Indlæg af maw1 »

Hej :roll:

Jeg har efter at skorstensfejeren har været her,
haft problemer med at mit fyr, det kommer med denne fejlmelding F1.
Hvilket ifølge min baxi bibel, vil sige at røgtemperaturen har været over 240 grader mere en 3 gange........
Jeg har renset ventilatore, tømt aske ud omme bag ved dem, og i selve kammeret......
Er der en der har haft tilsvarrende problemer ?
Eller en der har et forslag til hvad fejlen kan bestå i ?

Mvh. Kenneth

Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
17
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Har takket: 101 gange
Blevet takket: 269 gange
Kontakt:

Re: Fejlmelding på multiheat 1,5

Indlæg af thy »

hmm har han skadet røgfølern...

prøv at trække den ud....
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
maw1
Stoker V
Stoker V
15
Indlæg: 185
Tilmeldt: 07 okt 2008 08:06
Mit fyr: Baxi multiheat 1,5
Areal: Ca. 300m2
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 5540
Dagligt forbrug: 20-35 kilo
Årligt forbrug: 8 - 10

Re: Fejlmelding på multiheat 1,5

Indlæg af maw1 »

Har efterset den, og den ser ikke ud til at fejle noget.........
Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
17
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Har takket: 101 gange
Blevet takket: 269 gange
Kontakt:

Re: Fejlmelding på multiheat 1,5

Indlæg af thy »

hmm... er der trækstabilasator der er blevet låst lukket...(hvis du ingen har så kan det muligvis forklares med bedre træk efter rensning)

turbolatorrørene det er her der kan sænkes på røgtemp hvis de renses...

driftforms knappen lyser vel ikke.... så den kører i høj hele tiden
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
maw1
Stoker V
Stoker V
15
Indlæg: 185
Tilmeldt: 07 okt 2008 08:06
Mit fyr: Baxi multiheat 1,5
Areal: Ca. 300m2
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 5540
Dagligt forbrug: 20-35 kilo
Årligt forbrug: 8 - 10

Re: Fejlmelding på multiheat 1,5

Indlæg af maw1 »

Driftforms knappen var tændt ( sat til høj ydelse konstant)
Er nu slukket, og fyret køre igen i 2 trins drift.
Jeg håber at det var her fejlen ligger.....
(som man siger, så kan man ikke se skoven, for bare træer)

Mvh. Kenneth

Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
17
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Har takket: 101 gange
Blevet takket: 269 gange
Kontakt:

Re: Fejlmelding på multiheat 1,5

Indlæg af thy »

dejligt at kunne hjælpe...
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen

Besvar