Hjælp til test af SYR / termisk ventil på Baxi Multiheat 1,5

Indlæg af Vibooorg » 16 sep 2021 10:34

Fyringssæsonen er startet, og jeg kunne godt tænke mig at tjekke SYR ventilen rent faktisk virker, hvis uheldet skulle være ude. Men jeg kunne ikke helt gennemskue igår hvad der skulle gøres...

Kan jeg teste den, UDEN at få vand ind i kanalen? Ellers skal jeg lige have tømt den for træpiller først.

Men hvad skal jeg så skille af her?
IMG_1601.jpg
Det er jo næsten umuligt at komme ind til den "røde cirkel", men den er måske bare finger-spændt?
Skal den røde+blå skilles af? Vil vandet så ikke bare stå op i en stråle?

Eller er det den grønne cirkel jeg skal skrue ud?

Selve føleren, i den gule cirkel, kan jeg ikke trække helt ud, den går mod gevindet.
IMG_1602.jpg


Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Kontakt:

Re: Hjælp til test af SYR / termisk ventil på Baxi Multiheat 1,5

Indlæg af thy » 16 sep 2021 15:22

afmonter rød så løber vandet ikke ind i fyret tryk på den røde på ventilen og der skal komme vand

kan også opvarme den gule men så vil vandet løbe til den er afkølet igen
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen

Vibooorg
Stoker IV
Stoker IV
Indlæg: 103
Tilmeldt: 03 nov 2020 09:39
Mit fyr: Baxi Multiheat 1,5
Areal: 300
Brændsel: Træpiller 8mm
Dagligt forbrug: 40
Årligt forbrug: 9
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 6 gange

Re: Hjælp til test af SYR / termisk ventil på Baxi Multiheat 1,5

Indlæg af Vibooorg » 17 sep 2021 10:31

Tak, jeg prøver at kigge på det i weekenden :)