Hej,
Vi har et Baxi Multiheat 1,5, som fulgte med vores hus
Vi fyrer med korn opblandet med fodderkridt.
Vi har netop idag skiftet røgsonden.
Vi har problemer med lav fremløbstemperatur, den ligger mellem 45-50
Vores indstillinger er som følgende
Alarm reset + Menu
110
H 18
L 56
B 40
R 0,0
Alarm reset + Driftformknappen
-40
H 1,7
L 1,7
P 05
8,0 H
7,5 L
Keddeltemperatur er sat til 80 Grader
1) Er der nogen der ved hvorfor vi ikke kan få fremløbstemperaturen højere?
2) Er der nogen som har erfaring med bedre indstillinger til Baxi multiheat 1,5 med fyrring med korn?
Mvh Sabrina
Fyrring med Korn - Baxi Multiheat 1,5 - Fremløbstemperatur lav
-
- Stoker I
- 2
- Indlæg: 11
- Tilmeldt: 17 feb 2022 21:32
- Mit fyr: Baxi Multiheat 1,5
- Areal: 240
- Brændsel: Korn
- thy
- Supporter
- 17
- Indlæg: 10378
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
- Kontakt:
Re: Fyrring med Korn - Baxi Multiheat 1,5 - Fremløbstemperatur lav
Meget vigtigt der ikke er lys i driftformsknap
Husk at bladre vidre med driftformsknap efter hver ændring i den menu og afslut med on/offknap
det typiske problem med for lav effekt med iltstyring er hvis der er utætheder feks ved lågen til kammer,for så giver den for lidt blæs
er der manget korn i kammer eller meget lidt
Husk at bladre vidre med driftformsknap efter hver ændring i den menu og afslut med on/offknap
det typiske problem med for lav effekt med iltstyring er hvis der er utætheder feks ved lågen til kammer,for så giver den for lidt blæs
er der manget korn i kammer eller meget lidt
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
-
- Stoker I
- 2
- Indlæg: 11
- Tilmeldt: 17 feb 2022 21:32
- Mit fyr: Baxi Multiheat 1,5
- Areal: 240
- Brændsel: Korn
Re: Fyrring med Korn - Baxi Multiheat 1,5 - Fremløbstemperatur lav
Hej Thy,
Der er ingen lys i driftformsknap, og alle ændringer gemmes på retmæssig måde.
Ummildbart er der ingen utætheder ved lågen til kammer.
Ser indstillingerne ok ud?
Der er ingen lys i driftformsknap, og alle ændringer gemmes på retmæssig måde.
Ummildbart er der ingen utætheder ved lågen til kammer.
Ser indstillingerne ok ud?
- thy
- Supporter
- 17
- Indlæg: 10378
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
- Kontakt:
Re: Fyrring med Korn - Baxi Multiheat 1,5 - Fremløbstemperatur lav
har du ikke set de ændringer jeg har foreslået.. de skal ændres samtidigt da det spiller sammen det hele..
efter ca 1 time bør der begynde at ske noget..
ps holder lige øje med om du svare senere...hvis der skal noget andet til
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
-
- Stoker I
- 2
- Indlæg: 11
- Tilmeldt: 17 feb 2022 21:32
- Mit fyr: Baxi Multiheat 1,5
- Areal: 240
- Brændsel: Korn
Re: Fyrring med Korn - Baxi Multiheat 1,5 - Fremløbstemperatur lav
Ummildbart kan jeg ikke se ændringer til indstillinger i din besked ?
- thy
- Supporter
- 17
- Indlæg: 10378
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
- Kontakt:
Re: Fyrring med Korn - Baxi Multiheat 1,5 - Fremløbstemperatur lav
du har ret det var væk..upsSabbym skrev: ↑18 feb 2022 16:44 Hej,
Vi har et Baxi Multiheat 1,5, som fulgte med vores hus
Vi fyrer med korn opblandet med fodderkridt.
Vi har netop idag skiftet røgsonden.
Vi har problemer med lav fremløbstemperatur, den ligger mellem 45-50
Vores indstillinger er som følgende
Alarm reset + Menu
110
H 18***12
L 56***40
B 40
R 0,0
Alarm reset + Driftformknappen
-40 **-30
H 1,7**1,5
L 1,7**0,6
P 05
8,0 H**7,5
7,5 L
Keddeltemperatur er sat til 80 Grader
1) Er der nogen der ved hvorfor vi ikke kan få fremløbstemperaturen højere?
2) Er der nogen som har erfaring med bedre indstillinger til Baxi multiheat 1,5 med fyrring med korn?
Mvh Sabrina
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
-
- Stoker I
- 2
- Indlæg: 11
- Tilmeldt: 17 feb 2022 21:32
- Mit fyr: Baxi Multiheat 1,5
- Areal: 240
- Brændsel: Korn
Re: Fyrring med Korn - Baxi Multiheat 1,5 - Fremløbstemperatur lav
Tak
Den er nu indstillet og vi krydser fingre herhjemme nu
Den er nu indstillet og vi krydser fingre herhjemme nu
-
- Stoker I
- 2
- Indlæg: 11
- Tilmeldt: 17 feb 2022 21:32
- Mit fyr: Baxi Multiheat 1,5
- Areal: 240
- Brændsel: Korn
Re: Fyrring med Korn - Baxi Multiheat 1,5 - Fremløbstemperatur lav
Status efter en time,
Fremløb er 46, steget et par grader efter vi var overe og indstille
Huset er i forvejen gennemkoldt pt. Så ved ikke om det kan have noget og gøre med fremløbs temperatur?
Rør i huset virker dog varmere end tidligere
Fremløb er 46, steget et par grader efter vi var overe og indstille
Huset er i forvejen gennemkoldt pt. Så ved ikke om det kan have noget og gøre med fremløbs temperatur?
Rør i huset virker dog varmere end tidligere
- thy
- Supporter
- 17
- Indlæg: 10378
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
- Kontakt:
Re: Fyrring med Korn - Baxi Multiheat 1,5 - Fremløbstemperatur lav
tror det er bedst lige at tage lidt mere tid,er skruet ret meget op..og der er åbenbart ikke ikke noget der sikrer er varm retur
turbolatorrør er der renset for nyeligt,selve turbolatorer behøver ikke at blive renset da de bremser røgen bedst når de er beskite
røgkassen bag turbolatorrør bliver den tømt indimellem
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
- thy
- Supporter
- 17
- Indlæg: 10378
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
- Kontakt:
Re: Fyrring med Korn - Baxi Multiheat 1,5 - Fremløbstemperatur lav
et bundkoldt hus trækker vildt meget de første 4-5timer
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen