Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum
Baxi 2,5 uden iltstyring indstillinger
-
- Stoker I
- Indlæg: 14
- Tilmeldt: 30 jan 2021 11:20
- Mit fyr: Baxi 2,5
- Areal: 200
- Brændsel: piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6823
Baxi 2,5 uden iltstyring indstillinger
Jeg har en Baxi 2,5 hvor iltsonden er gået i stykker, så nu vil jeg prøve at få den til at køre uden. Men jeg har ikke så meget forstand på det, så jeg kunne godt bruge lidt hjælp til at få den indstillet korrekt.
Jeg har kørt med nedenstående indstillinger tre dage, og jeg synes den soder meget, og så er den ved at samle en god portion ubrændte piller som bare bliver skubbet fremad.
Jeg har prøvet at kigge lidt rundt her på forum, men jeg synes det er lidt svært at gennemskue.
Men jeg har prøvet at skrive ind hvordan den er indstillet, og så ville jeg høre om der er nogle kloge mennesker som har et godt bud på hvad jeg skal pille ved.
Programmering:
-20
H 0.5
L0.3
P 0.5
100%: 25 sek 48 blæs
30/100%: 50 sek 10 blæs
P: 29
Fremløbstemperatur er sat til 78
Røgtemperatur lav ydelse 105-110
Røgtemperatur høj ydelse: 150-160
Drifsformknap lyser ikke
Vi opvarmer 200 m2 med radiator, hvoraf de 60 m2 er overetagen som er godt isoleret, mens de 140 er stueetagen som er dårligt isoleret.
Jeg håber det giver menig,
Mvh Mads
Jeg har kørt med nedenstående indstillinger tre dage, og jeg synes den soder meget, og så er den ved at samle en god portion ubrændte piller som bare bliver skubbet fremad.
Jeg har prøvet at kigge lidt rundt her på forum, men jeg synes det er lidt svært at gennemskue.
Men jeg har prøvet at skrive ind hvordan den er indstillet, og så ville jeg høre om der er nogle kloge mennesker som har et godt bud på hvad jeg skal pille ved.
Programmering:
-20
H 0.5
L0.3
P 0.5
100%: 25 sek 48 blæs
30/100%: 50 sek 10 blæs
P: 29
Fremløbstemperatur er sat til 78
Røgtemperatur lav ydelse 105-110
Røgtemperatur høj ydelse: 150-160
Drifsformknap lyser ikke
Vi opvarmer 200 m2 med radiator, hvoraf de 60 m2 er overetagen som er godt isoleret, mens de 140 er stueetagen som er dårligt isoleret.
Jeg håber det giver menig,
Mvh Mads
- thy
- Supporter
- Indlæg: 10378
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Givet likes: 101 gange
- Modtaget likes: 269 gange
- Kontakt:
Re: Baxi 2,5 uden iltstyring indstillinger
så sku det køreSkivildgaard skrev: ↑18 feb 2021 14:06Jeg har en Baxi 2,5 hvor iltsonden er gået i stykker, så nu vil jeg prøve at få den til at køre uden. Men jeg har ikke så meget forstand på det, så jeg kunne godt bruge lidt hjælp til at få den indstillet korrekt.
Jeg har kørt med nedenstående indstillinger tre dage, og jeg synes den soder meget, og så er den ved at samle en god portion ubrændte piller som bare bliver skubbet fremad.
Jeg har prøvet at kigge lidt rundt her på forum, men jeg synes det er lidt svært at gennemskue.
Men jeg har prøvet at skrive ind hvordan den er indstillet, og så ville jeg høre om der er nogle kloge mennesker som har et godt bud på hvad jeg skal pille ved.
Programmering:
-20
H 0.5****0,3
L0.3*****0,1
P 0.5
100%: 25 sek 48 blæs ******sek 18 blæs 48
30/100%: 50 sek 10 blæs***** sek 25 blæs 12
P0,5
Fremløbstemperatur er sat til 78
Røgtemperatur lav ydelse 105-110
Røgtemperatur høj ydelse: 150-160
Drifsformknap lyser ikke
Vi opvarmer 200 m2 med radiator, hvoraf de 60 m2 er overetagen som er godt isoleret, mens de 140 er stueetagen som er dårligt isoleret.
Jeg håber det giver menig,
Mvh Mads
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
-
- Stoker I
- Indlæg: 14
- Tilmeldt: 30 jan 2021 11:20
- Mit fyr: Baxi 2,5
- Areal: 200
- Brændsel: piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6823
Re: Baxi 2,5 uden iltstyring indstillinger
Tak for det!
Så skulle det være indstillet, jeg giver lige en melding om et par dage om det bare kører
Så skulle det være indstillet, jeg giver lige en melding om et par dage om det bare kører
-
- Stoker I
- Indlæg: 14
- Tilmeldt: 30 jan 2021 11:20
- Mit fyr: Baxi 2,5
- Areal: 200
- Brændsel: piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6823
Re: Baxi 2,5 uden iltstyring indstillinger
Så har der kørt et par dage, og der er en masse ikke brændte piller og den soder forsat. Så der er ikke helt optimalt, er det muligt at justere på det?
- thy
- Supporter
- Indlæg: 10378
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Givet likes: 101 gange
- Modtaget likes: 269 gange
- Kontakt:
Re: Baxi 2,5 uden iltstyring indstillinger
100%: sek 20Skivildgaard skrev: ↑21 feb 2021 13:51Så har der kørt et par dage, og der er en masse ikke brændte piller og den soder forsat. Så der er ikke helt optimalt, er det muligt at justere på det?
blæs 48
30/100% sek 25
blæs 16
er du sikker på at snegletider er blevet gemt
-20
H 0,3
L 0,1
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
-
- Stoker I
- Indlæg: 14
- Tilmeldt: 30 jan 2021 11:20
- Mit fyr: Baxi 2,5
- Areal: 200
- Brændsel: piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6823
Re: Baxi 2,5 uden iltstyring indstillinger
De er gemt, jeg har justeret blæs og sekund efter det nye du skrev.
-
- Stoker I
- Indlæg: 14
- Tilmeldt: 30 jan 2021 11:20
- Mit fyr: Baxi 2,5
- Areal: 200
- Brændsel: piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6823
Re: Baxi 2,5 uden iltstyring indstillinger
Så har den kørt et døgns tid mere, og det er som om det ikke ændrer noget. jeg har taget et billede så I kan se hvor meget der kommer. Jeg tømte ubrændte piller væk i går eftermiddags, så det på billedet er fra et døgn.
Det er når den har kørt et døgn. Så jeg synes der må være et eller andet i vejen...- thy
- Supporter
- Indlæg: 10378
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Givet likes: 101 gange
- Modtaget likes: 269 gange
- Kontakt:
Re: Baxi 2,5 uden iltstyring indstillinger
enig driftformsknappen lyser vel ikke?
100%: sek 25
blæs 48
30/100% sek 35
blæs 16
kører den meget i lav eller høj
100%: sek 25
blæs 48
30/100% sek 35
blæs 16
kører den meget i lav eller høj
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
-
- Stoker I
- Indlæg: 14
- Tilmeldt: 30 jan 2021 11:20
- Mit fyr: Baxi 2,5
- Areal: 200
- Brændsel: piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6823
Re: Baxi 2,5 uden iltstyring indstillinger
Den kører næsten udelukkende i lav og går i pausefyring, driftsform lyser ikke.
- thy
- Supporter
- Indlæg: 10378
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Givet likes: 101 gange
- Modtaget likes: 269 gange
- Kontakt:
Re: Baxi 2,5 uden iltstyring indstillinger
-20Skivildgaard skrev: ↑22 feb 2021 19:10Den kører næsten udelukkende i lav og går i pausefyring, driftsform lyser ikke.
H 0,2
L 0,1
100%: sek 20
blæs 25
30/100% sek 35
blæs 14
så skal vi helt her ned med tallene
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen