Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Baxi 2,5 uden iltstyring indstillinger

Spørgsmål vedr. Baxi samt det tilbehør der laves til Baxi stokerfyr
Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Kontakt:

Re: Baxi 2,5 uden iltstyring indstillinger

Indlæg af thy » 06 mar 2021 14:02

P15
B50


-30
H0,2
L0,1
p05
7,5H
7,5L
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen


Skivildgaard
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 14
Tilmeldt: 30 jan 2021 11:20
Mit fyr: Baxi 2,5
Areal: 200
Brændsel: piller
Fremviser gerne i postnummer: 6823

Re: Baxi 2,5 uden iltstyring indstillinger

Indlæg af Skivildgaard » 06 mar 2021 14:43

Mange tak for det, så må vi se om det bare kører nu

Birger-8340
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 3
Tilmeldt: 16 mar 2021 20:54
Givet likes: 1 gang

Re: Baxi 2,5 uden iltstyring indstillinger

Indlæg af Birger-8340 » 16 mar 2021 21:10

Hej - jeg er lige tilmeldt og søger også efter en løsning på et problem med mit baxi 2,5.
Fyret har egentlig kørt ganske godt i lang tid, men nu har jeg for kort tid siden skiftet blæseren, da den gamle var gået i stykker.
Herefter har jeg haft problemer med at fyret ofte går ud. Fejlmelding A1.
Fremførsels temperatur står typisk omkring 70 grader, når det går ud og typisk efter at det er gået på lavt blus i en periode.
Det er en gammel sag fra 2006.
Når jeg åbner lågen er ulmer gløderne, så jeg kan blot resette, køre piller frem og tænde - så kører det igen nogle gange et par døgn - andre gange kun få timer. Jeg har netop prøvet at justere blæser ned til lille varmebehov (19 og 8) som der står i vejledningen, men det har heller ikke hjulpet.
Er der noget her, der har en ide til, hvad problemet kan være?
Hilsen Birger

Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Kontakt:

Re: Baxi 2,5 uden iltstyring indstillinger

Indlæg af thy » 16 mar 2021 21:14

Birger-8340 skrev:
16 mar 2021 21:10
Hej - jeg er lige tilmeldt og søger også efter en løsning på et problem med mit baxi 2,5.
Fyret har egentlig kørt ganske godt i lang tid, men nu har jeg for kort tid siden skiftet blæseren, da den gamle var gået i stykker.
Herefter har jeg haft problemer med at fyret ofte går ud. Fejlmelding A1.
Fremførsels temperatur står typisk omkring 70 grader, når det går ud og typisk efter at det er gået på lavt blus i en periode.
Det er en gammel sag fra 2006.
Når jeg åbner lågen er ulmer gløderne, så jeg kan blot resette, køre piller frem og tænde - så kører det igen nogle gange et par døgn - andre gange kun få timer. Jeg har netop prøvet at justere blæser ned til lille varmebehov (19 og 8) som der står i vejledningen, men det har heller ikke hjulpet.
Er der noget her, der har en ide til, hvad problemet kan være?
Hilsen Birger
der er flere ting det kan skyldes..

kedel/set ?

blæser renoveret eller bare sat i ?

stokerprint kan med tiden give for få volt til blæser,så giv lige blæser 12 på lav og se om den så brænder piller bedre af.. uden at brænde helt i bund

mere info om du har alle turbolatore monteret..osv
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen

Birger-8340
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 3
Tilmeldt: 16 mar 2021 20:54
Givet likes: 1 gang

Re: Baxi 2,5 uden iltstyring indstillinger

Indlæg af Birger-8340 » 16 mar 2021 22:12

Hej igen
Mange tak for svar.
kedel/set er jeg ikke helt klar over, hvad du mener med.
blæser blev skiftet af en VVS'er, så jeg er ikke helt klar over om det er renoveret i den forstand.
den gamle blæser var i hvert fald godt og vel ude af drift - og lige da det blev rigtig koldt for noget tid siden.
Turbolatorer er monteret i alle rør.
Jeg har holdt lidt øje med røgtemperatur og den går hurtigt ned omkring 90 når fyret kører på lavt blus.
Hilsen Birger


Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Kontakt:

Re: Baxi 2,5 uden iltstyring indstillinger

Indlæg af thy » 16 mar 2021 22:19

Birger-8340 skrev:
16 mar 2021 22:12
Hej igen
Mange tak for svar.
kedel/set er jeg ikke helt klar over, hvad du mener med.
blæser blev skiftet af en VVS'er, så jeg er ikke helt klar over om det er renoveret i den forstand.
den gamle blæser var i hvert fald godt og vel ude af drift - og lige da det blev rigtig koldt for noget tid siden.
Turbolatorer er monteret i alle rør.
Jeg har holdt lidt øje med røgtemperatur og den går hurtigt ned omkring 90 når fyret kører på lavt blus.
Hilsen Birger
kedeltemp sat til?

blæs 12 på lav kan måske gøre det
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen

Birger-8340
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 3
Tilmeldt: 16 mar 2021 20:54
Givet likes: 1 gang

Re: Baxi 2,5 uden iltstyring indstillinger

Indlæg af Birger-8340 » 18 mar 2021 18:43

Hej igen,

Tak til Thy for gode råd. :)
Fyret har igen fundet et leje, hvor jeg synes det fungerer.
Jeg har indstillet det til følgende:
Høj ydelse
Blæs 36
Sekunder 26
30/100
Blæs 11
Sekunder 43
Kedel/set 77
Nu har det i hvert fald kørt i et døgn, hvor det ikke er stoppet og jeg synes forbrændingen fungerer fint.
Har eksperimenteret lidt med det rette leje og det virker stadig som om at pillerne ikke bliver udnyttet helt i selve brændkammeret, selv om det er langt bedre end før.
Hilsen Birger


Besvar