Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum
Baxi Multiheat 1.5 blæser problem
-
- Stoker I
- Indlæg: 5
- Tilmeldt: 03 feb 2023 19:18
- Mit fyr: Baxi Multiheat 1.5
- Areal: 326
- Brændsel: DLG Træpiller
- Årligt forbrug: 10
- Geografisk sted: Sydfyn
Baxi Multiheat 1.5 blæser problem
Hej med jer,
Jeg har fået en udfordring med mit baxi fyr.
fyret viser 0 procent i blæser hastighed i menuen og blæseren kører næsten hele tiden, jeg har prøvet at skifte motor incl kondensator men det ændrer ikke noget.
har i nogen gode ideer til hvad der så er galt ?
Mvh
Frank
Jeg har fået en udfordring med mit baxi fyr.
fyret viser 0 procent i blæser hastighed i menuen og blæseren kører næsten hele tiden, jeg har prøvet at skifte motor incl kondensator men det ændrer ikke noget.
har i nogen gode ideer til hvad der så er galt ?
Mvh
Frank
- thy
- Supporter
- Indlæg: 10378
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Givet likes: 101 gange
- Modtaget likes: 269 gange
- Kontakt:
Re: Baxi Multiheat 1.5 blæser problem
Frank Nicolaisen skrev: ↑03 feb 2023 19:28Hej med jer,
Jeg har fået en udfordring med mit baxi fyr.
fyret viser 0 procent i blæser hastighed i menuen og blæseren kører næsten hele tiden, jeg har prøvet at skifte motor incl kondensator men det ændrer ikke noget.
har i nogen gode ideer til hvad der så er galt ?
Mvh
Frank
stop stop
blæser kører altid med mindre der står off i display altså slukket eller pausefyrer lys i Min
inde i alarmreset +driftformsknap er første tal hastigheden den kører med
-20 så kører den langsomt
-30 lidt hurtigere
-40 lidt mere hurtig
det er nok lavet sådan for man ikke ved en fejl skulle komme til at sætte blæser helt på 0 da sådan blæser motor nok heller ikke vil have godt af at komme for langt ned i blæs
ved en blæser med ret slitte lejer feks.. kan slet ikke komme i gang ved -20 så noget skal der jo til
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
-
- Stoker I
- Indlæg: 5
- Tilmeldt: 03 feb 2023 19:18
- Mit fyr: Baxi Multiheat 1.5
- Areal: 326
- Brændsel: DLG Træpiller
- Årligt forbrug: 10
- Geografisk sted: Sydfyn
Re: Baxi Multiheat 1.5 blæser problem
Hejsa,
Tak for svar.
Jeg har idag haft det hele skilt ad og rengjort det og derefter en kalibrering, men den skriver stadig 0 når jeg skifter ned på blæser procent i menuen selvom blæser motoren kører.
jeg har iltstyring monteret så derfor har jeg normalt værdier i de 2 nederste menu punkter.
fyret kører umiddelbart ok men jeg synes det bruger lige rigeligt med piller
mvh
Frank
Tak for svar.
Jeg har idag haft det hele skilt ad og rengjort det og derefter en kalibrering, men den skriver stadig 0 når jeg skifter ned på blæser procent i menuen selvom blæser motoren kører.
jeg har iltstyring monteret så derfor har jeg normalt værdier i de 2 nederste menu punkter.
fyret kører umiddelbart ok men jeg synes det bruger lige rigeligt med piller
mvh
Frank
- thy
- Supporter
- Indlæg: 10378
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Givet likes: 101 gange
- Modtaget likes: 269 gange
- Kontakt:
Re: Baxi Multiheat 1.5 blæser problem
Den skal køre ved 0 der der kører den jo -40 hvis den er sat til detFrank Nicolaisen skrev: ↑04 feb 2023 19:06Hejsa,
Tak for svar.
