Jeg har stadig problemer med mit Baxi Håbede vi kunne komme igennem fyringssæssonen inden vi skifter til nyt fyr.
I den her fyringssæsson har det været ret ustabilt og vi har kørt med fuld tryk på alle radiatorer for at få lidt efterspørgsel på varmen.
I går gik det så i A-11. Fremløbstemp. er alt for høj og jeg aner ikke hvordan jeg skal sænke den.
I dag rengjorde jeg og har kalibreret. Men den stryger direkte op over 90 grader igen og går i pause.
Nogle gode råd?
Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum
Baxi 2,5 "sommerdrift"?
- thy
- Supporter
- Indlæg: 10378
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Givet likes: 101 gange
- Modtaget likes: 269 gange
- Kontakt:
Re: Baxi 2,5 "sommerdrift"?
Sender pb.
Det er. Ok nemmest på tlf. da der er flere ting der skal arbejde sammen
Det er. Ok nemmest på tlf. da der er flere ting der skal arbejde sammen
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
- thy
- Supporter
- Indlæg: 10378
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Givet likes: 101 gange
- Modtaget likes: 269 gange
- Kontakt:
Re: Baxi 2,5 "sommerdrift"?
opdatering fyret oppe på ca90-100grader pumpen flytter ikke vandet,så den må være defekt
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
- T-mek
- Stoker XVI
- Indlæg: 1654
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Mit fyr: Scotte 10kw, V.7, semi-rens, 160L VVB.
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4990
- Årligt forbrug: 5500 til 6000 kg.
- Geografisk sted: 4990 Sakskøbing
- Givet likes: 43 gange
- Modtaget likes: 86 gange
Re: Baxi 2,5 "sommerdrift"?
Luft i anlægget vil også kunne drille...
/ Christian
Har gerne lidt dele til NBE / Baxi + diverse pumper på hylden.
Har gerne lidt dele til NBE / Baxi + diverse pumper på hylden.
Re: Baxi 2,5 "sommerdrift"?
Tak til Thy for et par gode råd.
Vi har som sagt kogt det ned til at det måske er pumpen. Den har godt nok ikke givet fejlmelding, men der er jo noget galt når vandet ikke flyttes ud i systemet.
Jeg har faktisk tjekket for luft, men burde nok give det en gennemgang mere.
Har adskilt pumpe og kigget efter snavs eller lignende. Men det gjorde ingen forskel. Har bestilt en ny der desværre først kommer mandag, så det bliver en kold weekend.
Vi har som sagt kogt det ned til at det måske er pumpen. Den har godt nok ikke givet fejlmelding, men der er jo noget galt når vandet ikke flyttes ud i systemet.
Jeg har faktisk tjekket for luft, men burde nok give det en gennemgang mere.
Har adskilt pumpe og kigget efter snavs eller lignende. Men det gjorde ingen forskel. Har bestilt en ny der desværre først kommer mandag, så det bliver en kold weekend.
Re: Baxi 2,5 "sommerdrift"?
Update: Efter at jeg lettere desperat begyndte at skrue på alle haner og ventiler for at få gang i fremløbet, kom jeg også i nærheden af shunt'en, som bare en en kuglehane.
Jeg skruede helt op for den, og ændrede i øvrigt også pumpen fra Auto adapt til position III
Jeg kunne høre at det rislede og der kom gang i noget. Fremløbstemp. begyndte at falde og jeg har nu en temperatur på 78. Har selvfølge også en temmelig høj retur temp. p.t, men den må jeg regulere i løbet af weekenden. Lige nu er det vigtigste at der er varme på igen.
Nåede at bestille en pumpe, men den er sikkert god at have på hylden, da det højst sandsynligt er den der giver problemer.
Jeg skruede helt op for den, og ændrede i øvrigt også pumpen fra Auto adapt til position III
Jeg kunne høre at det rislede og der kom gang i noget. Fremløbstemp. begyndte at falde og jeg har nu en temperatur på 78. Har selvfølge også en temmelig høj retur temp. p.t, men den må jeg regulere i løbet af weekenden. Lige nu er det vigtigste at der er varme på igen.
Nåede at bestille en pumpe, men den er sikkert god at have på hylden, da det højst sandsynligt er den der giver problemer.
Re: Baxi 2,5 "sommerdrift"?
Jeg kan tilføje at min pumper gennem de sidste 15 år, nok har stoppet et par gange, som jeg bemærker ved opstart i efterår.
Der er ingen cirkulation og den rislen du nævner er væk, så er det jeg bare tager en god hammer, ikke for stor dog, og slår lidt på siden, så løsnes nok noget kalk og pumpen går i gang Det har virket her et par gange når jeg har glemt at teste systemet igennem sommeren.
Så næste sæson med samme pumpe, så lyt til den og giv den lidt små slag på siden, eller måske som du gjorde sæt den i højere position for en stund, så slipper du for en udskiftning.
Den gamle. kan man altså godt returnere, mister dog returporto på det show
Der er ingen cirkulation og den rislen du nævner er væk, så er det jeg bare tager en god hammer, ikke for stor dog, og slår lidt på siden, så løsnes nok noget kalk og pumpen går i gang Det har virket her et par gange når jeg har glemt at teste systemet igennem sommeren.
Så næste sæson med samme pumpe, så lyt til den og giv den lidt små slag på siden, eller måske som du gjorde sæt den i højere position for en stund, så slipper du for en udskiftning.
Den gamle. kan man altså godt returnere, mister dog returporto på det show
- thy
- Supporter
- Indlæg: 10378
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Givet likes: 101 gange
- Modtaget likes: 269 gange
- Kontakt:
Re: Baxi 2,5 "sommerdrift"?
returen må gerne være højBakkegaarden skrev: ↑07 feb 2020 11:42Update: Efter at jeg lettere desperat begyndte at skrue på alle haner og ventiler for at få gang i fremløbet, kom jeg også i nærheden af shunt'en, som bare en en kuglehane.
Jeg skruede helt op for den, og ændrede i øvrigt også pumpen fra Auto adapt til position III
Jeg kunne høre at det rislede og der kom gang i noget. Fremløbstemp. begyndte at falde og jeg har nu en temperatur på 78. Har selvfølge også en temmelig høj retur temp. p.t, men den må jeg regulere i løbet af weekenden. Lige nu er det vigtigste at der er varme på igen.
Nåede at bestille en pumpe, men den er sikkert god at have på hylden, da det højst sandsynligt er den der giver problemer.
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen