Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Indstillingshjælp Baxi MultiHeat 1.5, uden iltstyring

Spørgsmål vedr. Baxi samt det tilbehør der laves til Baxi stokerfyr
Besvar
RasmusWP
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 5
Tilmeldt: 19 apr 2020 11:51
Givet likes: 2 gange

Indstillingshjælp Baxi MultiHeat 1.5, uden iltstyring

Indlæg af RasmusWP » 19 apr 2020 11:54

Hej Forum,

Jeg har et 1½ plans hus på 260m2, med Baxi MultiHeat 1.5 - Gulvarme i hele stue etagen. Energiklasse B. Så fornuftigt isoleret.

Min indstillinger er som følge:
-20
H 1.7
L 1.5
P 05

Lyder det rigtigt? Er det andre data man skal skrive for at få den bedst mulige hjælp ?
Kan jeg indstille på noget? I vinterperioden har den slugt 25kg om dagen. Er det fornuftigt?


Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Kontakt:

Re: Indstillingshjælp Baxi MultiHeat 1.5, uden iltstyring

Indlæg af thy » 19 apr 2020 13:19

RasmusWP skrev:
19 apr 2020 11:54
Hej Forum,

Jeg har et 1½ plans hus på 260m2, med Baxi MultiHeat 1.5 - Gulvarme i hele stue etagen. Energiklasse B. Så fornuftigt isoleret.

Min indstillinger er som følge:
-20
H 1.7
L 1.5
P 05

Lyder det rigtigt? Er det andre data man skal skrive for at få den bedst mulige hjælp ?
Kan jeg indstille på noget? I vinterperioden har den slugt 25kg om dagen. Er det fornuftigt?
det lyder fornuftig med forbruget

sek og blæs høj og lav skal også bruges
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen

RasmusWP
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 5
Tilmeldt: 19 apr 2020 11:51
Givet likes: 2 gange

Re: Indstillingshjælp Baxi MultiHeat 1.5, uden iltstyring

Indlæg af RasmusWP » 19 apr 2020 15:41

Hvordan finder sek og blæs høj og lav, og hvad betyder de? :D

Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Kontakt:

Re: Indstillingshjælp Baxi MultiHeat 1.5, uden iltstyring

Indlæg af thy » 19 apr 2020 20:19

thy skrev:
19 apr 2020 13:19
det lyder fornuftig med forbruget

sek og blæs høj og lav skal også bruges
sek et tiden der går mellem hver gang inden sneglen kører

blæs er den luft der bruges til at brænde piller af

100% er høj og blæsesymbol øverst og sek nederst
30/100% er den lave
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen

RasmusWP
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 5
Tilmeldt: 19 apr 2020 11:51
Givet likes: 2 gange

Re: Indstillingshjælp Baxi MultiHeat 1.5, uden iltstyring

Indlæg af RasmusWP » 20 apr 2020 09:11

thy skrev:
19 apr 2020 20:19
sek et tiden der går mellem hver gang inden sneglen kører

blæs er den luft der bruges til at brænde piller af

100% er høj og blæsesymbol øverst og sek nederst
30/100% er den lave
Og hvordan siger du jeg finder de indstillinger/Data? :(


Brugeravatar
T-mek
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1654
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Mit fyr: Scotte 10kw, V.7, semi-rens, 160L VVB.
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4990
Årligt forbrug: 5500 til 6000 kg.
Geografisk sted: 4990 Sakskøbing
Givet likes: 43 gange
Modtaget likes: 86 gange

Re: Indstillingshjælp Baxi MultiHeat 1.5, uden iltstyring

Indlæg af T-mek » 20 apr 2020 11:09

RasmusWP skrev:
20 apr 2020 09:11
Og hvordan siger du jeg finder de indstillinger/Data? :(
Det gør du ved at trykke direkte på knapperne på frontpanelet til højre...
Der står 100% og der har du 2 knapper lodret, sek og blæser symbol.
samt 30/100% og igen knapperne lodret under.
Til højre er en tast der hedder "min".. det er antal minutter imellem sneglkørsel ved pausefyring.
/ Christian

Har gerne lidt dele til NBE / Baxi + diverse pumper på hylden.

RasmusWP
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 5
Tilmeldt: 19 apr 2020 11:51
Givet likes: 2 gange

Re: Indstillingshjælp Baxi MultiHeat 1.5, uden iltstyring

Indlæg af RasmusWP » 20 apr 2020 11:40

Godt, så fandt jeg tallene..
100%:
Når jeg trykker på sek. skriver den 18 - Når jeg trykker på fløjten/blæs skriver den: 28

30-100%:
Når jeg trykker på sek. skriver den 56 - Når jeg trykker på fløjten/blæs skriver den: 12

Når jeg trykker på "min" skriver den 10.

Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Kontakt:

Re: Indstillingshjælp Baxi MultiHeat 1.5, uden iltstyring

Indlæg af thy » 20 apr 2020 20:33

RasmusWP skrev:
20 apr 2020 11:40
Godt, så fandt jeg tallene..
100%:
Når jeg trykker på sek. skriver den 18 - ***15
Når jeg trykker på fløjten/blæs skriver den: 28***24

30-100%:
Når jeg trykker på sek. skriver den 56 - ****20
Når jeg trykker på fløjten/blæs skriver den: 12***10

Når jeg trykker på "min" skriver den 10.

-20
H 1.7****1,0 efter ændring skal man bladre vidre med driftformsknap når duu har bladret en gang rundt og set tallene er ændret afslut med tryk på on/off knap
L 1.5*****0,4
P 05

set 75-80

det er sommer indstillinger,men alt skal ændres samtidig ellers virker det slet ikke
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen

RasmusWP
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 5
Tilmeldt: 19 apr 2020 11:51
Givet likes: 2 gange

Re: Indstillingshjælp Baxi MultiHeat 1.5, uden iltstyring

Indlæg af RasmusWP » 21 apr 2020 09:00

Hej Thy,
Inden jeg foretager disse ændringer (fordi fyret kører egentlig ganske fint lige pt..) Kan du så uddybe lidt hvad disse ændringer skulle hjælpe / Gøre godt for? :)

Jeg bruger forresten 8mm piller fra DanishAgro. Hvis det har betydning.

Og.. Hvornår skal jeg ændre indstillingerne tilbage? Og var de ok som de stod?

Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Kontakt:

Re: Indstillingshjælp Baxi MultiHeat 1.5, uden iltstyring

Indlæg af thy » 21 apr 2020 18:56

thy skrev:
20 apr 2020 20:33

-20
H 1.7****1,0 efter ændring skal man bladre vidre med driftformsknap når du har bladret en gang rundt og set tallene er ændret afslut med tryk på on/off knap
L 1.5*****0,4
P 05

set 75-80

det er sommer indstillinger,men alt skal ændres samtidig ellers virker det slet ikke
RasmusWP skrev:
21 apr 2020 09:00
Hej Thy,
Inden jeg foretager disse ændringer (fordi fyret kører egentlig ganske fint lige pt..) Kan du så uddybe lidt hvad disse ændringer skulle hjælpe / Gøre godt for? :)

Jeg bruger forresten 8mm piller fra DanishAgro. Hvis det har betydning.

Og.. Hvornår skal jeg ændre indstillingerne tilbage? Og var de ok som de stod?
dine tal var tæt på standart,med lidt luft overskud
du ændrer til bage når fyret ikke kan følge med-- tænker november alt efter ude temp
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen


Besvar