1,5’eren varmer ikke kedlen ordentligt op

Spørgsmål vedr. Baxi samt det tilbehør der laves til Baxi stokerfyr
Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
17
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Har takket: 101 gange
Blevet takket: 269 gange
Kontakt:

Re: 1,5’eren varmer ikke kedlen ordentligt op

Indlæg af thy »

Vibooorg skrev: 02 okt 2021 00:31 “Min” er 8.
Skal jeg trykke på Sek mens den er i pause, for at tjekke hvad der står? Hvis ja, så prøver jeg lige at fange den i pausefyring engang lørdag.

De andre tal er:
-30
H1.0
L0.4
P05
7.5H
7.5L

Jeg opdagede lige at fjolset her har kørt med elpatron på varmtvandsbeholder de sidste par dage, så fyret har haft endnu mindre at lave end det burde…
Sek når den kører.

Giv den lidt tid nu hvor vvb er slukket
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen

Vibooorg
Stoker IV
Stoker IV
3
Indlæg: 103
Tilmeldt: 03 nov 2020 09:39
Mit fyr: Baxi Multiheat 1,5
Areal: 300
Brændsel: Træpiller 8mm
Dagligt forbrug: 40
Årligt forbrug: 9
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 6 gange

Re: 1,5’eren varmer ikke kedlen ordentligt op

Indlæg af Vibooorg »

Den pausefyrer nu, og Sek står til 40.
Min. står til 8.

På Lav har jeg tjekket Sek to gange, den ene gang var den 12, den anden gang var den 19.
Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
17
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Har takket: 101 gange
Blevet takket: 269 gange
Kontakt:

Re: 1,5’eren varmer ikke kedlen ordentligt op

Indlæg af thy »

Vibooorg skrev: 02 okt 2021 19:35 Den pausefyrer nu, og Sek står til 40.
Min. står til 8.

På Lav har jeg tjekket Sek to gange, den ene gang var den 12, den anden gang var den 19.
Super så regulerer den.

Ingen problem siden du fik slukket vvb på el
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
Vibooorg
Stoker IV
Stoker IV
3
Indlæg: 103
Tilmeldt: 03 nov 2020 09:39
Mit fyr: Baxi Multiheat 1,5
Areal: 300
Brændsel: Træpiller 8mm
Dagligt forbrug: 40
Årligt forbrug: 9
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 6 gange

Re: 1,5’eren varmer ikke kedlen ordentligt op

Indlæg af Vibooorg »

Vi får se de næste par dage, nu hvor vvb er kommet med på igen 😀
Vibooorg
Stoker IV
Stoker IV
3
Indlæg: 103
Tilmeldt: 03 nov 2020 09:39
Mit fyr: Baxi Multiheat 1,5
Areal: 300
Brændsel: Træpiller 8mm
Dagligt forbrug: 40
Årligt forbrug: 9
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 6 gange

Re: 1,5’eren varmer ikke kedlen ordentligt op

Indlæg af Vibooorg »

Nu gik den ud med A10 igen 🙈
Display står på fremløb, så kan ikke se ilt% denne gang, men kan se temperaturen har været en 5-6 grader over SET i en 30-45 minutter så den har da helt sikkert pausefyret længe.

Tror du jeg skal sætte pause ned til 2-3 minutter, for at undgå bålet går ud?

Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
17
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Har takket: 101 gange
Blevet takket: 269 gange
Kontakt:

Re: 1,5’eren varmer ikke kedlen ordentligt op

Indlæg af thy »

Vibooorg skrev: 02 okt 2021 20:52 Nu gik den ud med A10 igen 🙈
Display står på fremløb, så kan ikke se ilt% denne gang, men kan se temperaturen har været en 5-6 grader over SET i en 30-45 minutter så den har da helt sikkert pausefyret længe.

Tror du jeg skal sætte pause ned til 2-3 minutter, for at undgå bålet går ud?
Nej måske op på 12 da blæs ved pausefyring for tit holder kedeltemp oppe så pausefyring bliver forlænget

Den anden Alarmreset + menu
H12
L35
B30
R0,0
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
Vibooorg
Stoker IV
Stoker IV
3
Indlæg: 103
Tilmeldt: 03 nov 2020 09:39
Mit fyr: Baxi Multiheat 1,5
Areal: 300
Brændsel: Træpiller 8mm
Dagligt forbrug: 40
Årligt forbrug: 9
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 6 gange

Re: 1,5’eren varmer ikke kedlen ordentligt op

Indlæg af Vibooorg »

Så er de tal lagt ind. Eneste ændring var L35 fremfor L40.
Min. ændret til 12, fra 8. Gir god mening at blæs ved pause bare holder pause igang længere, så nu see vi i løbet af det næste døgns tid 😊
Vibooorg
Stoker IV
Stoker IV
3
Indlæg: 103
Tilmeldt: 03 nov 2020 09:39
Mit fyr: Baxi Multiheat 1,5
Areal: 300
Brændsel: Træpiller 8mm
Dagligt forbrug: 40
Årligt forbrug: 9
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 6 gange

Re: 1,5’eren varmer ikke kedlen ordentligt op

Indlæg af Vibooorg »

Den kører fortsat, så indtil videre er det success 😊

Hvornår skal jeg ændre til vinter indstillinger, er det bare når jeg synes den kører på Høj en del af tiden?

Vinter:

H1,3
L0,7
P05
7,0H
7,0L

H12
L35
B30
Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
17
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Har takket: 101 gange
Blevet takket: 269 gange
Kontakt:

Re: 1,5’eren varmer ikke kedlen ordentligt op

Indlæg af thy »

Vibooorg skrev: 14 okt 2021 18:07 Den kører fortsat, så indtil videre er det success 😊

Hvornår skal jeg ændre til vinter indstillinger, er det bare når jeg synes den kører på Høj en del af tiden?

Vinter:

H1,3
L0,7
P05
7,0H
7,0L

H12
L35
B30
Ja men de tal der kan også klare vintern
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
Vibooorg
Stoker IV
Stoker IV
3
Indlæg: 103
Tilmeldt: 03 nov 2020 09:39
Mit fyr: Baxi Multiheat 1,5
Areal: 300
Brændsel: Træpiller 8mm
Dagligt forbrug: 40
Årligt forbrug: 9
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 6 gange

Re: 1,5’eren varmer ikke kedlen ordentligt op

Indlæg af Vibooorg »

Fyret har egentlig kørt fint i de knap 2 måneder siden jeg justerede døren. Men nu har jeg 3 nætter i træk oplevet A10 fejl. I nat satte jeg kameraet ud foran fyret igen, og jeg kan se at den bare kører på Lav, før den ryger på A10. Så den er ikke på pause i lang tid.

Jeg overvejer om L0,4 måske skal lidt op, så den får flere piller ind når den kører Lav i en længere periode, så bålet ikke ender med at gå ud?
Eller måske L35 skal lidt ned, så max tiden mellem sneglekøringer forkortes, også for at undgå bålet går ud?

Jeg tror ikke der kommer falsk luft ind et sted, det hele virker til at være spændt ordentligt til.

Nogen forslag? :)

-30
H1,0
L0,4
P05
7,5H
7,5L

110
H12
L35
b30

Besvar