Hvordan skift til Normal drift da fejlsat til automatisk

Spørgsmål vedr. Baxi samt det tilbehør der laves til Baxi stokerfyr
Besvar
nabe
Stoker I
Stoker I
15
Indlæg: 4
Tilmeldt: 17 mar 2009 00:35
Mit fyr: Baxi Multiheat 1,5
Areal: 120
Brændsel: piller
Geografisk sted: Fløng

Hvordan skift til Normal drift da fejlsat til automatisk

Indlæg af nabe »

Hej

Jeg har et Baxi 1,5 Multiheat anlæg som er købt for 2 år siden.

Mit problem er at jeg slukkede det for at rense det og da jeg tændte det igen var det sat til Automatisk drift og jeg har ingen Iltstyring tilsluttet. (Jeg har måske gjort noget jeg ikke ved for at indstillingen ændre sig. Ved ikke hvad)

Hvordan ændre jeg anlægget til at køre i Normaldrift igen. I manualen står kun hvordan der ændres til Automatisk drift og ikke hvordan der ændres tilbage.

Er der nogen der kan hjælpe mig?

Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
17
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Har takket: 101 gange
Blevet takket: 269 gange
Kontakt:

Re: Hvordan skift til Normal drift da fejlsat til automatisk

Indlæg af thy »

forklar lige om det er iltstyring eller 2 trins drift du mener
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
nabe
Stoker I
Stoker I
15
Indlæg: 4
Tilmeldt: 17 mar 2009 00:35
Mit fyr: Baxi Multiheat 1,5
Areal: 120
Brændsel: piller
Geografisk sted: Fløng

Re: Hvordan skift til Normal drift da fejlsat til automatisk

Indlæg af nabe »

er nybegynder stadig, men prøver lige at give lidt mere info.

I beskrivelsen står der at hvis jeg kan klikke gennem alle 6 punkter i menuen køre den på Automatisk. Derved kan jeg nu ikke ændre blæser hastigheden og pausen mellem sneglen køre. Det har jeg tidligere kunne. Derfor mener jeg mit problem er at den bør køre normaldrift.

Tror svaret er 2 trins drift (måske)
Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
17
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Har takket: 101 gange
Blevet takket: 269 gange
Kontakt:

Re: Hvordan skift til Normal drift da fejlsat til automatisk

Indlæg af thy »

Bruger - programering
(Installatør programering se afsnit 3.5.2)
Styringen har en midlertidig hukommelse og en permanent PROM-hukommelse
Programmeringssituationen opnås ved:
▪ Sluk på ON/OFF (E) knappen
▪ Hold alarmreset (F) og driftsform (C) - knapperne nede samtidigt i 3 sekunder. Der kommer da 3 vandrette streger i displayet. Så er der klar til programmering.
▪ Ved at steppe med menu-tasten kan de indstillede data ses.
▪ Indstillingerne kan ændres ved at trykke på + eller ÷ på REG (R). Ved tryk på driftsform-knappen (C) gemmes den ændrede værdi i den midlertidige hu-kommelse og den går videre til den næste værdi (menupunkt) i menuen.
Før man gemmer evt. ændrede værdier kan man bladre alle værdierne (menupunkterne) igennem med menu-knappen (B)
Gem data Ønsker man at gemme evt. ændrede værdier (dvs. flytte værdierne fra den midlertidige hu-kommelse til PROM-hukommelsen) afsluttes med tryk på ON/OFF knappen (E).
Fortryd Hvis man alligevel ikke ønsker de nye indlæste data, kan man fortryde ved at trykke på alarm/reset knappen (F).
Menupunkter ved programmering
Menupunkt
(–XX)
Ved tryk på + eller ÷ på REG (R) justeres blæserens min. luftmængde - Mulig indstilling er 10-20-30-40-50.
Indstilling skal være (- 20) = 20 % (uden iltstyring).
Indstilling skal være (- 40) = 40 % (med iltstyring).
(HX.X)
Her justeres sneglens køretid ved ”høj ydelse” – dvs. den tid sneglen kører hver gang. Indstillingsområde: H0.1-H6.0 svarende til 0,1-6,0 sekunder.
(Se evt. "Vejledende indstilling af styringen" i afsnit 1.12)
(LX.X)
Her justeres sneglens køretid ved ”lav ydelse” – dvs. den tid sneglen kører hver gang. Indstillingsområde: L0.1-L6.0 svarende til 0,1-6,0 sekunder.
(Se evt. "Vejledende instilling af styringen" i afsnit 1.12)
(PXX)
Her justeres den tid blæseren skal køre med max luftmængde, når brændselssneglen kører lidt brændsel ind i pausesituationen.
(Mulig indstilling er 0-10 sekunder) Fabriksindstilling (P05) = 5 sekunder.
X.XH
O2 set-punkt høj ydelse (4.0-9.9%). Kun tilgængelig i [AU]tomatisk driftsform (med iltstyring).
Fabriksindstilling (se afsnit 1.4.2)
X.XL
O2 set-punkt lav ydelse (4.0-9.9%). Kun tilgængelig i [AU]tomatisk driftsform (med iltstyring).
Fabriksindstilling (se afsnit 1.4.2)
CAL
Manuel kalibrering af ilt-sonde Kun tilgængelig i [AU]tomatisk driftsform. (Betingelse - røgtemperaturen skal være under 40 °C) (Husk iltsonden skal sidde i frisk luft)
Kalibrering af sonde (ca 5 min.) Startes ved at trykke på (C) driftsform. – i displayet vises CAL med et blinkende punktum. Når CAL forsvinder er sonden færdig kalibre-ret.
OBS: Under kalibreringen må der hverken trykkes på knapper på panelet eller åbnes for magasinlåg da kalibreringen derved afbrydes midt i forløbet. Hvis dette sker skal der foretages en ny kalibrering, enten som her beskrevet, eller som anført i afsnit 0
AU-
[AU]tomatisk blæser-styring afhængig af ilt-procenten (Ændres med REG (R) +/-)
NO-
[NO]rmal blæser-styring (manuelt – se indstillingsværdier i afsnit 1.12).
= vedr. kun iltstyring

****************************************************************
det vil sige det er sidste punkt der stilles au/no ved at trykke +eller - og så bladre vidre med driftforms knap inden gemning....

hvis det er 2 trins drift eller henholdsvis tvangs høj eller lav... fås det ved at bladre med driftforms knap uden at være inde i menyer...
det vil sige lys i driftforms knap giver tvang i høj eller lav som også vil være lys i...
uden lys i driftformsknap 2 trins drift hvor temp afgører om det er høj eller lav(GÆLDER MED OG UDEN ILDTSTYRING OG DERFOR BØR DER IKKE VÆRE LYS I DRIFTFORMSKNAP)

ps vil det sige du kan bladre i alle 6 punkter med meny knap
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
nabe
Stoker I
Stoker I
15
Indlæg: 4
Tilmeldt: 17 mar 2009 00:35
Mit fyr: Baxi Multiheat 1,5
Areal: 120
Brændsel: piller
Geografisk sted: Fløng

Re: Hvordan skift til Normal drift da fejlsat til automatisk

Indlæg af nabe »

skal lige ud og prøve ...

nabe
Stoker I
Stoker I
15
Indlæg: 4
Tilmeldt: 17 mar 2009 00:35
Mit fyr: Baxi Multiheat 1,5
Areal: 120
Brændsel: piller
Geografisk sted: Fløng

Re: Hvordan skift til Normal drift da fejlsat til automatisk

Indlæg af nabe »

Det virkede. Super, tak

Jeg gad godt vide hvordan den indstilling er blevet ændret.

Besvar