Hej Alle
Jeg har netop monteret mit nye Baxi 1,5 m. iltstyring og stort mag.
Iltstyrignen blev leveret løst i en kasse ved siden af fyret, og jeg har derfor selv monteret denne, efter anvisningerne. (stikkene kan kun vende på én måde)
Nu, hvor der er kommet strøm til fyret har jeg dog nogle problemer:
Jeg har forstået at fyret selv registrerer iltstyringen og derved 'åbner' for de relevante menu-punkter. Dette sker ikke.
Når der sluttes strøm til fyret vises ikke 'CAL' i display, som manual foreskriver
Jeg kan kun skifte mellem de 4 øverste dioder ved tryk på MENU-knappen..
Inde i installatør-menu'en kommer punkterne til iltstyring ikke frem.
Iltsonden bliver lun, når der er strøm til fyret.
Min konklusion er, at ilt styringen ikke er registreret. Hvad gør jeg???
Jeg har været inde i bruger-menu'en og prøvet at ændre nogle ting. bl.a. skiftet fra 'NO' til 'AU' samt ændret nogle at værdierne.
Jeg kan dog ikke gemme værdierne. Lige så snart jeg trykker 'MENU' for at komme videre til næste punkt, så er de ændrede værdier tilbage til std.
Det nytter ikke noget afslutte med tryk på ON/OFF.
Til info så er EPROM 1.10
Fyret har kørt på std. instillinger et par timer i går, og her til morgen, var det gået ud med en A1-fejl.
Håber nogen kan hjælpe, da det er ret fustrerende at have 400kg ikke-virkende jern stående i garagen.
Til info så er EPROM 1.10
/Martin, Horsens
Nyt Baxi 1,5 m. ilt st. - problemer...
-
- Stoker I
- 15
- Indlæg: 10
- Tilmeldt: 29 nov 2008 00:16
- Mit fyr: Baxi Multi 1,5 350l
- Areal: 140
- Brændsel: Barlinek 8mm
- Geografisk sted: Østjylland
- thy
- Supporter
- 17
- Indlæg: 10378
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
- Kontakt:
Re: Nyt Baxi 1,5 m. ilt st. - problemer...
hej iltstyringen er ikke slået til....du får lige mit nr på mail
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
- thy
- Supporter
- 17
- Indlæg: 10378
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
- Kontakt:
Re: Nyt Baxi 1,5 m. ilt st. - problemer...
for at gemme i den meny skal du bladre med driftformsknappen...martinhs skrev:Hej Alle
Jeg har netop monteret mit nye Baxi 1,5 m. iltstyring og stort mag.
Iltstyrignen blev leveret løst i en kasse ved siden af fyret, og jeg har derfor selv monteret denne, efter anvisningerne. (stikkene kan kun vende på én måde)
Nu, hvor der er kommet strøm til fyret har jeg dog nogle problemer:
Jeg har forstået at fyret selv registrerer iltstyringen og derved 'åbner' for de relevante menu-punkter. Dette sker ikke.
Når der sluttes strøm til fyret vises ikke 'CAL' i display, som manual foreskriver
Jeg kan kun skifte mellem de 4 øverste dioder ved tryk på MENU-knappen..
Inde i installatør-menu'en kommer punkterne til iltstyring ikke frem.
Iltsonden bliver lun, når der er strøm til fyret.
Min konklusion er, at ilt styringen ikke er registreret. Hvad gør jeg???
Jeg har været inde i bruger-menu'en og prøvet at ændre nogle ting. bl.a. skiftet fra 'NO' til 'AU' samt ændret nogle at værdierne.
Jeg kan dog ikke gemme værdierne. Lige så snart jeg trykker 'MENU' for at komme videre til næste punkt, så er de ændrede værdier tilbage til std.
Det nytter ikke noget afslutte med tryk på ON/OFF.
Til info så er EPROM 1.10
Fyret har kørt på std. instillinger et par timer i går, og her til morgen, var det gået ud med en A1-fejl.
Håber nogen kan hjælpe, da det er ret fustrerende at have 400kg ikke-virkende jern stående i garagen.
Til info så er EPROM 1.10
/Martin, Horsens
det er der det går galt..
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
-
- Stoker I
- 15
- Indlæg: 10
- Tilmeldt: 29 nov 2008 00:16
- Mit fyr: Baxi Multi 1,5 350l
- Areal: 140
- Brændsel: Barlinek 8mm
- Geografisk sted: Østjylland
Re: Nyt Baxi 1,5 m. ilt st. - problemer...
Takker for det hurtige svar... Nu spiller tingene bare :-)
Så skal der bare tastes løs.
Så skal der bare tastes løs.
-
- Stoker II
- 15
- Indlæg: 30
- Tilmeldt: 25 aug 2008 20:49
- Mit fyr: Baxi 1.5 350 m. iltstyring
- Areal: 140 kvm/2plan +20kvm
- Brændsel: FlexHeat træpiller
- Dagligt forbrug: pt 25 kg
Re: Nyt Baxi 1,5 m. ilt st. - problemer...
Hejsa....Tja nu skal jeg selv starte min bandit op i morgen så jeg vil da også gerne have nogle fif....Har selv haft tændt banditten idag for at tjekke sneglen. Lagde også mærke til at den ikke havde registreret iltstyringen, men havde tænkt at det kunne jeg rode med i morgen. Mangler kun at tilslutte brandslukning i morgen, og så skal der ild i svinet . Så jeg har nok også flere spørgsmål den næste uges tid !
-
- Stoker II
- 15
- Indlæg: 30
- Tilmeldt: 25 aug 2008 20:49
- Mit fyr: Baxi 1.5 350 m. iltstyring
- Areal: 140 kvm/2plan +20kvm
- Brændsel: FlexHeat træpiller
- Dagligt forbrug: pt 25 kg
Re: Nyt Baxi 1,5 m. ilt st. - problemer...
Ps ! Martin så vidt jeg kan se så har vi næsten samme areal, og så bor jeg også i Horsens så vi må da kunne udveksle nogle tips og trix ang instillinger hvis vi får det til at spille max
-
- Stoker I
- 15
- Indlæg: 10
- Tilmeldt: 29 nov 2008 00:16
- Mit fyr: Baxi Multi 1,5 350l
- Areal: 140
- Brændsel: Barlinek 8mm
- Geografisk sted: Østjylland
Re: Nyt Baxi 1,5 m. ilt st. - problemer...
Para...
Nu er jeg selv i indkøringsfasen, men lad os bare snakkes ved - om ikke andet, så kan vi lave fællesindkøb af piller.
Nu er jeg selv i indkøringsfasen, men lad os bare snakkes ved - om ikke andet, så kan vi lave fællesindkøb af piller.