Baxit 1,5 multi m/iltstyring tilbagebrænd

Indlæg af Mb1 »

Efter mange års upåklagelig drift både sommer og vinter er vores Baxit 1,5 m/iltstyring begyndt at brænde tilbage.??
Det er oftes hvis pillerne har for meget smul der kan ligge sig i bunden ved fremførings sneglen, men nu gør den det også ved " pause" fyring.

-Snegl røret mellem pille kammer og fyr er efterspændt og tætnet.
-Låge pakning i begge ender er udskiftet

Har i nogle gode råd...?

Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
17
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Har takket: 101 gange
Blevet takket: 269 gange
Kontakt:

Re: Baxit 1,5 multi m/iltstyring tilbagebrænd

Indlæg af thy »

Mb1 skrev: 20 jul 2022 06:58 Efter mange års upåklagelig drift både sommer og vinter er vores Baxit 1,5 m/iltstyring begyndt at brænde tilbage.??
Det er oftes hvis pillerne har for meget smul der kan ligge sig i bunden ved fremførings sneglen, men nu gør den det også ved " pause" fyring.

-Snegl røret mellem pille kammer og fyr er efterspændt og tætnet.
-Låge pakning i begge ender er udskiftet

Har i nogle gode råd...?
hvor langt er sneglen brændt ind i røret?

hvad er min sat til?

kører den standart indstillinger?

har i energi renoveret?
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
Mb1
Stoker I
Stoker I
1
Indlæg: 3
Tilmeldt: 19 jul 2022 20:52

Re: Baxit 1,5 multi m/iltstyring tilbagebrænd

Indlæg af Mb1 »

-Snegl er ny
-min er standart og aldrig ændret siden montage af iltstyring
-standart indstil.
-ja men før fyret blev sat i drift
-der er ikke ændret noget ved huset eller den daglige drift eller anvendelse.Skortsten og alle afgangs rør er renset.
Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
17
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Har takket: 101 gange
Blevet takket: 269 gange
Kontakt:

Re: Baxit 1,5 multi m/iltstyring tilbagebrænd

Indlæg af thy »

Mb1 skrev: 21 jul 2022 08:19 -Snegl er ny
-min er standart og aldrig ændret siden montage af iltstyring
-standart indstil.
-ja men før fyret blev sat i drift
-der er ikke ændret noget ved huset eller den daglige drift eller anvendelse.Skortsten og alle afgangs rør er renset.
kontakten ved tanken er trykket i bund når tanken er lukket?

den nrummer ikke når sneglen kører?
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
Mb1
Stoker I
Stoker I
1
Indlæg: 3
Tilmeldt: 19 jul 2022 20:52

Re: Baxit 1,5 multi m/iltstyring tilbagebrænd

Indlæg af Mb1 »

-kontakt virker
- kan se og høre at snegl kører
- pause fyring var 6 er nu sat til 4

Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
17
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Har takket: 101 gange
Blevet takket: 269 gange
Kontakt:

Re: Baxit 1,5 multi m/iltstyring tilbagebrænd

Indlæg af thy »

Mb1 skrev: 21 jul 2022 09:49 -kontakt virker
- kan se og høre at snegl kører
- pause fyring var 6 er nu sat til 4
det er umiddelbart ret kort pausefyring,specielt hvis den står standart med 1,7-1,5 i snegletid lav
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen