Side 1 af 2

Baxi Multiheat 1.5 fejl på fremløbstemperatur måler

: 30 jul 2020 17:32
af carsten65
Hej stokerforum

Jeg har netop startet min fyr op efter nogle uger og fik et par timer efter opstart fejl A12, dvs kortslutter eller defekt fremløbstemperaturmåler. Jeg har nu udskiftet måleren og kunne starte fyret op, men da det nåede til Ca 40 gr kom fejl A12 igen og tallet i øverste felt med fremløbstemperaturen kørte op og ned, og endte hver gang på 0. Jeg har nu byttet rundt på frem- og tilbageløb temperaturmåler på printet og sat temperatur setting 10 gr ned hvilket betyder at fyret kører nu, men der nu står F-4 i displayet og jeg kan ikke bladre i menuen uden at slukke fyret på on/off. Her kan jeg så se tilbageløbstemperaturen under fremløb og tilbageløb viser 0. Er der nogle der har prøvet noget tilsvarende og kan fx tilbageløbsmåleren eller selve printet også være defekt. Er det forsvarligt at køre videre med fyret?

På forhånd tak.

Mvh Carsten

Re: Baxi Multiheat 1.5 fejl på fremløbstemperatur måler

: 30 jul 2020 20:07
af thy
carsten65 skrev: 30 jul 2020 17:32 Hej stokerforum

Jeg har netop startet min fyr op efter nogle uger og fik et par timer efter opstart fejl A12, dvs kortslutter eller defekt fremløbstemperaturmåler. Jeg har nu udskiftet måleren og kunne starte fyret op, men da det nåede til Ca 40 gr kom fejl A12 igen og tallet i øverste felt med fremløbstemperaturen kørte op og ned, og endte hver gang på 0. Jeg har nu byttet rundt på frem- og tilbageløb temperaturmåler på printet og sat temperatur setting 10 gr ned hvilket betyder at fyret kører nu, men der nu står F-4 i displayet og jeg kan ikke bladre i menuen uden at slukke fyret på on/off. Her kan jeg så se tilbageløbstemperaturen under fremløb og tilbageløb viser 0. Er der nogle der har prøvet noget tilsvarende og kan fx tilbageløbsmåleren eller selve printet også være defekt. Er det forsvarligt at køre videre med fyret?

På forhånd tak.

Mvh Carsten


[/

F-4 fortæller at den føler er defekt/kortsluttet,og det sagde den jo også da den sad som kedelføler,mon ikke du bare har været uheldig at den ny også er defekt...
Er hjemme på søndag over middag,hvis du skal låne en føler eller have testet dine print...

Mener at den burde kunne køre hvis returen ikke er monteret,så prøv uden den om så funktioner kommer igen

Re: Baxi Multiheat 1.5 fejl på fremløbstemperatur måler

: 01 aug 2020 15:12
af carsten65
Hej og tak for svar.
Lige nu vises alle måletal dog stadig med lidt flimre på fremløbstemperaturen en gang i mellem dog efterhånden sjældnere. Jeg har ladet det være med frem og tilbageløbstemperatur byttet rundt så jeg styrer efter tilbageløbstemperaturen. Jeg lagde i øvrigt mærke til en del kondens omkring styringsprintet efter sommernedlukningen som måske kan have drillet, men det må være væk nu.

Mvh Carsten

Re: Baxi Multiheat 1.5 fejl på fremløbstemperatur måler

: 01 aug 2020 17:36
af thy
carsten65 skrev: 01 aug 2020 15:12 Hej og tak for svar.
Lige nu vises alle måletal dog stadig med lidt flimre på fremløbstemperaturen en gang i mellem dog efterhånden sjældnere. Jeg har ladet det være med frem og tilbageløbstemperatur byttet rundt så jeg styrer efter tilbageløbstemperaturen. Jeg lagde i øvrigt mærke til en del kondens omkring styringsprintet efter sommernedlukningen som måske kan have drillet, men det må være væk nu.

Mvh Carsten
Ja konsendens kan lave kluder i det hele.

Vil kraftig råde dig til at tjække de 3 plader inde bag isoleringen bag pladen over lågen

Re: Baxi Multiheat 1.5 fejl på fremløbstemperatur måler

: 01 aug 2020 20:09
af carsten65
Tak for svar endnu engang. Er der noget jeg skal være særligt opmærksom på når jeg tjekker bag isoleringen?

Re: Baxi Multiheat 1.5 fejl på fremløbstemperatur måler

: 01 aug 2020 21:08
af thy
carsten65 skrev: 01 aug 2020 20:09 Tak for svar endnu engang. Er der noget jeg skal være særligt opmærksom på når jeg tjekker bag isoleringen?
Ja om den er utæt ved 1 eller flere plader og oppe i højre hjørne sider overkogstermostat og kedel/fremløbsføler

PS måske din fremløbsføler er ok,og det er fugten der har lavet kortslutning

Re: Baxi Multiheat 1.5 fejl på fremløbstemperatur måler

: 04 jul 2021 16:49
af thy
thy skrev: 01 aug 2020 21:08 Ja om den er utæt ved 1 eller flere plader og oppe i højre hjørne sider overkogstermostat og kedel/fremløbsføler

PS måske din fremløbsføler er ok,og det er fugten der har lavet kortslutning
Tror den har været utæt allerede sidste år (her)

Re: Baxi Multiheat 1.5 fejl på fremløbstemperatur måler

: 23 aug 2021 17:49
af Rasmussm
Hej.
Har også konsterner fremløbs føleren er defekt og købt en ny, men kan simpelhen ikke gennemskue hvordan den skal monteres sammen med overkogstermostaten og kan ikke finde billede af det på nettet , nogen der har noget eller et link ?

Re: Baxi Multiheat 1.5 fejl på fremløbstemperatur måler

: 23 aug 2021 17:58
af thy
Rasmussm skrev: 23 aug 2021 17:49 Hej.
Har også konsterner fremløbs føleren er defekt og købt en ny, men kan simpelhen ikke gennemskue hvordan den skal monteres sammen med overkogstermostaten og kan ikke finde billede af det på nettet , nogen der har noget eller et link ?
put den til overkogning i først og så fremløbs føler og så det bølgede metal stykke ind og afslut med klipsen

Re: Baxi Multiheat 1.5 fejl på fremløbstemperatur måler

: 23 aug 2021 19:57
af Rasmussm
thy skrev: 23 aug 2021 17:58 put den til overkogning i først og så fremløbs føler og så det bølgede metal stykke ind og afslut med klipsen
Mange tak for hurtig svar, men syntes bare ikke det sider fast på nogen måde , men omvendt det ryger heller ingen steder.