Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Baxi 2.5 flere fejl?!

Spørgsmål vedr. Baxi samt det tilbehør der laves til Baxi stokerfyr
Besvar
OleV
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 12
Tilmeldt: 19 nov 2018 13:55
Mit fyr: Baxi Multiheat 2.5
Areal: 206
Brændsel: 8mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4200
Årligt forbrug: 7 +
Geografisk sted: Årslev pr. Slagelse

Baxi 2.5 flere fejl?!

Indlæg af OleV » 19 nov 2018 16:47

Fyret var gået i A3 alarm til morgen, heldigvis ikke brændt baglæns og ‘vandet’.
Kunne slette alarmen og genstarte, men det holdt kun få minutter så var den gal igen. Prøvede flere gange.
Slukkede for strømmen og ventede lidt med at tænde igen.

Kom i gang igen med blæs, alarm og uden display, som efter sommerferien.
Rettede sig efter nogen tid og startede ok op igen med samme A3 efter nogle minutter.
Sneglen kører med knapperne begge veje ok.
Røgtemp. Sensor er stabil og viser korrekt.
Der er ikke iltstyring.
Fik den ide at prøve ‘lav effekt’ det har kørt lige siden.
Venter med at gøre mere til huset er gennemvarmt og lidt råd?

Tænker at der er en lidt træt kontaktor?
At power-printet bør skiftes/repareres?

Ole


Brugeravatar
T-mek
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1654
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Mit fyr: Scotte 10kw, V.7, semi-rens, 160L VVB.
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4990
Årligt forbrug: 5500 til 6000 kg.
Geografisk sted: 4990 Sakskøbing
Givet likes: 43 gange
Modtaget likes: 86 gange

Re: Baxi 2.5 flere fejl?!

Indlæg af T-mek » 19 nov 2018 17:06

“Flimrer” styrken i det røde display ?
/ Christian

Har gerne lidt dele til NBE / Baxi + diverse pumper på hylden.

Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Kontakt:

Re: Baxi 2.5 flere fejl?!

Indlæg af thy » 19 nov 2018 17:50

OleV skrev:
19 nov 2018 16:47
Fyret var gået i A3 alarm til morgen, heldigvis ikke brændt baglæns og ‘vandet’.
Kunne slette alarmen og genstarte, men det holdt kun få minutter så var den gal igen. Prøvede flere gange.
Slukkede for strømmen og ventede lidt med at tænde igen.

Kom i gang igen med blæs, alarm og uden display, som efter sommerferien.
Rettede sig efter nogen tid og startede ok op igen med samme A3 efter nogle minutter.
Sneglen kører med knapperne begge veje ok.
Røgtemp. Sensor er stabil og viser korrekt.
Der er ikke iltstyring.
Fik den ide at prøve ‘lav effekt’ det har kørt lige siden.
Venter med at gøre mere til huset er gennemvarmt og lidt råd?

Tænker at der er en lidt træt kontaktor?
At power-printet bør skiftes/repareres?

Ole
nemlig..
bliver motoren varm...
T-mek har styr på print..
har kontaktsættet været byttet rundt da bak jo stort set er ubrugt
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen

OleV
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 12
Tilmeldt: 19 nov 2018 13:55
Mit fyr: Baxi Multiheat 2.5
Areal: 206
Brændsel: 8mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4200
Årligt forbrug: 7 +
Geografisk sted: Årslev pr. Slagelse

Re: Baxi 2.5 flere fejl?!

Indlæg af OleV » 19 nov 2018 18:37

Ja! T-mek, displayet pulserer med ca 1/2sek variation.
Kontaktorerne har ikke været byttet eller renoveret, så ja det skal vel gøres. Tak thy.

Ole

Brugeravatar
T-mek
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1654
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Mit fyr: Scotte 10kw, V.7, semi-rens, 160L VVB.
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4990
Årligt forbrug: 5500 til 6000 kg.
Geografisk sted: 4990 Sakskøbing
Givet likes: 43 gange
Modtaget likes: 86 gange

Re: Baxi 2.5 flere fejl?!

Indlæg af T-mek » 19 nov 2018 19:28

Powerprint er slidt.
/ Christian

Har gerne lidt dele til NBE / Baxi + diverse pumper på hylden.


Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Kontakt:

Re: Baxi 2.5 flere fejl?!

Indlæg af thy » 19 nov 2018 19:39

OleV skrev:
19 nov 2018 18:37
Ja! T-mek, displayet pulserer med ca 1/2sek variation.
Kontaktorerne har ikke været byttet eller renoveret, så ja det skal vel gøres. Tak thy.

Ole
tror også du sku få renoveret power print ved t-mek
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen

OleV
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 12
Tilmeldt: 19 nov 2018 13:55
Mit fyr: Baxi Multiheat 2.5
Areal: 206
Brændsel: 8mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4200
Årligt forbrug: 7 +
Geografisk sted: Årslev pr. Slagelse

Re: Baxi 2.5 flere fejl?!

Indlæg af OleV » 19 nov 2018 21:26

Ja! Tak for hjælpen!
Ole

OleV
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 12
Tilmeldt: 19 nov 2018 13:55
Mit fyr: Baxi Multiheat 2.5
Areal: 206
Brændsel: 8mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4200
Årligt forbrug: 7 +
Geografisk sted: Årslev pr. Slagelse

Re: Baxi 2.5 flere fejl?!

Indlæg af OleV » 26 nov 2018 15:49

Det lykkedes fint med et ombytterprint fra T-mek.
Uden at skifte andet, spinder fyret som en tilfreds kat.
Her er dejligt varmt, nåede det inden frosten.
Kan hænde at jeg bytter kontaktorerne rundt når der kommer nogle lune dage.
Blæseren kører også helt anderledes roligt i accelerationen.
Kigger lidt på grundindstillingerne når det har kørt lidt mere.
Ole


Besvar