Hej med jer
Jeg kan ikke længere få fyret til at kalibrere som jeg plejer :-/
Den bliver stående i 076 og jeg kan høre fyret kører op i blæser, men tallet ændrer sig ikke?
Fyret er fra 2008 og iltstyringen ligeså.
Nogen bud?
Takker på forhånd :-)
KJ
Kalibreringsfejl på 1.5Kw
- K.J.
- Stoker II
- 15
- Indlæg: 57
- Tilmeldt: 16 okt 2008 22:28
- Mit fyr: BAXI Multi-Heat 15kW - 350L
- Areal: 308 + Fyrrum
- Brændsel: Træpiller 8mm (JBC)
- Dagligt forbrug: 50-60 kg. pt.
- Årligt forbrug: Ca. 14 ton
- Geografisk sted: Salling
Kalibreringsfejl på 1.5Kw
Mvh
K.J.
BAXI Multi-Heat 15kW - 350L, iltstyring, trykbeholdersæt, KW trækstabilisator samt Metro 644 VVB
K.J.
BAXI Multi-Heat 15kW - 350L, iltstyring, trykbeholdersæt, KW trækstabilisator samt Metro 644 VVB
- thy
- Supporter
- 17
- Indlæg: 10378
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
- Kontakt:
Re: Kalibreringsfejl på 1.5Kw
o2 talet er det ok ved drift
tja... sonden kan være gået til ..er den varm?
det er set promen kan være dårlig,men ikke normalt..
prøv strøm helt fra fyret i 30 sek
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
- K.J.
- Stoker II
- 15
- Indlæg: 57
- Tilmeldt: 16 okt 2008 22:28
- Mit fyr: BAXI Multi-Heat 15kW - 350L
- Areal: 308 + Fyrrum
- Brændsel: Træpiller 8mm (JBC)
- Dagligt forbrug: 50-60 kg. pt.
- Årligt forbrug: Ca. 14 ton
- Geografisk sted: Salling
Re: Kalibreringsfejl på 1.5Kw
o2 tallet - puh..., hvordan er det nu jeg tjekker det?
Den har bøvlet gennem lidt tid, og sonden bliver ikke varm under kalibreringsforsøget.
Det du skriver med prom'en - er det noget der kan gøres noget ved? Den fik oprindeligt skiftet styring efter ca. 1 år fordi den havde nogle mærkelige udfald, men har ellers kørt stabilt herefter.
Jeg har prøvet at have den slukket i et par minutter, men det rokker sig ikke ud af de 076? :-/
Er der en måde at tjekke på, om sonden er defekt?
Den har bøvlet gennem lidt tid, og sonden bliver ikke varm under kalibreringsforsøget.
Det du skriver med prom'en - er det noget der kan gøres noget ved? Den fik oprindeligt skiftet styring efter ca. 1 år fordi den havde nogle mærkelige udfald, men har ellers kørt stabilt herefter.
Jeg har prøvet at have den slukket i et par minutter, men det rokker sig ikke ud af de 076? :-/
Er der en måde at tjekke på, om sonden er defekt?
Mvh
K.J.
BAXI Multi-Heat 15kW - 350L, iltstyring, trykbeholdersæt, KW trækstabilisator samt Metro 644 VVB
K.J.
BAXI Multi-Heat 15kW - 350L, iltstyring, trykbeholdersæt, KW trækstabilisator samt Metro 644 VVB
- thy
- Supporter
- 17
- Indlæg: 10378
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
- Kontakt:
Re: Kalibreringsfejl på 1.5Kw
når fyret kører bladrer du ned på o2 den anden nederste diodeK.J. skrev: ↑27 jan 2019 11:53 o2 tallet - puh..., hvordan er det nu jeg tjekker det?
Den har bøvlet gennem lidt tid, og sonden bliver ikke varm under kalibreringsforsøget.
Det du skriver med prom'en - er det noget der kan gøres noget ved? Den fik oprindeligt skiftet styring efter ca. 1 år fordi den havde nogle mærkelige udfald, men har ellers kørt stabilt herefter.
Jeg har prøvet at have den slukket i et par minutter, men det rokker sig ikke ud af de 076? :-/
Er der en måde at tjekke på, om sonden er defekt?
bliver den ikke varm...skal der en ny til..
inde bag displayet sider strømforsyning til at opvarme sonden,der sidder en sikring på ledningen til den..har dog ikke set at den har været sprunget men hvem ved.. der bør være 9 volt på udgangen fra den..
er sonden også fra 2008? så har den holdt længe..
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
- K.J.
- Stoker II
- 15
- Indlæg: 57
- Tilmeldt: 16 okt 2008 22:28
- Mit fyr: BAXI Multi-Heat 15kW - 350L
- Areal: 308 + Fyrrum
- Brændsel: Træpiller 8mm (JBC)
- Dagligt forbrug: 50-60 kg. pt.
- Årligt forbrug: Ca. 14 ton
- Geografisk sted: Salling
Re: Kalibreringsfejl på 1.5Kw
Okay - der står 21.0?
Har haft den lille glassikring inspiceret, og den er intakt.
Kan se en OEM Baxi sonde ligger til ca. 2700,- :-(
Er der noget med, at man kan købe en Bosch i stedet - evt. hvilken model?
Har haft den lille glassikring inspiceret, og den er intakt.
Kan se en OEM Baxi sonde ligger til ca. 2700,- :-(
Er der noget med, at man kan købe en Bosch i stedet - evt. hvilken model?
Mvh
K.J.
BAXI Multi-Heat 15kW - 350L, iltstyring, trykbeholdersæt, KW trækstabilisator samt Metro 644 VVB
K.J.
BAXI Multi-Heat 15kW - 350L, iltstyring, trykbeholdersæt, KW trækstabilisator samt Metro 644 VVB
- thy
- Supporter
- 17
- Indlæg: 10378
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
- Kontakt:
Re: Kalibreringsfejl på 1.5Kw
vender lige tilbage senere.. og ja ca 800kr
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
- K.J.
- Stoker II
- 15
- Indlæg: 57
- Tilmeldt: 16 okt 2008 22:28
- Mit fyr: BAXI Multi-Heat 15kW - 350L
- Areal: 308 + Fyrrum
- Brændsel: Træpiller 8mm (JBC)
- Dagligt forbrug: 50-60 kg. pt.
- Årligt forbrug: Ca. 14 ton
- Geografisk sted: Salling
Re: Kalibreringsfejl på 1.5Kw
Super - tusind tak for assistance :-)
Mvh
K.J.
BAXI Multi-Heat 15kW - 350L, iltstyring, trykbeholdersæt, KW trækstabilisator samt Metro 644 VVB
K.J.
BAXI Multi-Heat 15kW - 350L, iltstyring, trykbeholdersæt, KW trækstabilisator samt Metro 644 VVB
- thy
- Supporter
- 17
- Indlæg: 10378
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
- Kontakt:
Re: Kalibreringsfejl på 1.5Kw
0 258 007 061 kan bruges
0 258 007 057 mener jeg det orginale har i nr
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
- Brandsen
- Stoker XVII
- 14
- Indlæg: 3485
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Mit fyr: Baxi Multi Heat 2.5 + Scotte BS1016 Mini
- Areal: 425 m2
- Brændsel: Spildkorn - Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4300
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 136 gange
Re: Kalibreringsfejl på 1.5Kw
Halløj i forum,
Dr. Thy har ret, handels navnet er Bosch Oxygen Sensor 17014
Det fulde nummer er 0258007057009
Det nemmeste er at klippe kablet til den gamle sensor et sted
under det blå top skjold, og så samle kablet til den nye sensor
og til styringen med kronmuffer.
Der er 5 ledere, med hver sin farve, så nemt at holde styr på
Bruger T-mek har somme tider nogen sonder på lager, så prøv
evt. at kontakte ham.
Dr. Thy har ret, handels navnet er Bosch Oxygen Sensor 17014
Det fulde nummer er 0258007057009
Det nemmeste er at klippe kablet til den gamle sensor et sted
under det blå top skjold, og så samle kablet til den nye sensor
og til styringen med kronmuffer.
Der er 5 ledere, med hver sin farve, så nemt at holde styr på
Bruger T-mek har somme tider nogen sonder på lager, så prøv
evt. at kontakte ham.
__________________________________________________________________
Med venlig hilsen, Brandsen
Baxi Multi Heat 2.5 med 600l tank, iltstyring, prom 1.08 ( Installeret Oktober 2005 )
Scotte BS Mini 10kw ( Installeret Juni 2013 )
Med venlig hilsen, Brandsen
Baxi Multi Heat 2.5 med 600l tank, iltstyring, prom 1.08 ( Installeret Oktober 2005 )
Scotte BS Mini 10kw ( Installeret Juni 2013 )