Baxi 2.5 - Ilt styring a11 fejl

Spørgsmål vedr. Baxi samt det tilbehør der laves til Baxi stokerfyr
Besvar
Kgejl
Stoker I
Stoker I
8
Indlæg: 28
Tilmeldt: 22 feb 2016 21:13
Mit fyr: Baxi Multiheat 2,5
Areal: 255 + 200 garage
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7260
Dagligt forbrug: 30
Årligt forbrug: 12

Baxi 2.5 - Ilt styring a11 fejl

Indlæg af Kgejl »

Hej.

Kan man koble ilt styringen fra på en baxi 2.5. Har problemer med a11 fejl og ilt står konstant på 0,0 og bliver ikke varm.

Så alt tyder jo på sonden, men kan man køre udenom det, så fyret kan køre selv?

Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
17
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Har takket: 101 gange
Blevet takket: 269 gange
Kontakt:

Re: Baxi 2.5 - Ilt styring a11 fejl

Indlæg af thy »

Kgejl skrev: 04 okt 2022 11:39 Hej.

Kan man koble ilt styringen fra på en baxi 2.5. Har problemer med a11 fejl og ilt står konstant på 0,0 og bliver ikke varm.

Så alt tyder jo på sonden, men kan man køre udenom det, så fyret kan køre selv?
ja da

alarmreset+driftformsknap til 3 ---

blad ned til au ændre med +- til no bladre vidre ændre -40 til -20 tryk igen på driftformsknap og afslut med tryk på on/off knap

hvis du norterede snegletiderne kan vi hurtig lige få sek og blæs høj og lav til at passe til dem :great:
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
Kgejl
Stoker I
Stoker I
8
Indlæg: 28
Tilmeldt: 22 feb 2016 21:13
Mit fyr: Baxi Multiheat 2,5
Areal: 255 + 200 garage
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7260
Dagligt forbrug: 30
Årligt forbrug: 12

Re: Baxi 2.5 - Ilt styring a11 fejl

Indlæg af Kgejl »

Hej.

Jeg kører med alle de indstillinger du har givet mig tidligere :)

Selvom at jeg piller ilt styring fra, så kommer a11 fejl stadig efter et par minutter. Hvad kan det ellers skyldes?
Brugeravatar
T-mek
Stoker XVI
Stoker XVI
10
Indlæg: 1654
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Mit fyr: Scotte 10kw, V.7, semi-rens, 160L VVB.
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4990
Årligt forbrug: 5500 til 6000 kg.
Geografisk sted: 4990 Sakskøbing
Har takket: 43 gange
Blevet takket: 86 gange

Re: Baxi 2.5 - Ilt styring a11 fejl

Indlæg af T-mek »

Kgejl skrev: 04 okt 2022 15:06 Hej.

Jeg kører med alle de indstillinger du har givet mig tidligere :)

Selvom at jeg piller ilt styring fra, så kommer a11 fejl stadig efter et par minutter. Hvad kan det ellers skyldes?
Så er iltstyring ikke slået fra..
Tilbage til NO og gem indstilling.
/ Christian

Har gerne lidt dele til NBE / Baxi + diverse pumper på hylden.