Jeg har idag haft det hele skilt ad og rengjort det og derefter en kalibrering, men den skriver stadig 0 når jeg skifter ned på blæser procent i menuen selvom blæser motoren kører.
jeg har iltstyring monteret så derfor har jeg normalt værdier i de 2 nederste menu punkter.
fyret kører umiddelbart ok men jeg synes det bruger lige rigeligt med piller
mvh
Frank
Hvordan er alt stillet
Ok hvad er mange piller og til hvor mange m2
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
-
- Stoker I
- Indlæg: 5
- Tilmeldt: 03 feb 2023 19:18
- Mit fyr: Baxi Multiheat 1.5
- Areal: 326
- Brændsel: DLG Træpiller
- Årligt forbrug: 10
- Geografisk sted: Sydfyn
Re: Baxi Multiheat 1.5 blæser problem
ok så lyder det som om alt er ok
ved ikke lige med indstillinger det har jeg ikke rodet så meget med kan se du har lavet en fin tråd med det så det vil jeg kontrollere i morgen
ca 3 sække af 16 kg i døgnet
ved ikke lige med indstillinger det har jeg ikke rodet så meget med kan se du har lavet en fin tråd med det så det vil jeg kontrollere i morgen
ca 3 sække af 16 kg i døgnet
-
- Stoker I
- Indlæg: 5
- Tilmeldt: 03 feb 2023 19:18
- Mit fyr: Baxi Multiheat 1.5
- Areal: 326
- Brændsel: DLG Træpiller
- Årligt forbrug: 10
- Geografisk sted: Sydfyn
Re: Baxi Multiheat 1.5 blæser problem
hej igen,
så har jeg kontrolleret indstillingerne og de stod som følgende:
-40
H1.7
L1.7
P05
H8.0
L6.0
cal
AU
jeg har prøvet at ændre dem til de værdier du har listet op i den anden tråd.
jeg opvarmer 326 m2 i grundplan med radiatorer alle termostater står på 3
hvad vil du mene er den perfekte fremløbs temperatur ???? den står pt. på 77
så har jeg kontrolleret indstillingerne og de stod som følgende:
-40
H1.7
L1.7
P05
H8.0
L6.0
cal
AU
jeg har prøvet at ændre dem til de værdier du har listet op i den anden tråd.
jeg opvarmer 326 m2 i grundplan med radiatorer alle termostater står på 3
hvad vil du mene er den perfekte fremløbs temperatur ???? den står pt. på 77
- thy
- Supporter
- Indlæg: 10378
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Givet likes: 101 gange
- Modtaget likes: 269 gange
- Kontakt:
Re: Baxi Multiheat 1.5 blæser problem
Alarm+MenuFrank Nicolaisen skrev: ↑05 feb 2023 12:58hej igen,
så har jeg kontrolleret indstillingerne og de stod som følgende:
-40
H1.7
L1.7
P05
H8.0
L6.0
cal
AU
jeg har prøvet at ændre dem til de værdier du har listet op i den anden tråd.
jeg opvarmer 326 m2 i grundplan med radiatorer alle termostater står på 3
hvad vil du mene er den perfekte fremløbs temperatur ???? den står pt. på 77
H12
L 40
B 30
R 0,0
Alarm+Driftsform
-30
H 1,2
L 0,5
P 05
7,5 H
7,5 L
AU
de tal her over er til ret højt forbrug altså over 300m2 men Husk at alle tal arbejder sammen så alle tal skal stilles ellers passer det ikke sammen..
med hvad du har skrevet,kan du måske få A-10 og det er faktisk ok for så ved vi hvor vi skal kikke,har nemlig lille mistanke om du måske har noget der lukker lidt falsk luft til forbrændingen..
de 77 er helt fint baxien fungerer bedst 75-80 bla på grund af røgtemp skal være 95-100 minimum en gang hver 30 min
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
-
- Stoker I
- Indlæg: 5
- Tilmeldt: 03 feb 2023 19:18
- Mit fyr: Baxi Multiheat 1.5
- Areal: 326
- Brændsel: DLG Træpiller
- Årligt forbrug: 10
- Geografisk sted: Sydfyn
Re: Baxi Multiheat 1.5 blæser problem
fyret har kørt helt fint med de nye parametre dog synes jeg det laver mere aske end normalt...
jeg lader det lige køre weekenden over og ser hvordan det reagerer når nu de lover varmere vejr...
jeg lader det lige køre weekenden over og ser hvordan det reagerer når nu de lover varmere vejr...
- thy
- Supporter
- Indlæg: 10378
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Givet likes: 101 gange
- Modtaget likes: 269 gange
- Kontakt:
Re: Baxi Multiheat 1.5 blæser problem
Frank Nicolaisen skrev: ↑08 feb 2023 15:21fyret har kørt helt fint med de nye parametre dog synes jeg det laver mere aske end normalt...
jeg lader det lige køre weekenden over og ser hvordan det reagerer når nu de lover varmere vejr...
asken er det samme forskellen er når blæs køres lidt laver så ryger der mindre vidre om i røgkassen og der ved lidt mindre direkte ud gennem skorstenen
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen