hej igen,
så er fyret startet op med indstillinger fra Thy. Jeg synes det ser ud som om den får for lidt piller, da den næsten er ved at gå ud... H1,3 L0,5 28 sek 12 luft ved lav og 26 16 ved høj. blæs 20 og 05. Ser det rigtig nok ud?
Indstillinger til baxi 1,5
-
- Stoker I
- 15
- Indlæg: 23
- Tilmeldt: 08 sep 2008 21:03
Re: Indstillinger til baxi 1,5
Der er bål tæt på sneglen, dvs det ser næsten ud som om det begynder at brænde inde i sneglen... Men det kan jo være det skal se sådan ud, det er jo nye indstillinger:)
-
- Stoker I
- 15
- Indlæg: 23
- Tilmeldt: 08 sep 2008 21:03
- thy
- Supporter
- 17
- Indlæg: 10378
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
- Kontakt:
Re: Indstillinger til baxi 1,5
hmm lyser driftforms knap... det skal den ikke...Newbie skrev:hej igen,
så er fyret startet op med indstillinger fra Thy. Jeg synes det ser ud som om den får for lidt piller, da den næsten er ved at gå ud... H1,3 L0,5 28 sek 12 luft ved lav og 26 16 ved høj. blæs 20 og 05. Ser det rigtig nok ud?
den har ikke haft mueligheden for at gå over på høj så.....inden vi stiller på noget ska du tjække det
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
-
- Stoker I
- 15
- Indlæg: 23
- Tilmeldt: 08 sep 2008 21:03
Re: Indstillinger til baxi 1,5
nej den lyser ikke... Den har kørt på begge idag, men det er som om at der kommer for lidt piller frem, så den til sidst går ud.
- thy
- Supporter
- 17
- Indlæg: 10378
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
- Kontakt:
Re: Indstillinger til baxi 1,5
Newbie skrev:hej igen,
så er fyret startet op med indstillinger fra Thy. Jeg synes det ser ud som om den får for lidt piller, da den næsten er ved at gå ud... H1,3 L0,5 28 sek 12 luft ved lav og 26 16 ved høj. blæs 20 og 05. Ser det rigtig nok ud?
høj er den ikke 18.... det burde den være....og er den det så gå til 15
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
-
- Stoker I
- 15
- Indlæg: 23
- Tilmeldt: 08 sep 2008 21:03
Re: Indstillinger til baxi 1,5
høj (100%) kører fint, men det er ved lav (30-100%) den går galt. snegletiden er for kort, så pillerne slipper op. Jeg overvejer at sætte snegletid op til 1.0 igen og så se hvad der sker. Der kommer simpelthen for lidt piller ud til bålet, så det til sidst går ud... Lidt træls...
- Jobak
- Stoker Pro Sponsor
- 17
- Indlæg: 873
- Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
- Mit fyr: Baxi 1.5/350 uden iltstyr
- Areal: 180
- Brændsel: Silva 8mm
- Årligt forbrug: ca. 6t
- Geografisk sted: Hjerm
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 2 gange
Re: Indstillinger til baxi 1,5
Ja det er dælme træls.Newbie skrev:høj (100%) kører fint, men det er ved lav (30-100%) den går galt. snegletiden er for kort, så pillerne slipper op. Jeg overvejer at sætte snegletid op til 1.0 igen og så se hvad der sker. Der kommer simpelthen for lidt piller ud til bålet, så det til sidst går ud... Lidt træls...
Prøv da lidt midt imellem 0,8 f.eks ? (husk at gemme på driftformknappen)
Syntes egenltig det er lidt utroligt den når at brænde dem op, du har "kun" 28 sek imellem indføring, er det korrekt ?
Med venlig hilsen
Jobak
Det brænder først, som er nærmest ved ilden.
-
- Stoker I
- 15
- Indlæg: 23
- Tilmeldt: 08 sep 2008 21:03
Re: Indstillinger til baxi 1,5
nu har jeg prøvet at lave om på 30-100%. L0,6 - 10 luft - 20 sek. Det hele er så sat ned med 1/3 i forhold til standard indstillingerne. Så burde det jo at køre mere jævnt...? Derudover stod pausefyring på 20 minutter, som jeg har sat ned til 14 min. Det kunne jo også være her fejlen liggger:)
- Jobak
- Stoker Pro Sponsor
- 17
- Indlæg: 873
- Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
- Mit fyr: Baxi 1.5/350 uden iltstyr
- Areal: 180
- Brændsel: Silva 8mm
- Årligt forbrug: ca. 6t
- Geografisk sted: Hjerm
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 2 gange
Re: Indstillinger til baxi 1,5
Tror da godt nok det lyder som det er pausen, der har gjort det. Min står vist på 5 min.Newbie skrev:nu har jeg prøvet at lave om på 30-100%. L0,6 - 10 luft - 20 sek. Det hele er så sat ned med 1/3 i forhold til standard indstillingerne. Så burde det jo at køre mere jævnt...? Derudover stod pausefyring på 20 minutter, som jeg har sat ned til 14 min. Det kunne jo også være her fejlen liggger:)
Tror godt du kan hæve pausen lidt mellem indføring måske til 25 sek.
Har du slet ikke nogen ubrændte piller i asken ?
Med venlig hilsen
Jobak
Det brænder først, som er nærmest ved ilden.