af thy »

ved det ikke...
ved dog nogle har gjort det... for at undgå at der sku komme revner i svejsning i enderne...
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen

Besvar