Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum
kommer ikke op i temperatur
-
- Stoker I
- Indlæg: 18
- Tilmeldt: 08 aug 2008 18:10
- Mit fyr: Baxi Multi Heat 1,5
- Areal: 126
- Brændsel: Træpiller
- Dagligt forbrug: 16
- Årligt forbrug: 5
kommer ikke op i temperatur
Hej...
Jeg har en baximultiheat 1,5 uden iltstyring, som har fungeret fint, men eftersom at det er blevet koldt, har den fået meget svær med at komme op i temperatur, den ligger næsten konstant på 65-68 grader, den er sat til 70, så den kommer stortset aldrig op og pausefyrer.. Har I en ide til hvad det kan skyldes...
Mine indstiller er følgende..
-20
H 1,0 (25%)
L 0,5 (13%)
P05
Med Venlig Hilsen
Bjørn
Jeg har en baximultiheat 1,5 uden iltstyring, som har fungeret fint, men eftersom at det er blevet koldt, har den fået meget svær med at komme op i temperatur, den ligger næsten konstant på 65-68 grader, den er sat til 70, så den kommer stortset aldrig op og pausefyrer.. Har I en ide til hvad det kan skyldes...
Mine indstiller er følgende..
-20
H 1,0 (25%)
L 0,5 (13%)
P05
Med Venlig Hilsen
Bjørn
- Ole S.
- Stoker XVI
- Indlæg: 1876
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
- Areal: 105+40 uisolværksted
- Brændsel: Træpiller
- Årligt forbrug: sæson 07-08 3460 kg
- Geografisk sted: Nordjylland
Re: kommer ikke op i temperatur
Hej
Nu er jeg ikke Baxi ekspert, men hvor længe er det siden sidste rensning??
At den ikke kommer i pausefyring er jo bare et godt tegn, så er den jo meget godt indstillet, selvfølge skal den kunne nå set-temp. Måske den ikke kan følge med når der blir koldere, men så skal den jo bare ha noget mere at leve af.
Nu er jeg ikke Baxi ekspert, men hvor længe er det siden sidste rensning??
At den ikke kommer i pausefyring er jo bare et godt tegn, så er den jo meget godt indstillet, selvfølge skal den kunne nå set-temp. Måske den ikke kan følge med når der blir koldere, men så skal den jo bare ha noget mere at leve af.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Multi 22 på Viadrus kedel, Trækstabilisator
Røgvender over herd, plader midt i kedlen.
Timetæller, Vvb 140 l.
Ca 6 meter isokern, 25 m. præ isolerede pexrør
Multi 22 på Viadrus kedel, Trækstabilisator
Røgvender over herd, plader midt i kedlen.
Timetæller, Vvb 140 l.
Ca 6 meter isokern, 25 m. præ isolerede pexrør
- Jobak
- Stoker Pro Sponsor
- Indlæg: 873
- Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
- Mit fyr: Baxi 1.5/350 uden iltstyr
- Areal: 180
- Brændsel: Silva 8mm
- Årligt forbrug: ca. 6t
- Geografisk sted: Hjerm
- Givet likes: 1 gang
- Modtaget likes: 2 gange
Re: kommer ikke op i temperatur
Hej Bjørnbjoernolesen skrev:Hej...
Jeg har en baximultiheat 1,5 uden iltstyring, som har fungeret fint, men eftersom at det er blevet koldt, har den fået meget svær med at komme op i temperatur, den ligger næsten konstant på 65-68 grader, den er sat til 70, så den kommer stortset aldrig op og pausefyrer.. Har I en ide til hvad det kan skyldes...
Mine indstiller er følgende..
-20
H 1,0 (25%)
L 0,5 (13%)
P05
Med Venlig Hilsen
Bjørn
Det er jo tegn på at fyret er rigtig indstillet til det forbrug du har. Pausefyring er et fyord her i forummet... Mit fyr kører også konstant og heldigvis for det. Indstillingerne ser fine ud sammenlignet med mine. Jeg kører dog med set 75 og lidt andre tider. Hvordan "ser der ud" inde i kedlen ?
Med venlig hilsen
Jobak
Det brænder først, som er nærmest ved ilden.
- thy
- Supporter
- Indlæg: 10378
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Givet likes: 101 gange
- Modtaget likes: 269 gange
- Kontakt:
Re: kommer ikke op i temperatur
ja det er super
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
-
- Stoker I
- Indlæg: 18
- Tilmeldt: 08 aug 2008 18:10
- Mit fyr: Baxi Multi Heat 1,5
- Areal: 126
- Brændsel: Træpiller
- Dagligt forbrug: 16
- Årligt forbrug: 5
Re: kommer ikke op i temperatur
Oki, jamen det lyder jo godt:-)... Troede at det var positivt, når den pausefyrede.. Men hvorfor er det egentligt ikke det? Har fyret ikke godt af de temperatursvingninger eller?
