Mit fyr står i bryggers/fyrrum som er en del af stuehuset, men jeg byggede en maskinhal ( muret og isoleret ) den del der er opvarmet, til min kones virksomhed.
Man krævede at den blev placeret ca. 25m. væk, det medføre at de præisolerede rør har en længde af hver 28m..
Varmetabet til jorden året rundt udad rørene, sagde ham jeg købte dem af, svare til ca. 1 ton piller, det var dengang de kostede ca. 1 kr. pr. kg., idag er tabet det samme men prisen er ca. 2 kr. pr. kg.
http://www.uponor.dk/upload/Documents%2 ... em_web.pdf
Hilsen
Claus Birth
trække rør
- Claus Birth
- Supporter
- 17
- Indlæg: 1307
- Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
- Mit fyr: Baxi, MultiHeat 1,5 m. iltst.
- Areal: 160+60m2
- Brændsel: Træpiller, blæst ind
- Fremviser gerne i postnummer: 4140
- Dagligt forbrug: godt 25kg.
- Årligt forbrug: ca.9 ton
- Geografisk sted: Lammestrup, Midtsjælland
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 2 gange
Re: trække rør
Det er ingen skam at gøre tingene rigtigt. Uvidenhed fritager ikke for ansvar.
Selvgjort er ofte velgjort.
Selvgjort er ofte velgjort.
- thoken
- Supporter
- 16
- Indlæg: 1988
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 5500
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Har takket: 98 gange
- Blevet takket: 46 gange
Re: trække rør
Claus Birth skrev:Mit fyr står i bryggers/fyrrum som er en del af stuehuset, men jeg byggede en maskinhal ( muret og isoleret ) den del der er opvarmet, til min kones virksomhed.
Man krævede at den blev placeret ca. 25m. væk, det medføre at de præisolerede rør har en længde af hver 28m..
Varmetabet til jorden året rundt udad rørene, sagde ham jeg købte dem af, svare til ca. 1 ton piller, det var dengang de kostede ca. 1 kr. pr. kg., idag er tabet det samme men prisen er ca. 2 kr. pr. kg.
http://www.uponor.dk/upload/Documents%2 ... em_web.pdf
Hilsen
Claus Birth
Hej Claus!
Linket virker ikke!
mvh thoken
Domptør for en scotte! Tidligere tb mini- kriger!
Scotte 10 kw,V7 styring, keramisk eltænder fra q-Pro, kompressorrens, vvb-prioritering (Metro 110l), trækstabilisator, alpha pro pumpe.
Solcelleanlæg: 5,85 kw, med 2x3kw KLNE invertere.
http://stokercloud.dk/dev/thoken.html
Scotte 10 kw,V7 styring, keramisk eltænder fra q-Pro, kompressorrens, vvb-prioritering (Metro 110l), trækstabilisator, alpha pro pumpe.
Solcelleanlæg: 5,85 kw, med 2x3kw KLNE invertere.
http://stokercloud.dk/dev/thoken.html
- Claus Birth
- Supporter
- 17
- Indlæg: 1307
- Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
- Mit fyr: Baxi, MultiHeat 1,5 m. iltst.
- Areal: 160+60m2
- Brændsel: Træpiller, blæst ind
- Fremviser gerne i postnummer: 4140
- Dagligt forbrug: godt 25kg.
- Årligt forbrug: ca.9 ton
- Geografisk sted: Lammestrup, Midtsjælland
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 2 gange
Re: trække rør
Mit fyr står i bryggers/fyrrum som er en del af stuehuset, men jeg byggede en maskinhal ( muret og isoleret ) den del der er opvarmet, til min kones virksomhed.
Man krævede at den blev placeret ca. 25m. væk, det medføre at de præisolerede rør har en længde af hver 28m..
Varmetabet til jorden året rundt udad rørene, sagde ham jeg købte dem af, svare til ca. 1 ton piller, det var dengang de kostede ca. 1 kr. pr. kg., idag er tabet det samme men prisen er ca. 2 kr. pr. kg.
