En erstatning kunne være at finde her:
http://www.pavitronic.dk/Sensortyper.htm
Jeg har en bekendt der nu anvender en "kopi" vare med held, til en fornuftig pris på sin MultiHeat 1,5.
Hilsen
Claus Birth
Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum
Alarm A15
- Claus Birth
- Supporter
- Indlæg: 1307
- Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
- Mit fyr: Baxi, MultiHeat 1,5 m. iltst.
- Areal: 160+60m2
- Brændsel: Træpiller, blæst ind
- Fremviser gerne i postnummer: 4140
- Dagligt forbrug: godt 25kg.
- Årligt forbrug: ca.9 ton
- Geografisk sted: Lammestrup, Midtsjælland
- Givet likes: 14 gange
- Modtaget likes: 2 gange
Re: Alarm A15
Det er ingen skam at gøre tingene rigtigt. Uvidenhed fritager ikke for ansvar.
Selvgjort er ofte velgjort.
Selvgjort er ofte velgjort.
-
- Stoker I
- Indlæg: 8
- Tilmeldt: 13 nov 2008 19:14
Re: Alarm A15
Hej
Tak for alle de gode oplysninger, jeg prøvede at rykke forsigtigt i ledningen og der har ikke været en alarm siden !!
Jeg vil nu skaffe en til reserve og skifte den, hvis problemet kommer igen, da det jo er umuligt i denne kolde tid at lade fyret stå stille i mange timer for at undersøge den gamle føler.
Mvh
Hynding
Tak for alle de gode oplysninger, jeg prøvede at rykke forsigtigt i ledningen og der har ikke været en alarm siden !!
Jeg vil nu skaffe en til reserve og skifte den, hvis problemet kommer igen, da det jo er umuligt i denne kolde tid at lade fyret stå stille i mange timer for at undersøge den gamle føler.
Mvh
Hynding