Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Fejl A7 på Baxi Multiheat 1,5

Spørgsmål vedr. Baxi samt det tilbehør der laves til Baxi stokerfyr
Besvar
Fwronah
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 6
Tilmeldt: 29 jun 2022 19:48

Fejl A7 på Baxi Multiheat 1,5

Indlæg af Fwronah » 17 sep 2022 19:10

Hej alle

På mit baxi multiheat 1,5 er der installeret iltstyring. Indtil starten af juli har fyret og iltstyringen kørt uden problemer, men på et tidspunkt stod cirkulationspumpen af, da den ikke længere viste et tal i displayet og man ikke kunne høre lyden af klukkende vand i anlægget.
I starten af juli slukkede jeg for fyret, idet vi om sommeren ikke varmer huset op og bruger vores elvarmer til kun at varme vandet op. Der blev i august installeret en ny cirkulationspumpe, og ved opstart af fyret samt test kunne vi høre, at den nye pumpe virkede og den gamle klukkende lyd kom tilbage.
I dag har jeg så startet fyret op rigtigt for første gang i dette efterår. Dog kom fejlen A7 under kalibrering ved start af fyret og efter en ny kalibrering manuelt fra programmeringsmenuen kom fejlen A7 igen. Jeg har derfor skiftet til manuel drift i stedet for automatisk drift for at få startet fyret op til brug i efteråret og vinteren.

Men jeg forstår ikke, hvorfor iltstyringen, der indtil i sommers virkede upåklageligt, nu muligvis ikke længere virker. Ved I hvad det kan skyldes? Kan det have noget at gøre med den nye cirkulationspumpe og/eller at jeg har slukket fyret helt?

På forhånd tak for hjælpen.


Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Kontakt:

Re: Fejl A7 på Baxi Multiheat 1,5

Indlæg af thy » 17 sep 2022 22:38

Kan måske være blevet fugtig

Bliver den varm?
Røgtemp ser rigtig ud?
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen

Brugeravatar
T-mek
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1654
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Mit fyr: Scotte 10kw, V.7, semi-rens, 160L VVB.
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4990
Årligt forbrug: 5500 til 6000 kg.
Geografisk sted: 4990 Sakskøbing
Givet likes: 43 gange
Modtaget likes: 86 gange

Re: Fejl A7 på Baxi Multiheat 1,5

Indlæg af T-mek » 18 sep 2022 12:24

Er sonden i fri luft når der cal ?
/ Christian

Har gerne lidt dele til NBE / Baxi + diverse pumper på hylden.

Fwronah
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 6
Tilmeldt: 29 jun 2022 19:48

Re: Fejl A7 på Baxi Multiheat 1,5

Indlæg af Fwronah » 18 sep 2022 15:19

Iltsonden har siddet koblet til mens fyret har været slukket over sommeren. Så den er muligvis blevet fugtig. Men kan det fikses?
Den er i fri luft når man kalibrerer. Jeg havde dog fyret tændt i ca. 10 min inden jeg startede en manuel kalibrering. Jeg kontrollerede dog ikke om den varm, men røgtemp var under 40 grader.

Brugeravatar
T-mek
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1654
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Mit fyr: Scotte 10kw, V.7, semi-rens, 160L VVB.
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4990
Årligt forbrug: 5500 til 6000 kg.
Geografisk sted: 4990 Sakskøbing
Givet likes: 43 gange
Modtaget likes: 86 gange

Re: Fejl A7 på Baxi Multiheat 1,5

Indlæg af T-mek » 18 sep 2022 15:36

Sonden skal være varm, ellers virker den ikke…
/ Christian

Har gerne lidt dele til NBE / Baxi + diverse pumper på hylden.


Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Kontakt:

Re: Fejl A7 på Baxi Multiheat 1,5

Indlæg af thy » 18 sep 2022 20:00

Hvor i landet?
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen

Fwronah
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 6
Tilmeldt: 29 jun 2022 19:48

Re: Fejl A7 på Baxi Multiheat 1,5

Indlæg af Fwronah » 29 sep 2022 23:12

Hej igen

Beklager meget mit sene svar.
Jeg vil snart prøve at kigge på Iltsonden igen. Indtil videre kører fyret igen på normal drift.
Jeg bor i Hylke ved Skanderborg.


Besvar