Et andet link: http://www.uponorindustrial.com/html_data/data.html
Hilsen
Claus Birth
Man krævede at den blev placeret ca. 25m. væk, det medføre at de præisolerede rør har en længde af hver 28m..
Varmetabet til jorden året rundt udad rørene, sagde ham jeg købte dem af, svare til ca. 1 ton piller, det var dengang de kostede ca. 1 kr. pr. kg., idag er tabet det samme men prisen er ca. 2 kr. pr. kg.
Et andet link: http://www.uponorindustrial.com/html_data/data.html
Hilsen
Claus Birth
Det er ingen skam at gøre tingene rigtigt. Uvidenhed fritager ikke for ansvar.
Selvgjort er ofte velgjort.
Selvgjort er ofte velgjort.
- Bop
- Stoker XI
- 15
- Indlæg: 534
- Tilmeldt: 01 okt 2008 19:08
- Mit fyr: Woody kedel 24 kw chip 611
- Areal: 296
- Brændsel: Faurkilde træpiller
- Årligt forbrug: kommer an på vejret
- Geografisk sted: NV Sjælland
Re: trække rør
Hej Claus nu har jeg godt nok et fjernevarmerør med fremogtilbage isoleret i en kappe 2x32 mm det er 40 meter og jeg har måler i begge ender af fremløb og det meste af tiden er det faktisk svært at se et tab men man vil da uundgåeligt tabe lidt også afhængig af rør type jeg fik at vide det var bedst at købe et samlet med frem tilbageløb men det er der nok også flere meninger om.
Vedr de 2 kr kg så henter jeg hos statoil pilleautomat der koster hppiller 1,7 kr incl moms pr kg så der er mange priser på piller.
God Jul
Vedr de 2 kr kg så henter jeg hos statoil pilleautomat der koster hppiller 1,7 kr incl moms pr kg så der er mange priser på piller.
God Jul
- Claus Birth
- Supporter
- 17
- Indlæg: 1307
- Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
- Mit fyr: Baxi, MultiHeat 1,5 m. iltst.
- Areal: 160+60m2
- Brændsel: Træpiller, blæst ind
- Fremviser gerne i postnummer: 4140
- Dagligt forbrug: godt 25kg.
- Årligt forbrug: ca.9 ton
- Geografisk sted: Lammestrup, Midtsjælland
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 2 gange
Re: trække rør
Mine Løgstør-rør er 1 x 22 pga. bøjningsradius var mindre end den med 2x 22. Tabet er der uanset om man graver ned til 60cm. eller 180cm. varmetabet er konstant sommer og vinter.
Den der kan beregne ud fra mit link ,er velkommen til at komme med bud på det totale varmetab over et år.
http://www.uponorindustrial.com/html_data/data.html
Hilsen
Claus Birth
Den der kan beregne ud fra mit link ,er velkommen til at komme med bud på det totale varmetab over et år.
http://www.uponorindustrial.com/html_data/data.html
Hilsen
Claus Birth
Det er ingen skam at gøre tingene rigtigt. Uvidenhed fritager ikke for ansvar.
Selvgjort er ofte velgjort.
Selvgjort er ofte velgjort.
-
- Stoker IV
- 15
- Indlæg: 121
- Tilmeldt: 26 aug 2008 11:37
- Mit fyr: Reka HKRST 10
- Areal: 146
- Brændsel: Helst det er er gratis
- Fremviser gerne i postnummer: 9240
- Årligt forbrug: Ukendt
- Geografisk sted: Nibe
Re: trække rør
Varmetabet i røret ser ud til fra linket at være 0,35W/m C. Men hvordan den regnes er jeg dog ikke sikker på men sæt et termometer i begge ender og så kan du jo se hvor lidt tabet er. Det er nemlig meget mindre end du regner med. Jeg har selv en fremløb på 70 og retur på ca 22 så der er ihvertfald fin afkøling på vndet.