Jeg er lidt i tvivl, men har mine bange anelser.
Hverdag jeg har har mit fyr (Baxi 1.5) stoppet og temperaturen har været nede, så forsvinder der vand fra anlægget og mit aftræk bliver gråt.
Sådan kører det i 2-3 dage, derefter kører det som smurt.
Er det mine røgrør der er blevet utætte? Den er dog kun 22 år gammel!
Hvad kan løsningen evt være? Jeg kan svejse.

Re: Utæt?

: 10 feb 2024 19:06
af thy
fidus skrev: 10 feb 2024 18:40 Jeg er lidt i tvivl, men har mine bange anelser.
Hverdag jeg har har mit fyr (Baxi 1.5) stoppet og temperaturen har været nede, så forsvinder der vand fra anlægget og mit aftræk bliver gråt.
Sådan kører det i 2-3 dage, derefter kører det som smurt.
Er det mine røgrør der er blevet utætte? Den er dog kun 22 år gammel!
Hvad kan løsningen evt være? Jeg kan svejse.
tja.. den ville jo også miste tryk når den kører hvis der er noget utæt der

har du kikket til de 3 plader bag dækpladen over lågen..de bliver mest utætte når kedel er kold

Re: Utæt?

: 10 feb 2024 21:58
af fidus
Negativ, det harmonerer heller ikke med at afgangen bliver grå

Re: Utæt?

: 11 feb 2024 10:59
af thy
fidus skrev: 10 feb 2024 21:58 Negativ, det harmonerer heller ikke med at afgangen bliver grå
afgangen hvor er det nøjagtig henne du ser det?

den burde jo tape tryk hele tiden,hvis der er utæt hed

at den taber tryk når den bliver helt kold kan godt være noget ekspantionsbeholder der er træt

Hvis nu syrventilen lægger ganske lidt,ku den give de symtomer...men så ville du kunne se noget smulder i piller ved opstart

Re: Utæt?

: 11 feb 2024 11:12
af fidus
Hej Thy. Der er i aftrækket den er helt grå og den bruger temmelig mange piller.
Hvor svært er det at skille det ad og finde en eventuel utæthed. Jeg er ved at være lidt desperat.

Re: Utæt?

: 11 feb 2024 11:26
af thy
fidus skrev: 11 feb 2024 11:12 Hej Thy. Der er i aftrækket den er helt grå og den bruger temmelig mange piller.
Hvor svært er det at skille det ad og finde en eventuel utæthed. Jeg er ved at være lidt desperat.
det er nemt ved syrventil du løsner bare omløbern der hvor den er monteret på sneglerøret så løft den 0,5-1cm op og drej til en af siderne og se om den drypper..stik et stykke pap ind under og vent ca 30 min og se om pappet har fået fugtig plet