Med Venlig Hilsen
Bjørn
Med Venlig Hilsen
Bjørn
- thy
- Supporter
- Indlæg: 10378
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Givet likes: 101 gange
- Modtaget likes: 269 gange
- Kontakt:
Re: kommer ikke op i temperatur
uden pausefyring.... mindre sort kedel... mindre aske... renere kedel=bedre økonomi generelt....
pausefyring er kun til når man ikke kan stille ydelsen så den passer til forbruget....
baxin har jo kun 2 trin uden iltstyring... så den bør bruge begge som din gør nu...
pausefyring er kun til når man ikke kan stille ydelsen så den passer til forbruget....
baxin har jo kun 2 trin uden iltstyring... så den bør bruge begge som din gør nu...
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
- K.J.
- Stoker II
- Indlæg: 57
- Tilmeldt: 16 okt 2008 22:28
- Mit fyr: BAXI Multi-Heat 15kW - 350L
- Areal: 308 + Fyrrum
- Brændsel: Træpiller 8mm (JBC)
- Dagligt forbrug: 50-60 kg. pt.
- Årligt forbrug: Ca. 14 ton
- Geografisk sted: Salling
Re: kommer ikke op i temperatur
Jeg hægter mig lidt på samme problemstilling - jeg har blot istedet observeret at fyret "kører på" ved en fremløbstemp. på 74 (SET 75) - dvs. den kører piller ind hver 15'ende sek. på lav 30-100. Er det normalt? Jeg troede egentlig at den "slappede" lidt af med indføringen når den nu kun er 1 grad fra SET? Nogen der kan kommentere lidt på det?
Takker fra K.J.
Takker fra K.J.
Mvh
K.J.
BAXI Multi-Heat 15kW - 350L, iltstyring, trykbeholdersæt, KW trækstabilisator samt Metro 644 VVB
K.J.
BAXI Multi-Heat 15kW - 350L, iltstyring, trykbeholdersæt, KW trækstabilisator samt Metro 644 VVB
- thy
- Supporter
- Indlæg: 10378
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Givet likes: 101 gange
- Modtaget likes: 269 gange
- Kontakt:
Re: kommer ikke op i temperatur
du kører med iltstyring..... du kan med fordel sætte lav op med 0,1sek-0,2sek det er jo blevet koldere i vejret...K.J. skrev:Jeg hægter mig lidt på samme problemstilling - jeg har blot istedet observeret at fyret "kører på" ved en fremløbstemp. på 74 (SET 75) - dvs. den kører piller ind hver 15'ende sek. på lav 30-100. Er det normalt? Jeg troede egentlig at den "slappede" lidt af med indføringen når den nu kun er 1 grad fra SET? Nogen der kan kommentere lidt på det?
Takker fra K.J.
15 er jo max så den kører jo så ofte den kan... og det er såmænd ok men betyder også at der ikke er mere at give af på lav(jeg regner med det er lav den kører med)
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
- K.J.
- Stoker II
- Indlæg: 57
- Tilmeldt: 16 okt 2008 22:28
- Mit fyr: BAXI Multi-Heat 15kW - 350L
- Areal: 308 + Fyrrum
- Brændsel: Træpiller 8mm (JBC)
- Dagligt forbrug: 50-60 kg. pt.
- Årligt forbrug: Ca. 14 ton
- Geografisk sted: Salling
Re: kommer ikke op i temperatur
Yes - det er på lav, men jeg kører allerede med 1.4 på høj og 0.8 på lav. Måske jeg skal hæve til 0.9 eller 1.0 på lav - og evt. sætte den op eller ned på høj - eller hur?
Mvh
K.J.
BAXI Multi-Heat 15kW - 350L, iltstyring, trykbeholdersæt, KW trækstabilisator samt Metro 644 VVB
K.J.
BAXI Multi-Heat 15kW - 350L, iltstyring, trykbeholdersæt, KW trækstabilisator samt Metro 644 VVB
- thy
- Supporter
- Indlæg: 10378
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Givet likes: 101 gange
- Modtaget likes: 269 gange
- Kontakt:
Re: kommer ikke op i temperatur
de 1,4 på høj er jo næsten 50% mere så den er go nok...K.J. skrev:Yes - det er på lav, men jeg kører allerede med 1.4 på høj og 0.8 på lav. Måske jeg skal hæve til 0.9 eller 1.0 på lav - og evt. sætte den op eller ned på høj - eller hur?
0,9 er nok ok.. du har jo høj som backup ellers er det jo bare at give den 0,1 igen
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen