I forbindelse med en ændring i min varmeinstallation, er jeg kommet til at tænke på, hvor meget vand er der egentligt i mit anlæg. Jeg har en 24l trykekspansionsbeholder og da vand udvider sig med ca 4% fra 0˚ til knap 100˚, så er der vel max 600l i hele anlægget. Men det syntes jeg bare lyder helt vild, selv en 1/3 syntes jeg lyder af meget, jeg har ikke helt styr på hvor meget vand der er inde i sådan en Baxi1.5 men resten skal jo ligge i radiatorrør og gulvvarme der er i huset. Og med 240m2 hus hvoraf 60m2 er gulvvarme, undre det mig de har sat en 24l ekspansionsbeholder på.
Hvad tænker I ?
Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum
Hvor meget vand i anlægget
- jhjorsal
- Stoker XII
- Indlæg: 786
- Tilmeldt: 03 apr 2007 11:02
- Mit fyr: Metroair I20
- Areal: 240
- Brændsel: Strøm
- Geografisk sted: Stouby v/Vejle
- Givet likes: 29 gange
- Modtaget likes: 5 gange
Hvor meget vand i anlægget
Varmepumpe MetroAir I20 med en 750l buffertank
Solcelleanlæg 30 stk. paneler a 200W og 2x3.3KW Delta
Yndlingscitater: Ingen vind er gunstig, for et sejlskib uden mål.
Solcelleanlæg 30 stk. paneler a 200W og 2x3.3KW Delta
Yndlingscitater: Ingen vind er gunstig, for et sejlskib uden mål.
- pelle
- Supporter
- Indlæg: 3400
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Mit fyr: vigas 25 gasogen 2x1200 l akku
- Areal: 240
- Brændsel: gran og fyr og sol
- Fremviser gerne i postnummer: 6900
- Årligt forbrug: 3.5 tons træ pr. år
- Geografisk sted: lidt syd for herning
- Givet likes: 296 gange
- Modtaget likes: 368 gange
Re: Hvor meget vand i anlægget
Hej
Det med at vand udvider sig med 4% fra når det er 3,8 grad kold og op til det er 99,9 grad varm er rigtig nok. Men, det er jo slet ikke aktuelt hos dig. Der vil vi nok arbejde med en temp. forskel på 40 grader. Feks. 40 grader på returen og 80 grader på fremløbet. Der vil vand udvidelsen nok være knap 2 % . Udvidelsen af dine 600 liter vil så svare til 12 liter ved 40 grads temp. forskel.
Det med at vand udvider sig med 4% fra når det er 3,8 grad kold og op til det er 99,9 grad varm er rigtig nok. Men, det er jo slet ikke aktuelt hos dig. Der vil vi nok arbejde med en temp. forskel på 40 grader. Feks. 40 grader på returen og 80 grader på fremløbet. Der vil vand udvidelsen nok være knap 2 % . Udvidelsen af dine 600 liter vil så svare til 12 liter ved 40 grads temp. forskel.
Solceller 7.6 kw anlæg. 40 x 190 watt. 42 gr. taghældning. 25 gr. mod vest fra stik syd. 2 stk 3 kw KLNE invertere.
V. pumpe Luft/luft . Panasonic. CS.HE9LKE/ CU.HE9LKE
Livet er ikke så fattigt på glæder, når bare man kommer de rigtige steder.
V. pumpe Luft/luft . Panasonic. CS.HE9LKE/ CU.HE9LKE
Livet er ikke så fattigt på glæder, når bare man kommer de rigtige steder.
- jhjorsal
- Stoker XII
- Indlæg: 786
- Tilmeldt: 03 apr 2007 11:02
- Mit fyr: Metroair I20
- Areal: 240
- Brændsel: Strøm
- Geografisk sted: Stouby v/Vejle
- Givet likes: 29 gange
- Modtaget likes: 5 gange
Re: Hvor meget vand i anlægget
Jeg tror du misforstod, jeg ved jo godt jeg ikke har 600l da jeg ikke har nogen buffertank. Jeg er så lige pt ved at montere en buffertank og så skal der jo en større ekspansionsbeholder på, og egentligt hvis jeg skal følge den med de 4% fra 3.8˚ og til 99.9˚ skal jeg udvide ekspansionsbeholderen med 30l men da jeg kun har plads til 1 beholder, overvejer jeg at købe en 50l. Men 30l + 24l giver jo 54l. Også er det jeg påstår at de 24l der er i dag er alt for overdimisoneret, så jeg tænker 50l er helt fint.
Mit spørgsmål gik mere på hvor meget vand der mon var i sådan en husinstallation med de speks jeg beskrev, for dybest set behøvede jeg nok ikke udvide ekspansionsbeholderen med mere end 15l da jeg jo heller ikke arbejder med det temperaturspænd i den 750l beholder. Der kommer til at sidde en varmepumpe på der max kommer til at kører ind med 55˚ og så 7m2 gamle solpaneler.
Mit spørgsmål gik mere på hvor meget vand der mon var i sådan en husinstallation med de speks jeg beskrev, for dybest set behøvede jeg nok ikke udvide ekspansionsbeholderen med mere end 15l da jeg jo heller ikke arbejder med det temperaturspænd i den 750l beholder. Der kommer til at sidde en varmepumpe på der max kommer til at kører ind med 55˚ og så 7m2 gamle solpaneler.
Varmepumpe MetroAir I20 med en 750l buffertank
Solcelleanlæg 30 stk. paneler a 200W og 2x3.3KW Delta
Yndlingscitater: Ingen vind er gunstig, for et sejlskib uden mål.
Solcelleanlæg 30 stk. paneler a 200W og 2x3.3KW Delta
Yndlingscitater: Ingen vind er gunstig, for et sejlskib uden mål.
- John Skov Jensen
- Redaktør
- Indlæg: 5003
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 8370
- Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
- Modtaget likes: 440 gange
Re: Hvor meget vand i anlægget
Problemet er bare at hvis man ønsker et stabilt tryk uanset temperatur skal man have "overkapacitet" af tryk ekspansions volumen de en trykeskspansion beholder øger trykket i systemet selv om den i teorien er stor nok. Ikke at et varierende tryk i sig selv er et driftproblem, jeg kan bare selv bedst lide at trykket altid er det samme, uanset temperatur
Jeg oplevede selv at ved ca 10% tryk ekspansions volumen var trykket stadig ikke helt stabilt.
Jeg oplevede selv at ved ca 10% tryk ekspansions volumen var trykket stadig ikke helt stabilt.
- John Skov Jensen
- Redaktør
- Indlæg: 5003
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 8370
- Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
- Modtaget likes: 440 gange
Re: Hvor meget vand i anlægget
Glemte lige at nævne at jeg har 600l ekspansion til ca 3000L anlægsvolumen og trykket er helt stabilt, uanset hvadJohn Skov Jensen skrev: ↑21 apr 2019 21:39Problemet er bare at hvis man ønsker et stabilt tryk uanset temperatur skal man have "overkapacitet" af tryk ekspansions volumen de en trykeskspansion beholder øger trykket i systemet selv om den i teorien er stor nok. Ikke at et varierende tryk i sig selv er et driftproblem, jeg kan bare selv bedst lide at trykket altid er det samme, uanset temperatur
Jeg oplevede selv at ved ca 10% tryk ekspansions volumen var trykket stadig ikke helt stabilt.
- jhjorsal
- Stoker XII
- Indlæg: 786
- Tilmeldt: 03 apr 2007 11:02
- Mit fyr: Metroair I20
- Areal: 240
- Brændsel: Strøm
- Geografisk sted: Stouby v/Vejle
- Givet likes: 29 gange
- Modtaget likes: 5 gange
Re: Hvor meget vand i anlægget
okay du har så mere ekspansion end jeg har buffertank, går ud fra at det er åben ekspansion
Varmepumpe MetroAir I20 med en 750l buffertank
Solcelleanlæg 30 stk. paneler a 200W og 2x3.3KW Delta
Yndlingscitater: Ingen vind er gunstig, for et sejlskib uden mål.
Solcelleanlæg 30 stk. paneler a 200W og 2x3.3KW Delta
Yndlingscitater: Ingen vind er gunstig, for et sejlskib uden mål.
- John Skov Jensen
- Redaktør
- Indlæg: 5003
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 8370
- Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
- Modtaget likes: 440 gange