Hej, har fået en “umotiveret” A2 fejl på mit fyr. Har tidligere læst om mulig fejl på termosikring, hvorfor jeg har “luset” den som del af fejlsøgning - ingen resultat. Sikringer er begge skiftet - ingen resultat. Alle stik og forbindelser er efterprøvet - ingen resultat. A2 fejlen kommer ca 10 sek efter der er sat strøm til fyret og jeg kan ikke annullere/neutralisere på styrepanelet.
Fyret er efterhånden af ældre model - 2005, men har til dato kørt uden problemer, kun skiftet en iltsonde.
Er der nogen her som har nogle forslag eller ide om hvad næste trin skal være, eller har gode erfaringer med nogen som kan servicere i postnummer 8300?
A 2 fejl BAXI Multiheat 25
-
- Stoker I
- 4
- Indlæg: 6
- Tilmeldt: 13 aug 2019 21:17
- Mit fyr: BAXI Multiheat 25
- Areal: 310
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 8300
- Årligt forbrug: 12
- Har takket: 1 gang
Re: A 2 fejl BAXI Multiheat 25
Motorværnet har en lille rød knap som er oppe og den popper op selvom den bliver trykket ned - kaput?
- T-mek
- Stoker XVI
- 10
- Indlæg: 1654
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Mit fyr: Scotte 10kw, V.7, semi-rens, 160L VVB.
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4990
- Årligt forbrug: 5500 til 6000 kg.
- Geografisk sted: 4990 Sakskøbing
- Har takket: 43 gange
- Blevet takket: 86 gange
Re: A 2 fejl BAXI Multiheat 25
Defekt powerprint...
/ Christian
Har gerne lidt dele til NBE / Baxi + diverse pumper på hylden.
Har gerne lidt dele til NBE / Baxi + diverse pumper på hylden.
- T-mek
- Stoker XVI
- 10
- Indlæg: 1654
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Mit fyr: Scotte 10kw, V.7, semi-rens, 160L VVB.
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4990
- Årligt forbrug: 5500 til 6000 kg.
- Geografisk sted: 4990 Sakskøbing
- Har takket: 43 gange
- Blevet takket: 86 gange
Re: A 2 fejl BAXI Multiheat 25
Ingen af delene...
Mistænker powerprintet, det print med relæ'er og den blå trafo bag styrepanelet.
Mistænker powerprintet, det print med relæ'er og den blå trafo bag styrepanelet.
/ Christian
Har gerne lidt dele til NBE / Baxi + diverse pumper på hylden.
Har gerne lidt dele til NBE / Baxi + diverse pumper på hylden.
-
- Stoker I
- 4
- Indlæg: 6
- Tilmeldt: 13 aug 2019 21:17
- Mit fyr: BAXI Multiheat 25
- Areal: 310
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 8300
- Årligt forbrug: 12
- Har takket: 1 gang
Re: A 2 fejl BAXI Multiheat 25
Super - tak for din respons. Har du sådan et på “hylden”? Kan evt tales ved på mobil 24209911
- thy
- Supporter
- 17
- Indlæg: 10378
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
- Kontakt:
Re: A 2 fejl BAXI Multiheat 25
det tænker jeg @T-mek har..
hvis der skal bruges noget af det andet har jeg noget der må bruges til test..
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
- Brandsen
- Stoker XVII
- 14
- Indlæg: 3485
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Mit fyr: Baxi Multi Heat 2.5 + Scotte BS1016 Mini
- Areal: 425 m2
- Brændsel: Spildkorn - Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4300
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 136 gange
Re: A 2 fejl BAXI Multiheat 25
Halløj i forum,
Har power print liggende på lager i 4300 området, det kunne du godt låne,
til test af det faktisk er et defekt power print der er årsagen til A2 fejlen,
og mens dit eget defekte bliver reppet af T-mek.
Der er godt nok langt fra 4300 til 8300, men hvis nogen alligevel skal til
Sjælland via Odden, så kører man ret tæt forbi mig.
Ovenstående bare som back-up mulighed, hvis alt andet kikser, for mener et
nyt kort koster ca kr 2.200
Har power print liggende på lager i 4300 området, det kunne du godt låne,
til test af det faktisk er et defekt power print der er årsagen til A2 fejlen,
og mens dit eget defekte bliver reppet af T-mek.
Der er godt nok langt fra 4300 til 8300, men hvis nogen alligevel skal til
Sjælland via Odden, så kører man ret tæt forbi mig.
Ovenstående bare som back-up mulighed, hvis alt andet kikser, for mener et
nyt kort koster ca kr 2.200
__________________________________________________________________
Med venlig hilsen, Brandsen
Baxi Multi Heat 2.5 med 600l tank, iltstyring, prom 1.08 ( Installeret Oktober 2005 )
Scotte BS Mini 10kw ( Installeret Juni 2013 )
Med venlig hilsen, Brandsen
Baxi Multi Heat 2.5 med 600l tank, iltstyring, prom 1.08 ( Installeret Oktober 2005 )
Scotte BS Mini 10kw ( Installeret Juni 2013 )
- T-mek
- Stoker XVI
- 10
- Indlæg: 1654
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Mit fyr: Scotte 10kw, V.7, semi-rens, 160L VVB.
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4990
- Årligt forbrug: 5500 til 6000 kg.
- Geografisk sted: 4990 Sakskøbing
- Har takket: 43 gange
- Blevet takket: 86 gange
Re: A 2 fejl BAXI Multiheat 25
Test / renoveret ombytter print er allerede på vej til postnummer 8300...
/ Christian
Har gerne lidt dele til NBE / Baxi + diverse pumper på hylden.
Har gerne lidt dele til NBE / Baxi + diverse pumper på hylden.