Var på besøg hos min kammerat der har en multiheat 1,5.
Han klagede over at der løb brun væske ud af træk stabilisatoren, og at der var slagger/hårde klumper i asken.
Han havde lige fået installeret gulvvarme, hvorfor han havde sat kedeltemperaturen ned til 60 c, og shunt temp. til 40 C
Jeg sagde at jeg troede at kedel temp nok var for lav, og at shunttemp max måtte være 15 c under fremløb.
Vi satte kedel temp op til 70, og shunt til 55 C.
Men dybest set ved jeg ikke om det er rigtigt.
Hvad er dommen i blå stue ?
Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum
løbesod /Kondens
- thy
- Supporter
- Indlæg: 10378
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Givet likes: 101 gange
- Modtaget likes: 269 gange
- Kontakt:
Re: løbesod /Kondens
Sådan er det baxien kører bedst 75-80 graders set.. og skal selfølgelig justeres så effekten passer nogenlundetriumph skrev: ↑01 jan 2022 18:53Var på besøg hos min kammerat der har en multiheat 1,5.
Han klagede over at der løb brun væske ud af træk stabilisatoren, og at der var slagger/hårde klumper i asken.
Han havde lige fået installeret gulvvarme, hvorfor han havde sat kedeltemperaturen ned til 60 c, og shunt temp. til 40 C
Jeg sagde at jeg troede at kedel temp nok var for lav, og at shunttemp max måtte være 15 c under fremløb.
Vi satte kedel temp op til 70, og shunt til 55 C.
Men dybest set ved jeg ikke om det er rigtigt.
Hvad er dommen i blå stue ?
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være