kommer ikke op i temperatur

Indlæg af bjoernolesen » 11 nov 2008 17:16

Hej...

Jeg har en baximultiheat 1,5 uden iltstyring, som har fungeret fint, men eftersom at det er blevet koldt, har den fået meget svær med at komme op i temperatur, den ligger næsten konstant på 65-68 grader, den er sat til 70, så den kommer stortset aldrig op og pausefyrer.. Har I en ide til hvad det kan skyldes...

Mine indstiller er følgende..

-20
H 1,0 (25%)
L 0,5 (13%)
P05

Med Venlig Hilsen

Bjørn


Brugeravatar
Ole S.
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1876
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Brændsel: Træpiller
Årligt forbrug: sæson 07-08 3460 kg
Geografisk sted: Nordjylland

Re: kommer ikke op i temperatur

Indlæg af Ole S. » 11 nov 2008 18:38

Hej

Nu er jeg ikke Baxi ekspert, men hvor længe er det siden sidste rensning??
At den ikke kommer i pausefyring er jo bare et godt tegn, så er den jo meget godt indstillet, selvfølge skal den kunne nå set-temp. Måske den ikke kan følge med når der blir koldere, men så skal den jo bare ha noget mere at leve af.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Multi 22 på Viadrus kedel, Trækstabilisator
Røgvender over herd, plader midt i kedlen.
Timetæller, Vvb 140 l.
Ca 6 meter isokern, 25 m. præ isolerede pexrør

Brugeravatar
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Indlæg: 873
Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
Mit fyr: Baxi 1.5/350 uden iltstyr
Areal: 180
Brændsel: Silva 8mm
Årligt forbrug: ca. 6t
Geografisk sted: Hjerm
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 2 gange

Re: kommer ikke op i temperatur

Indlæg af Jobak » 11 nov 2008 21:29

bjoernolesen skrev:Hej...

Jeg har en baximultiheat 1,5 uden iltstyring, som har fungeret fint, men eftersom at det er blevet koldt, har den fået meget svær med at komme op i temperatur, den ligger næsten konstant på 65-68 grader, den er sat til 70, så den kommer stortset aldrig op og pausefyrer.. Har I en ide til hvad det kan skyldes...

Mine indstiller er følgende..

-20
H 1,0 (25%)
L 0,5 (13%)
P05

Med Venlig Hilsen

Bjørn
Hej Bjørn
Det er jo tegn på at fyret er rigtig indstillet til det forbrug du har. Pausefyring er et fyord her i forummet... Mit fyr kører også konstant og heldigvis for det. Indstillingerne ser fine ud sammenlignet med mine. Jeg kører dog med set 75 og lidt andre tider. Hvordan "ser der ud" inde i kedlen ?

Med venlig hilsen
Jobak

Det brænder først, som er nærmest ved ilden.

Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Kontakt:

Re: kommer ikke op i temperatur

Indlæg af thy » 12 nov 2008 00:29

ja det er super
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen

bjoernolesen
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 18
Tilmeldt: 08 aug 2008 18:10
Mit fyr: Baxi Multi Heat 1,5
Areal: 126
Brændsel: Træpiller
Dagligt forbrug: 16
Årligt forbrug: 5

Re: kommer ikke op i temperatur

Indlæg af bjoernolesen » 12 nov 2008 06:16

Oki, jamen det lyder jo godt:-)... Troede at det var positivt, når den pausefyrede.. Men hvorfor er det egentligt ikke det? Har fyret ikke godt af de temperatursvingninger eller?

Med Venlig Hilsen
Bjørn


Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Kontakt:

Re: kommer ikke op i temperatur

Indlæg af thy » 12 nov 2008 10:18

uden pausefyring.... mindre sort kedel... mindre aske... renere kedel=bedre økonomi generelt....

pausefyring er kun til når man ikke kan stille ydelsen så den passer til forbruget....
baxin har jo kun 2 trin uden iltstyring... så den bør bruge begge som din gør nu...
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen

Brugeravatar
K.J.
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 57
Tilmeldt: 16 okt 2008 22:28
Mit fyr: BAXI Multi-Heat 15kW - 350L
Areal: 308 + Fyrrum
Brændsel: Træpiller 8mm (JBC)
Dagligt forbrug: 50-60 kg. pt.
Årligt forbrug: Ca. 14 ton
Geografisk sted: Salling

Re: kommer ikke op i temperatur

Indlæg af K.J. » 12 nov 2008 19:22

Jeg hægter mig lidt på samme problemstilling - jeg har blot istedet observeret at fyret "kører på" ved en fremløbstemp. på 74 (SET 75) - dvs. den kører piller ind hver 15'ende sek. på lav 30-100. Er det normalt? Jeg troede egentlig at den "slappede" lidt af med indføringen når den nu kun er 1 grad fra SET? Nogen der kan kommentere lidt på det?

Takker fra K.J.
Mvh
K.J.


BAXI Multi-Heat 15kW - 350L, iltstyring, trykbeholdersæt, KW trækstabilisator samt Metro 644 VVB

Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Kontakt:

Re: kommer ikke op i temperatur

Indlæg af thy » 12 nov 2008 19:31

K.J. skrev:Jeg hægter mig lidt på samme problemstilling - jeg har blot istedet observeret at fyret "kører på" ved en fremløbstemp. på 74 (SET 75) - dvs. den kører piller ind hver 15'ende sek. på lav 30-100. Er det normalt? Jeg troede egentlig at den "slappede" lidt af med indføringen når den nu kun er 1 grad fra SET? Nogen der kan kommentere lidt på det?

Takker fra K.J.
du kører med iltstyring..... du kan med fordel sætte lav op med 0,1sek-0,2sek det er jo blevet koldere i vejret...
15 er jo max så den kører jo så ofte den kan... og det er såmænd ok men betyder også at der ikke er mere at give af på lav(jeg regner med det er lav den kører med)
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen

Brugeravatar
K.J.
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 57
Tilmeldt: 16 okt 2008 22:28
Mit fyr: BAXI Multi-Heat 15kW - 350L
Areal: 308 + Fyrrum
Brændsel: Træpiller 8mm (JBC)
Dagligt forbrug: 50-60 kg. pt.
Årligt forbrug: Ca. 14 ton
Geografisk sted: Salling

Re: kommer ikke op i temperatur

Indlæg af K.J. » 12 nov 2008 19:37

Yes - det er på lav, men jeg kører allerede med 1.4 på høj og 0.8 på lav. Måske jeg skal hæve til 0.9 eller 1.0 på lav - og evt. sætte den op eller ned på høj - eller hur?
Mvh
K.J.


BAXI Multi-Heat 15kW - 350L, iltstyring, trykbeholdersæt, KW trækstabilisator samt Metro 644 VVB

Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Kontakt:

Re: kommer ikke op i temperatur

Indlæg af thy » 12 nov 2008 19:45

K.J. skrev:Yes - det er på lav, men jeg kører allerede med 1.4 på høj og 0.8 på lav. Måske jeg skal hæve til 0.9 eller 1.0 på lav - og evt. sætte den op eller ned på høj - eller hur?
de 1,4 på høj er jo næsten 50% mere så den er go nok...

0,9 er nok ok.. du har jo høj som backup ellers er det jo bare at give den 0,1 igen :great:
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen


Besvar